Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система автоматического регулирования отопления, Стуки в радиаторах при работе системы автоматического регулирования
Крестьянин
сообщение 6.3.2013, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



В нашем регионе Автоматические тепловые пункты для многоквартирных жилых домов начались устанавливаться с начала отопительного сезона 2012-2013гг. При работе системы автоматического регулирования особенно ночью люди жалуются на время от времени появляющиеся стуки в радиаторах. В основном это явление происходит в домах с верхней разводкой. Все заданные параметры в АТП выдерживаются, гидравлика работает отлично.
Моё предположение, что после проведённого ремонта теплоизоляция на разводящих трубопроводах не соответствует нормам. На холодном чердаке использована URSA с отражающей фольгой в один слой. Температура для проектирования отопления -35град.
Может кто-то сталкивался с такой ситуацией - прошу высказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 6.3.2013, 12:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Системы старые однотрубные, давно не меняющиеся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 6.3.2013, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Магистрали заменены на новые, а стояки и радиаторы все старые. Везде однотрубные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 6.3.2013, 21:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Даю некую предполагаемую наводку: По 354 Постановлению ЖКХ, ночью разрешено в жилом помещении держать температуру на 3 градуса ниже. Попробуйте начать от сюда. Проведите имитацую данного снижения днем, прислонив ухо к отопительному прибру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.3.2013, 22:15
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Приложиться ухом к батарее при некоторых условиях можно только два раза - правым и левым.
А так - да, надо проимитировать днём. Или убрать ночное снижение дня на три и опросить людей опосля.

Сообщение отредактировал HeatServ - 6.3.2013, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.3.2013, 5:48
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Крестьянин @ 6.3.2013, 11:25) *
При работе системы автоматического регулирования особенно ночью люди жалуются на время от времени появляющиеся стуки в радиаторах

Может быть, не стук, а всего лишь "тиканье"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 6:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(tiptop @ 7.3.2013, 6:48) *
Может быть, не стук, а всего лишь "тиканье"?

Вы совершенно правы - этот так называемый "стук" больше похож на тиканье.
Ночное снижение убрал сразу же после жалоб, жалобы исчезли. Но после того, как наружняя температура днём стала сильно отличаться от температуры ночью жалобы возобновились.
В это время года у нас всегда идёт перетоп. Температура наружняя крайне нестабильная и ТЭЦ не может подстроится под неё. А у неё ещё и определённая стоит задача по выработке электричества, поэтому дают теплоноситель ХОРОШЕГО качества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.3.2013, 7:34
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 7:34) *
Вы совершенно правы - этот так называемый "стук" больше похож на тиканье.
Ночное снижение убрал сразу же после жалоб, жалобы исчезли.

Наверное, из-за теплового расширения где-то трубы перемещаются и трутся...
Аналог - скрип дверных петель. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 8:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Как побороть эту проблему. Господа ничего умного в голову не приходит - как всё свалить на недостаточную изоляцию разводящих трубопроводов по холодному чердаку. А Ваше мнение???.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 9:01
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 8:52) *
Как побороть эту проблему. Господа ничего умного в голову не приходит - как всё свалить на недостаточную изоляцию разводящих трубопроводов по холодному чердаку. А Ваше мнение???.
А может "притрутся"? У нас, сколько знаю, ни одного такого случая не зафиксировано. Может расходами в контуре поиграть немного, чтобы систему расхолаживало не так быстро?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 10:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Ваше мнение - играет ли роль при расхолаживании системы диаметр перемычки подмеса между подачей и обраткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 10:16
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 10:10) *
Ваше мнение - играет ли роль при расхолаживании системы диаметр перемычки подмеса между подачей и обраткой?
Если перемычку "придушить", то расход в контуре упадёт и изменения в контуре при выходе автоматики на экономичный режим будут более резкими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 7.3.2013, 10:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(tiptop @ 7.3.2013, 7:34) *
Наверное, из-за теплового расширения где-то трубы перемещаются и трутся...
Аналог - скрип дверных петель. smile.gif

'tiptop' прав. Может при монтаже новых труб были пенки. Перенапряжение в мариале труб.

Цитата(tiptop @ 7.3.2013, 7:34) *
Наверное, из-за теплового расширения где-то трубы перемещаются и трутся...
Аналог - скрип дверных петель. smile.gif

tiptop пожалуй прав. Может при монтаже новых труб были пенки. Перенапряжение в мариале труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 10:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Сейчас есть такая картина. В двух АТП, где перемычки подмеса выполнены из трубы диаметром как насосы, регулирование не такое лихое и там нет стуков, как в АТП, где перемычки выполнены по диаметру подводящей трубы, вот как раз в этих узлах и происходят эти нелепости со стуками, но эти дома также имеют холодные чердаки в отличие от домов где перемычки заужены до диаметра насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 10:47
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 10:44) *
Сейчас есть такая картина. В двух АТП, где перемычки подмеса выполнены из трубы диаметром как насосы, регулирование не такое лихое и там нет стуков, как в АТП, где перемычки выполнены по диаметру подводящей трубы, вот как раз в этих узлах и происходят эти нелепости со стуками, но эти дома также имеют холодные чердаки в отличие от домов где перемычки заужены до диаметра насоса.
А насосы на какой скорости стоят? Может попробовать на повышенную перевести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 11:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Они все расчитаны для третьей скорости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 12:00
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



В зависимости от того какие контроллеры можно почаще натыкать периодов экономичной работы или просто врубать экономичный режим раньше, чтобы тиканья никому не мешали, или наоборот позже, когда все уже спят и плевать хотели на тиканье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 12:09
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Везде стоят контролеры ОВЕН ТРМ 32Щ4, они регулируют отопление по заданному графику, также в схеме стоят программируемые переключатели ДЕНЬ/НОЧЬ, где можно задать когда переключить контролер на пониженный график.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 12:13
Сообщение #19


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 12:09) *
Везде стоят контролеры ОВЕН ТРМ 32Щ4, они регулируют отопление по заданному графику, также в схеме стоят программируемые переключатели ДЕНЬ/НОЧЬ, где можно задать когда переключить контролер на пониженный график.
ну вот и поменяйте период. Если, к примеру, стоит с часу ночи до 7 утра, то сделайте с девяти вечера до 4-х утра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 12:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Прикол в том, что переключение на второй режим я вообще отменил. Подумал, что чем меньше будет меняться температура теплоносителя, тем лучше. Прав ли в этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 12:18
Сообщение #21


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 12:17) *
Прикол в том, что переключение на второй режим я вообще отменил. Подумал, что чем меньше будет меняться температура теплоносителя, тем лучше. Прав ли в этом?
Не понял, режим отменён, а тикать продолжает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 12:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Нет режим регулирования по установленному графику согласно температуре наружного воздуха продолжает поддерживаться, а вот режим ДЕНЬ/НОЧЬ (сдвиг графика) отменён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.3.2013, 14:20
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Вы же пишете...
Цитата
Но после того, как наружняя температура днём стала сильно отличаться от температуры ночью жалобы возобновились.
В это время года у нас всегда идёт перетоп. Температура наружняя крайне нестабильная и ТЭЦ не может подстроится под неё.

т.е. подозрения на стук в такие переходные моменты все таки есть. резкое отклонение температур это тоже самое получается.. к тому же на тэц регулирование температуры может задержаться до 6 часов, пока выравняется.
Про узел Вы ни слова не сказали... автоматические они ведь разные бывают. Есть регуляторы давления? Насос? Возможно стук вызывает переменный расход в системе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 14:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



В узле предусмотрен перед регулирующим клапаном отопления регулятор перепада давлений, расход в системе отопления постоянный (насосы с мокрым ротором нерегулируемые). Гидравлически всё работает отлично, люди довольны температурой, которая поддерживается в квартирах. Их только беспокоят вот эти стуки, которые случаются только при перетопе. Единственно, что не было сделано из-за гос.экспертизы (они зарубили) это не установлена балансировочная арматура по стоякам и соответственно не произведена балансировка всей системы отопления.
Почему никто не высказывается по поводу изоляции на чердаке, хотелось бы услышать версии о ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.3.2013, 14:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 13:38) *
В узле предусмотрен перед регулирующим клапаном отопления регулятор перепада давлений, ...вот эти стуки, которые случаются только при перетопе.

Не регулятор ли перепада в моменты, когда расход сетевой воды становится практически нулевым, виноват?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 15:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(A.R. @ 7.3.2013, 15:52) *
Не регулятор ли перепада в моменты, когда расход сетевой воды становится практически нулевым, виноват?

Объясните пожалуйста каким образом такой факт может произойти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.3.2013, 15:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 14:27) *
Объясните пожалуйста каким образом такой факт может произойти?

Чисто фантазируя:
Перетоп - регулирующий клапан закрывается полностью - перепад перед регулирующим клапаном становится равным перепаду на вводе - регулятор перепада, стараясь удержать перепад, тоже закрывается полностью - перепад становится нулевым - регулятор перепада открывается - перепад перед регулирующим клапаном становится равным перепаду на вводе - регулятор перепада закрывается ..........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 7.3.2013, 16:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 7.3.2013, 15:45) *
Чисто фантазируя:
Перетоп - регулирующий клапан закрывается полностью - перепад перед регулирующим клапаном становится равным перепаду на вводе - регулятор перепада, стараясь удержать перепад, тоже закрывается полностью - перепад становится нулевым - регулятор перепада открывается - перепад перед регулирующим клапаном становится равным перепаду на вводе - регулятор перепада закрывается ..........


Люфт плунжера клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.3.2013, 16:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



График температур в регуляторе какой? Т.е. перетоп - это Т1 не ниже 70? График по срезку 70 выставлен, или этот перелом-перетоп графика выравнен?
Ну не то чтобы расход всегда постоянный... но при таких колебаниях температур немного меняется. Теоретически постоянный...
Во время перетопа сетевой воды меньше берется, при недотопе больше... Если график сети с переломом, а график регулятора выравнен, то во время перетопа расход воды из подачи сильно уменьшится.. регуляторы давления не могут работать при каком то предельном низком расходе, т.е. выйдет за диапазон регулирования, начнутся периодичные колебания (поймает давление - потеряет давление, и т.д.)
Хотя странно это, вы же не делали слишком большое снижение графика... а регулятор много "срезает"? если много, то возможно... если нет, думаю дело в расходе СО, в трубах..
Сымитируйте процесс, если можно, задайте график ниже и понаблюдайте, когда установится... а если молодая девушка жалуется, возьмите раскладушку и требуйте ночевку)) шучу)

Цитата
Единственно, что не было сделано из-за гос.экспертизы (они зарубили) это не установлена балансировочная арматура по стоякам и соответственно не произведена балансировка всей системы отопления.
Однотрубке вообщем-то необязательно, если только как дополнения при некоторых действиях жильцов... Арматура какая? Старые вентили "тарелочки" не остались?

Но может все намного проще smile.gif было бы понятнее по характеру шума... период, частота

Цитата
Почему никто не высказывается по поводу изоляции на чердаке, хотелось бы услышать версии о ней.
Не знаю, не встречал.. если у вас одновременно с ИТП изоляцию чердака отремонтировали - Вам повезлоsmile.gif а для полного счастья - всю изоляцию наружных стен...

Сообщение отредактировал Altelega - 7.3.2013, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 7.3.2013, 16:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 7.3.2013, 15:00) *
Люфт плунжера клапанов?

Или просто стук при постоянном открытии/закрытии.
Хотя ещё раз отмечу, что это просто предположение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных