Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перекос температуры стены, Офисное здание
Machinator
сообщение 4.3.2013, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Добрый день!

Есть 3-х этажное здание. 1 и 2 этаж построены давно, материал стен кирпич. 3-й этаж, мансардный, построен 2012г. Структура стены 3-го этажа: кирпич ~1,5м, монолитный пояс ~0.2м, сендвич ~2м. Кровля и стены утеплены снаружи. Внутри помещения температура поверхности стены различается примерно так:
Кирпич - +22,5
Монолитный пояс - +16-18 (в разных точках по разному)
Сэндвич - +19,5

Подскажите, есть ли нормы регламентирующие температуру поверхности стен внутри отапливаемого помещения. Какой допустимый перекос температур на одной стене (есть ли разница в нормах при неоднородной стене)?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 4.3.2013, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



в соответствии с п. 5.1 СНиП 23-02-2003 существуют 2 требования:
1. температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих конструкций должен быть не менее значений приведенных в таблице 5
2. температура на внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть выше температуры точки росы

"перекос" не нормируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 4.3.2013, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 18.3.2013, 10:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Егор @ 4.3.2013, 12:18) *
в соответствии с п. 5.1 СНиП 23-02-2003 существуют 2 требования:
1. температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих конструкций должен быть не менее значений приведенных в таблице 5
2. температура на внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть выше температуры точки росы

"перекос" не нормируется


Есть необходимость уточнить.

Если есть поверхность (монолитный пояс) шириной не более 150мм, но по периметру всего здания, с температурой значительно ниже остальных стен и на много ниже чем предписывает снип, этот случай уже попадает под действие снипа? Остальная стена в пределах нормы.

P.S. Температура на поверхности пояса доходила при -20 до 9-10 градусов (росы не было), при этом воздух в помещении 23-25, стены из твинблока и кирпича в пределах 19-22 градуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 18.3.2013, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



подпадает. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне тепло-проводных включений, которым у вас является монолитный пояс, регламентируется пунктом 5.9

Цитата
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне тепло-проводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Machinator
сообщение 18.3.2013, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 6.8.2012
Пользователь №: 158835



Цитата(Егор @ 18.3.2013, 11:55) *
подпадает. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне тепло-проводных включений, которым у вас является монолитный пояс, регламентируется пунктом 5.9

Я так понимаю у нас росы не было только из-за того, что влажность ни 50%, порядка 30%. Следует подрядчиков напрягать исправлять ситуацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 19.3.2013, 11:56
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



надо сделать расчет температуры точки росы и расчет температуры на внутренней поверхности при расчетной температуре наружного воздуха и их сравнивать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных