Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сгорело три движка
AlexFly
сообщение 4.3.2013, 20:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Господа, возникла такая крайне неприятная ситуация: на объекте было три вытяжных вентилятора мощностью 0,25кВт каждый. Номинальный ток по шильде - 0,9А. Были установлены контакторы с электротепловыми реле отстроенными на 1,2А. Движки проработали немногим более 2 месяцев и сгорели за короткий временной промежуток. Так вот, если они изначально работали в небольшом перегрузе, должно ли было со временем сработать тепловое реле или нет? Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максимович
сообщение 4.3.2013, 21:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 1.9.2010
Из: Украина
Пользователь №: 70335



В вытяжной системе должен быть шибер, прикройте его до номинального значения тока или замените вентилятор с двигателем, так как он не соответствует вентустановке. Защита устраняет следствие, а не причину перегрузки. Реле можно отстроить с помощью ЛАТРа и трансформатора 220/12 В. Найдите "Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий" под ред Мовсесоева и Храмушина, М, Энергоатомиздат, 1983 г. стр. 214, или других авторов. С помощью элементарной схемы и простейших общедоступных приборов на обычном столе можно прверить работоспособность Вашего реле и автомата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.3.2013, 22:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А фактические потребляемые токи-то по обмоткам, мерили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexFly
сообщение 4.3.2013, 23:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 26.5.2008
Пользователь №: 19105



Мерил. Нормально было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 5.3.2013, 9:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(AlexFly @ 5.3.2013, 0:39) *
Мерил. Нормально было.

Нормально, это сколько?
Уставка теплового реле 1,2А, при токе несрабатывания 1,14Iн - это срабатывание с тока выше чем 1,37А.
При 1,3А движок сколько проживёт?
Если при Вашем замере ток был 0,9А, то при ветреной погоде расход вытяжки мог увеличиться из-за тяги на дефлекторе, соответственно вырос и ток. Расход также растёт при параллельной работе приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 5.3.2013, 9:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1707
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(and @ 5.3.2013, 13:05) *
Уставка теплового реле 1,2А, при токе несрабатывания 1,14Iн - это срабатывание с тока выше чем 1,37А.

Откуда столь странная цифра насчет 1,14?

Даже у модульки ток не срабатывания 1,13.
У тепловых реле и автоматов для двигателей ток не срабатывания 1,05, далее зона где допустимо до-о-олгое отключение до 1,20. Все что выше отрабатывается за минуты или секунды.
При 1,37 гарантированное срабатывание не дольше 10 минут в худшем случае (крайняя граница допуска в кривых)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных