Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Совместная работа насосов
Lotanarie
сообщение 15.3.2013, 9:30
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 9.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156060



Цитата(Dmitry_vk @ 13.3.2013, 13:29) *
biggrin.gif
Ну да, я лажанулся по ходу темы несколько раз, признаю, но от своей позиции не отказываюсь. Суть моей мысли понятна всем, но упорно все цепляются к каждому слову.
Пока Lotanarie не объявится, что же там у нее с насосами и сетями не уточнит, дальнейшие дебаты бесполезны

Поясняю свою ситуацию. У меня есть противопожарный водопровод с насосной станцией. Насосная установка состоит из трех насосов, включающихся каскадно (2 рабочих+1 резервный).
По расчетам:
1) на внутренний пожар расход 10,4 л/с, требуемый напор у насоса 38,63 м,
2) наружный пожар 15 л/с, требуемый напор 16,26 м,
3) внутренний+наружный пожар: расход 25,4 л/с, требуемый напор 44,17 м.
Насосная установка Гранфлоу DPV 45-30 (прилагаю в файле doc характеристику насоса, характеристика дана для одного насоса). В моем случае получается, что отдельно на внутренний и отдельно на наружный пожар хватает работы одного насоса. Если будет внутренний + наружный пожар, то один насос не справляется и должен включиться второй насос. Очень надеюсь, что если будет работать 2 насоса, то их производительности хватит на внутренний и наружный пожары.
Был вопрос также в том, как правильно задать работу насоса, при каком давлении должен включиться один насос и при каком давлении должен включиться второй насос. Я для автоматики задала, что при падении давления до 0,40 МПа должен включиться 1 насос, при падении давления до 0,32 МПа должен включиться второй насос. Правильно ли это?
Также прилагаю план насосной. Насосы подают воду в кольцевую сеть противопожарного водопровода. Расчет на внутренний и наружный пожар произведен при отключении половины кольца, т.к. вода подается в "одну трубу".

Сообщение отредактировал Lotanarie - 15.3.2013, 9:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 59,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  _____________DP.doc ( 736,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 15.3.2013, 12:38
Сообщение #32


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 8:30) *
Очень надеюсь, что если будет работать 2 насоса, то их производительности хватит на внутренний и наружный пожары.

А зачем надеяться- знайте. ХВАТИТ

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.3.2013, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.3.2013, 16:43
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 9:30) *
В моем случае получается, что отдельно на внутренний и отдельно на наружный пожар хватает работы одного насоса. Если будет внутренний + наружный пожар, то один насос не справляется и должен включиться второй насос. Очень надеюсь, что если будет работать 2 насоса, то их производительности хватит на внутренний и наружный пожары.

Чтобы Вы не сомневались, я построил характеристику Q-Н двух насосов. Насосы подобраны правильноПрикрепленный файл  Q__.JPG ( 227,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Q__.JPG ( 96,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2013, 10:11
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 9:30) *
Поясняю свою ситуацию.

С этого стоило начать biggrin.gif
Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 9:30) *
Поясняю свою ситуацию. У меня есть противопожарный водопровод с насосной станцией. Насосная установка состоит из трех насосов, включающихся каскадно (2 рабочих+1 резервный).
По расчетам:
1) на внутренний пожар расход 10,4 л/с, требуемый напор у насоса 38,63 м,
2) наружный пожар 15 л/с, требуемый напор 16,26 м,
3) внутренний+наружный пожар: расход 25,4 л/с, требуемый напор 44,17 м.
Насосная установка Гранфлоу DPV 45-30 (прилагаю в файле doc характеристику насоса, характеристика дана для одного насоса). В моем случае получается, что отдельно на внутренний и отдельно на наружный пожар хватает работы одного насоса. Если будет внутренний + наружный пожар, то один насос не справляется и должен включиться второй насос. Очень надеюсь, что если будет работать 2 насоса, то их производительности хватит на внутренний и наружный пожары.

Попробую подвести некий итог, сильно не пинайте:
1. График строить - это святое.
2. На характеристике насоса DPV 45-30 нет точки 10 л/с, 40 м.
3. У Lotanarie одна сеть, но 3 режима работы сети, при каждом из которых характеристика сети будет разной.
4. Насосы подобраны верно.

Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 9:30) *
Был вопрос также в том, как правильно задать работу насоса, при каком давлении должен включиться один насос и при каком давлении должен включиться второй насос. Я для автоматики задала, что при падении давления до 0,40 МПа должен включиться 1 насос, при падении давления до 0,32 МПа должен включиться второй насос. Правильно ли это?

Вы планируете держать сеть под давлением? Такой вариант имеет место быть, но вот почитайте другие варианты http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%F7%E5%F1%EA%E8

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 18.3.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 18.3.2013, 16:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Lotanarie @ 15.3.2013, 10:30) *
Был вопрос также в том, как правильно задать работу насоса, при каком давлении должен включиться один насос и при каком давлении должен включиться второй насос. Я для автоматики задала, что при падении давления до 0,40 МПа должен включиться 1 насос, при падении давления до 0,32 МПа должен включиться второй насос. Правильно ли это?

Не путайтесь Вы с пуском по давлению...
Получите раздельно 2 пусковых сигнала:
1. Внутренний пожар
2. Внешний пожар
По 1-му сигналу запускайте 1-й насос. По 2-му сигналу запускайте 2-й насос (независимо).
Резервный насос запускается по невыходу на режим любого включённого рабочего насоса с остановом неисправного рабочего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lotanarie
сообщение 19.3.2013, 11:27
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 9.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156060



Цитата(and @ 18.3.2013, 17:30) *
Не путайтесь Вы с пуском по давлению...
Получите раздельно 2 пусковых сигнала:
1. Внутренний пожар
2. Внешний пожар
По 1-му сигналу запускайте 1-й насос. По 2-му сигналу запускайте 2-й насос (независимо).
Резервный насос запускается по невыходу на режим любого включённого рабочего насоса с остановом неисправного рабочего.

Обычно так и есть, задаем именно такую автоматику, но производитель говорит, что у них от давления насосы включаются... Что у них там свой шкаф автоматики стоит, и мы только должны задать давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lotanarie
сообщение 19.3.2013, 11:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 9.7.2012
Из: Москва
Пользователь №: 156060




Вы планируете держать сеть под давлением? Такой вариант имеет место быть, но вот почитайте другие варианты http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%F7%E5%F1%EA%E8
[/quote]
Я делаю рабочку, по проекту сеть была под давлением, проект прошел экспертизу, сказали надо делать по проекту. Вообще решение не целесообразное, труба идет выше глубины промерзания, поэтому труба у нас с греющим кабелем. Проложить трубу ниже глубины промерзания невозможно: скальные грунты и глубина промерзания 3,5 м.

Всем огромное спасибо за подробные ответы!!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2013, 23:12
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Lotanarie @ 19.3.2013, 11:41) *
Я делаю рабочку, по проекту сеть была под давлением, проект прошел экспертизу, сказали надо делать по проекту.

А где у вас на плане напорный бак с жокеем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных