При прохождении экспертизы, отметили ошибку в проекте отопления - отсутствие компенсаторов на стальных стояках.Высота стояка 30 метров, ду 40.

Существует ли какой-нибудь документ по проектированию систем отопления из стальных труб с расчетами компенсаторов?

За ранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 20.10.2006, 1:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Вопросы компенсации тепловых удлинений в системах теплоснабжения/отопления обсуждались на форуме неоднократно. Воспользуйтесь кнопкой "Поиск", которую Вы можете лицезреть в правом верхнем углу экрана...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zmarka
сообщение 25.12.2008, 18:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 24.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24441



Привет!
У меня таже проблема. Уже просто кучу литературы пересмотрела...не понятно мне на каком расстоянии ставить опоры и какие (подвижные, неподвижные). Линейное удлинение я посчитала, а вот как теперь П-образный компенсатор расчитать не пойму...везде пишут про какоето плечо, вылет. Что это такое, где посмотреть картинки с описанием и расчет. И воопче как это оформляется в проекте. Надо ли предоставлять расчет и чертежи этих компенсаторов? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 25.12.2008, 19:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Красивые картинки с арсчетами и расстановкой креплений есть почти у любого производителя пластиковых труб.

Если не ошибаюсь, то нормативно нигде не прописано, что обязательно нужен компенсатор (на всяк случай лучше проштудировать документы). Наличие или отсутствие и характеристики компенсатора определяются расчётом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.12.2008, 13:23
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В госте по оформлению раздела есть форма таблицы которую НУЖНО предоставлять в проекте. Остальное по желанию. Народ пользуется прогами типа Старт потому что отчетливо не представляют как расчитать компенсацию. Слабо человеку учесть возможность перемещения всех точек сети и возникающие при этом напряжения и нагрузки. Я задавал вопросы по компенсации для пластика и вот к такому выводу в результате пришел.
Это пороки узкой специализации. Вентиляционщик в массе с трудом понимает что такое труба и ее сортамент. С трудом понимает как регулировать температуру теплоносителя. Практически не понимает что такое компенсатор, хотя и учился за одной партой с отопленцем. Сопромата же не знают оба, хотя и сдавали экзамен. Я и сам такой. Просто не стесняюсь этого. Наоборот хочется найти чела который копает в этом направлении и чему то научиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zmarka
сообщение 26.12.2008, 18:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 24.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24441



а можно поконкретней - что за ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 26.12.2008, 20:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Цитата(Zmarka @ 26.12.2008, 23:31) [snapback]333801[/snapback]
а можно поконкретней - что за ГОСТ?

ГОСТ 21.602-2003
п 6.2.6 Форма 4

Сообщение отредактировал FRANKINSHTEIN - 26.12.2008, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 26.12.2008, 20:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Цитата(Giedi Prime @ 26.12.2008, 0:18) [snapback]333360[/snapback]
Если не ошибаюсь, то нормативно нигде не прописано, что обязательно нужен компенсатор

СП 40-101-96

Сообщение отредактировал FRANKINSHTEIN - 26.12.2008, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 26.12.2008, 20:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ну, и где там написано, что в обязательном порядке должны устанавливаться компенсаторы? Если компенсация удлинения пр ипрокладке осуществляется за счет естественых изгибов, то и компенсаторы не нужны. Или же длинна трубы и температурный график таковы, что удлинение незначительно. Всё это считается и и проверяется; совершенно не нужно ставить П-компенсаторы через каждые 3 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 28.12.2008, 2:01
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не ставьте. Получите замечание в итоге все равно придется. А может монтажники сами поставят чтоб потом не переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных