Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Unitronics, Проблема
Dmitriy60
сообщение 4.3.2013, 12:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.2.2013
Пользователь №: 183288



Добры день всем!
Если сможете проконсультируйте.
В проекте находятся элементы ПЛК Vision120-22-R2COEM; модуль расширения EXD-D16A3-TO16; и модуль дискретных входов IO-DI16.
В VisiLogik V9.4.0 B0 создал данную конфигурацию, написал и обкатал алгоритмы, всё без ошибок.
Но - теперь проблемы:
1 в окне "Hardware Configuration" ПЛК нет информации о конфигурации подключаемых модулей (думаю должно заполнятся с загрузкой программы)
2 нет связи ПЛК с модулями по схеме связи "Direсt connect".
3. на модулях моргает лампа RUN (должно ли это быть) а так же не загораются лампы дискретных входов на которые подаётся +24В при всех конфигурациях (проводов и тп.) по схеме PNP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных