Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Парковка в подвале жилого дома.
Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Вопрос: Для паркинга нужно организовать следующие системы
- притяжная система ( механическая)
- вытяжная система ( механическая) из верхней и нижней зоны
таким образом я могу сказать что у меня мероприятия по дымоудалению и вентиляции помещения паркинга соблюдены... или мне еще надо что то добавлять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.3.2013, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



СП почитать и СНиП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Стандартный снип по ОВ и К
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.3.2013, 10:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



СП 7.13130.2009

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Противопожарные требования

Пункт 7 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.3.2013, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 10:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Ну это понятно что их нужно предусмотреть.... Вопрос в том что я ставлю притч. и вытяжную систему.... учитываю туда расходы воздуха для удаления выхлопных газов.... ставлю всякие там пожарные клапаны и так далее.... и вот у меня на чертеже один воздуховод удаляет другой для поступления воздуха.... этого же будет достаточно или нужно разделять дымоудаление и просто вентиляцию помещения? тогда получится три системы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.3.2013, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Vitamin39, простите, а по побразованию Вы кто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



По образованию.... ОВшник, вот только на работу устроился меньше полугода назад, спросить по специальности не у кого , в организации только конструктора сидят.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 4.3.2013, 11:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



alexius_sev указал Вам пункт документа. Ради интереса поглядите что собой представляет это СП и откуда оно происходит. После чего почитайте закон. Это всё небольшие документы - не «Война и мир». Это чтобы хоть чуть иметь представление о нормативной базе.
А после этого смотрите подробнее - всякие пособия к СНиПам, которые ещё не отменены и всё поймёте.

А по существу вопроса - нужна отдельная система.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 4.3.2013, 11:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Спасибо, будем разбираться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 4.3.2013, 12:42
Сообщение #10





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



можно делать 3 системы, а можно вытяжную общеобменку совместить с дымоудалением

СП 7.13130.2009 п.7.17 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований 7.1 — 7.16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 4.3.2013, 13:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Все можно, что не запрещает СНиП и СП, главное посчитать, что дешевле будет и проще в эксплуатации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 5.3.2013, 7:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По паркингам:
- ВСН 01-89 ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ
- СНиП 21-02-99 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ
- ОНТП-01-91 ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
- МГСН 5.01-01 Стоянки легковых автомобилей.
- Пособие 15.91 (к СНиП 2.04.05-91) Противодымная защита при пожаре
- ППБ 01-93 (1998 с изм.1999) Правила пожарной безопасности в РФ
- МДС 41-1.99 Рекомендации по противодымной защите при пожаре
- Пособие к ТСН 21-301-96 (МГСН 5.01-94) Стоянки легковых автомобилей.
- СНиП 21-01-97 (1999) Пожарная безопасность зданий и сооружений
- ГОСТ 12.1.005-88 (2001) Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- ГН 2.1.6.695-98 (с изм. 1999, 2000) Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
- Пособие 13.91 (к СНиП 2.04.05-91) Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
- МДС 30-3.2011 Методические рекомендации по систематизации хранения индивидуального автотранспорта в городах.

Ваша стоянка отапливаемая или нет? Если по паркингу идет канализация от дома, то надо отапливаемый, иначе перемерзнет. Обязательно прочитайте весь этот список литературы, цветом выделите для себя важные моменты.

ВСН 01-89
4.16. Приемные устройства приточных вентиляционных систем должны располагаться на расстоянии не менее 12 метров от ворот с количеством въездов и выездов более 10-ти автомобилей в час.
4.17. Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок, размещаемых под жилыми и общественными зданиями, следует выводить на высоту не менее 2-х метров над уровнем крыши наиболее высокого здания, расположенного в радиусе 15-ти метров от вытяжной шахты, и должны выполняться из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 часа.

Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20% менее объема удаляемого воздуха.

Вытяжные вентиляционные шахты из помещений подземных гаражей-стоянок, разрешаемых на незастроенной территории (под проездами, дорогами, скверами и другими площадками), должны предусматриваться высотой не менее 3-х метров над уровнем земли и размещаться на расстоянии не менее 15-ти метров от жилых и общественных зданий, детских игровых площадок, спортивных площадок и мест отдыха населения.
4.19. В помещениях хранения подвижного состава без естественного освещения или при расстоянии от окон до наиболее удаленной точки помещения, превышающем 30 м, следует предусматривать вытяжные шахты или открываемые окна в верхней части помещения для дымоудаления общей площадью не менее 0,2 % от площади пола помещения.

ОНТП-01-91
2.1. Воздухообмен в гаражах-стоянках индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равным 2 и 8% от общего количества машиномест. При этом концентрация оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/м3. Значение воздухообмена не должно составлять менее 150 м3/час на одно машиноместо.
2.3 Для подземных гаражей-стоянок вместимость более 25 машиномест предусматривать установку резервного приточного или вытяжного вентилятора.

СНиП 21-02-99
6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.
6.11 В неотапливаемых автостоянках достаточно предусматривать отопление только вспомогательных помещений, указанных в 5.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamin39
сообщение 5.3.2013, 11:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2012
Пользователь №: 169976



Оххх СПАСИБО)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных