> Dungs Mb-vef с одной трубкой
ЮрийБ
сообщение 4.3.2013, 20:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Почему на котле Казан, к мультиблоку с контролем соотношения воздух /газ подведена только 1 трубка - давления воздуха (дутья) ? Скажите пожалуйста, разве такой контроль может иметь место без "давление газа" и "давление в топке" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.3.2013, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



"КАЗАНЪ-КОТЕЛЪ, гор. въ Болгаріи, на шоссе Османъ-Базаръ — Ямболь. Являясь узломъ путей между важнѣйш. пунктами по обѣ стороны Балканъ (Шумла, Османъ-Базаръ и Тырново на с. и Аидосъ, Сливно, Ени-Загра и Казанлыкъ на ю.), К. пріобрѣталъ важное стратег. значеніе въ войнѣ 1828—29 и 1877—78 гг. Вслѣдствіе этого турки обык-но укрѣпляли и занимали его значит. силами. Во время войны 1877—78 гг. К. служилъ важн. промежут. складомъ запасовъ, направлявшихся туда съ ж.-д. станціи Ямболь и далѣе въ Шумлу и Рущукъ. Но въ обѣ эти войны К. б. очищаемъ турками по переходѣ нашими войсками Балкан. горъ."

И нафига в нем "давление газа"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.3.2013, 10:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



если давление газа перед клапаном условно постоянное (есть регулятор давления перед клапаном) или в самом клапане есть встроенный регулятор давления, на заслонке за котлом нет регулирующих органов - то такое могёт быть. Давление воздуха увеличивается- степень открытия клапана тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 5.3.2013, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



по-моему давление газа должен быть импульс. давление в топке не обязательно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 5.3.2013, 22:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Важны же перепады давлений (снимаемые 3 импульсными трубками) - воздуха относительно топки, и газа относительно топки ? Их соотношение поддерживается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных