Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система автоматического регулирования отопления, Стуки в радиаторах при работе системы автоматического регулирования
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 16:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Слышали как остывают чугунные радиаторы, тик,тик,тик. Это тиканье происходит время от времени, особенно когда ночью начинается понижение температуры. Днём система выравнилась, график устоялся. Ночью происходит добавление тепла в систему, а система как мы знаем имеет очень большую инерцию, пока она устоится нужно время. Я всё грешу на тепловую изоляцию труб на чердаке, ведь в домах с нижней разводкой и с верхней с тёплыми чердаками такого явления нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 7.3.2013, 17:35
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Стало любопытно, насколько же градусов это понижение...
ну допустим, это тепловое расширение/сжатие трубы из-за холодного чердака, тогда получается скрип слышится только на верхнем этаже? если во всем доме, то не понятно причем здесь чердак...
unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 7.3.2013, 17:58
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Странная история, однако. Были у меня объекты с неправильно выбранными режимами ПИД регулирования. Система доходит до точки ограничения перегрева и начинает прикрываться вплоть до полного закрытия. Через минут двадцать охлаждается и переходит на график подающей, начиная задирать температуру. Система качается по Т1.1 и Т2.1. Поставьте времено регистратор какой-нибудь с пятиминутным шагом записи архивов. Если качка температур имеет место - нужно откорректировать режим. А стуки в таком случае скорее всего от трения стояков. Часто бывает что разводящий стояк подачи строго вертикально выходит на чердак в коллекторную емкость со спускником воздуха, а из нее уже лучами по разводяшкам. При изменении температуры получается т.н. эффект тряски раскладного зонтика. Центральный стояк существенно приподнимает всю систему и приводит к затиранию вертикальных квартирных стояков, которые тоже начинают скрипеть в гильзах. Но это все "турусы на колесах" и нужно обследовать дальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.3.2013, 18:51
Сообщение #34


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(испытатель @ 7.3.2013, 18:58) *
.... неправильно выбранными режимами ПИД регулирования. Система доходит до точки ограничения перегрева и начинает прикрываться вплоть до полного закрытия. Через минут двадцать охлаждается и переходит на график подающей, начиная задирать температуру. Система качается по Т1.1 и Т2.1. Поставьте времено регистратор какой-нибудь с пятиминутным шагом записи архивов...

Перерегулировка - одна из возможных причин стуков. Можно и без регистратора, поторчать для начала час-другой в ИТП, понаблюдать за Т подачи, работой клапанов...
Если перерегулировки нет, придётся искать тот элемент в системе, который и реагирует стуком на колебания температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 7.3.2013, 19:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Alex_ @ 7.3.2013, 19:51) *
Перерегулировка - одна из возможных причин стуков. Можно и без регистратора, поторчать для начала час-другой в ИТП, понаблюдать за Т подачи, работой клапанов...
Если перерегулировки нет, придётся искать тот элемент в системе, который и реагирует стуком на колебания температуры.

Торчал возле этих систем не один час, всё в норме. Спасибо, что направили в нужное русло. Пока с Вами общался эти дни, попутно проводили люди иследования и опрос населения. Выяснилось, что в одном доме стучит только по одному стояку (этот стояк как раз и висит на сильно провисшей части трубопровода. во втором доме стуки идут по центральному общему стояку (который поднимается с подвала на чердак), там по дурацки закреплён (как попало) воздухосборник (к чему такой огромный не понятно), всё это болтается и создаёт все эти шумы. Всем огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.3.2013, 21:29
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50381
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



У меня дом панельный, пятиэтажка. По наступающей зиме иногда эти панели делают так: "Пиз.....дыхХЪ"© "Метеорит Чебаркуль"
Ничего, привык. Вот, загородный дом строю экстремальными темпами)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.3.2013, 17:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Какие бывают шумы сатирический видео-ролик smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 10.3.2013, 1:00
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Поиграйте в ТРМке кэфами режима работы ПИД регулирования. Сделайте максимально долгое закрытие и открытие регулировки, т.е. исскуственное увеличение инерции. В ТРМе это по моему кэфы К и S.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexacs
сообщение 10.3.2013, 1:13
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57515



Вспомнил еще по ТРМу. У данного прибора 3 режима работы дневной/ночной/не превышения Тобр. Возможно у Вас включается режим непривышения обратной Т, т.е. возможно на этих зданиях теплосъем не в норме и включается защита, которая осуществляется в виде полного закрытия регулирующего клапана, прибор начинает стремиться к Т не прямой линии, а обратной. На приборе они выглядят как режимы Р--0/Р--1/Р--2. Выходов два: 1.Наладить режим работы системы отопления 2.Отключить режим непревышения обратной Т, но прямого отключения в приборе не предусмотрено, но можно вывести обратный график в виде прямой к примеру Т=100Гр. Могу подсказать какие параметры нужно забить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 10.3.2013, 6:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(lexacs @ 10.3.2013, 2:13) *
Вспомнил еще по ТРМу. У данного прибора 3 режима работы дневной/ночной/не превышения Тобр. Возможно у Вас включается режим непривышения обратной Т, т.е. возможно на этих зданиях теплосъем не в норме и включается защита, которая осуществляется в виде полного закрытия регулирующего клапана, прибор начинает стремиться к Т не прямой линии, а обратной. На приборе они выглядят как режимы Р--0/Р--1/Р--2. Выходов два: 1.Наладить режим работы системы отопления 2.Отключить режим непревышения обратной Т, но прямого отключения в приборе не предусмотрено, но можно вывести обратный график в виде прямой к примеру Т=100Гр. Могу подсказать какие параметры нужно забить.

Я же писал вверху, что режимы все выдерживаются - это явление происходит только в переходные периоды, когда в систему добавляется горячий теплоноситель. Сейчас причину выявили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 11.3.2013, 9:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 13:17) *
Прикол в том, что переключение на второй режим я вообще отменил. Подумал, что чем меньше будет меняться температура теплоносителя, тем лучше. Прав ли в этом?
Думаю, в холодном климате суточное переключение режимов - это ловля блох. Конструкции здания массивны, тепловое равновесие установится за пару часов, режим пониженной температуры укорачивается. Кроме того, при этом считается экономия тепла, а износ конструкций здания при частых температурных перепадах игнорируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plazmatik
сообщение 12.3.2013, 22:59
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182675



Цитата(Крестьянин @ 7.3.2013, 11:44) *
Сейчас есть такая картина. В двух АТП, где перемычки подмеса выполнены из трубы диаметром как насосы, регулирование не такое лихое и там нет стуков, как в АТП, где перемычки выполнены по диаметру подводящей трубы, вот как раз в этих узлах и происходят эти нелепости со стуками, но эти дома также имеют холодные чердаки в отличие от домов где перемычки заужены до диаметра насоса.

какие перемычки какие насосы? насос один в ИТП, перемычки на радиаторах? тогда о каких одинаковых диаметрах речь? а об автоматике уместно говорить конкретно где что стоит, перемычки на радиаторах ставят на диаметр меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 15.3.2013, 13:11
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Plazmatik @ 12.3.2013, 23:59) *
какие перемычки какие насосы? насос один в ИТП, перемычки на радиаторах? тогда о каких одинаковых диаметрах речь? а об автоматике уместно говорить конкретно где что стоит, перемычки на радиаторах ставят на диаметр меньше

Уважаемый. В АТП существуют два контура: это первичный (где обычно установлен узел теплоучёта и где температура теплоносителя такая же как тепловой сети) и вторичный (контур системы отопления, где температура теплоносителя отличается от температуры сетевой воды). Во вторичном контуре установлены два циркуляционных насоса (один рабочий, второй резервный), которые служат для обеспечения необходимой циркуляции в этом контуре. Перемычка - это та часть трубопровода (которая соединяет подачу и обратку через обратный клапан) по которой проходит необходимый расход вторичного контура. Так вот я имел в виду эти насосы и эту перемычку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 18.3.2013, 8:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



А, если не секрет, какие радиаторы в основном стоят - чугун, аллюминий, конвекторы, стальные панельные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 18.3.2013, 19:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



В доме установлены чугунные радиаторы МС-90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 19.3.2013, 12:00
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Тогда не причина. Наш сервис говорит так - если при нагрузке/разгрузке водяной системы отопления что-то где-то постукивает или потрескивает или щелкает, то это вероятно:
а) биметаллические алюминиевые радиаторы, за счет разных температурных коэффициентов расширения стали и алюминия, это локально - тут нет;
б) клапан неисправного термостата (редко, но бывает, при теплой погоде), это локально. Тут нет.
в) защемленная или хитро переломленная труба при тепловом расширении, часто, трудно искать. Наиболее вероятная причина.
г) запавший (оторванный) клапан на каком-нибудь кране, редко, но бывает, найти трудно, стук может быть по всему стояку в самые необъяснимые моменты.
д) запаривание на верхних этажах высоких зданий при малом давлении там и высокой температуре теплосителя, изредка бывает у некоторых нерадивых товарищей в самые морозы, этот полное безобразие. Тут не подходит.

Все остальное для водяной системы - от лукавого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finn2
сообщение 19.3.2013, 12:49
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617



Опс, внимательно перечитал обсуждение - причину уже нашли.

Тем не менее, есть еще 2 такие штуки, не для данного случая, а вообще:
а) Допустимая скорость изменения температуры. Для стальных труб вообще - 30 градусов в минуту (по условиям прочности) и для теплосети и (систем отопления) - 30 градусов в час, как раз по условиям перемещений длинных трубопроводов. В части контроллеров можно впрямую установить эту скорость, полезная опция для обеспечения долговечности трубопроводов и соединений радиаторов при случаях пуска, останова, дневных/ночных переключений графиков. В большинстве же контроллеров - нет или только шаманскими способами.
б) Как показывает опыт - комфортные/не комфортные режимы (дневные/ночные) хоть и весьма полезны для экономии тепла (5-10 процентов в зависимости от погоды на улице), но - в жилых домах не проходят из-за разнообразного графика жизни разных людей. Проходят только в офисных и общественных зданиях (там и длительность "не комфорта" больше), если их волнует эта экономия, конечно smile.gif

Сообщение отредактировал Finn2 - 19.3.2013, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крестьянин
сообщение 19.3.2013, 20:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088



Цитата(Finn2 @ 19.3.2013, 13:49) *
Опс, внимательно перечитал обсуждение - причину уже нашли.

Тем не менее, есть еще 2 такие штуки, не для данного случая, а вообще:
а) Допустимая скорость изменения температуры. Для стальных труб вообще - 30 градусов в минуту (по условиям прочности) и для теплосети и (систем отопления) - 30 градусов в час, как раз по условиям перемещений длинных трубопроводов. В части контроллеров можно впрямую установить эту скорость, полезная опция для обеспечения долговечности трубопроводов и соединений радиаторов при случаях пуска, останова, дневных/ночных переключений графиков. В большинстве же контроллеров - нет или только шаманскими способами.
б) Как показывает опыт - комфортные/не комфортные режимы (дневные/ночные) хоть и весьма полезны для экономии тепла (5-10 процентов в зависимости от погоды на улице), но - в жилых домах не проходят из-за разнообразного графика жизни разных людей. Проходят только в офисных и общественных зданиях (там и длительность "не комфорта" больше), если их волнует эта экономия, конечно smile.gif

Спасибо! Приятно читать комментарии умных людей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EugeneVS
сообщение 25.1.2016, 17:16
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 288210



Сопутствующий вопрос по теме (я не специалист - вопрос потребительский).
В нашем доме в прошлом году установили систему авт. регулировки отопления. Возникла таже проблема, что обсуждается в теме - периодические стуки, тики...
Вопрос о возможных НЕПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ наблюдаемого явления.
Поскольку звуки, очевидно, являются следствием периодического нагрева и/или остывания (ВОЗМОЖНО, НЕОПРАВДАННО БЫСТРОГО ИЗ-ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВКИ) стояков или радиаторов (системы в целом) в процессе регулировки, НЕ ПРИВЕДЕТ ЛИ ЭТО, ЧЕРЕЗ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ, К ПОРЫВАМ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛА (Ну ПОСКОЛЬКУ ПРИ НАГРЕВЕ И ОСТЫВАНИИ ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ НЕИЗБЕЖНО ИМЕЮТ МЕСТО ЯВЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СВАРНЫЕ ШВЫ)????
УЧИТЫВАЯ УПОМИННИЯ ОБ ЭТОМ В ОДНОМ ИЗ СООБЩЕНИЙ ВЫШЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ.
Просьба специалистов подвердить или снять опасения.
Имеется ли какая либо статистика на этот счет в домах с установленной системой автоматической регулировки отопления???

Сообщение отредактировал EugeneVS - 25.1.2016, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EugeneVS
сообщение 2.3.2016, 22:15
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.1.2016
Пользователь №: 288210



Цитата(Finn2 @ 19.3.2013, 15:49) *
Опс, внимательно перечитал обсуждение - причину уже нашли.

Тем не менее, есть еще 2 такие штуки, не для данного случая, а вообще:
а) Допустимая скорость изменения температуры. Для стальных труб вообще - 30 градусов в минуту (по условиям прочности) и для теплосети и (систем отопления) - 30 градусов в час, как раз по условиям перемещений длинных трубопроводов.


Уважаемый Finn2, не могли бы Вы подсказать хотя-бы ссылочку на нормативный документ, где эта Допустимая скорость регламентируется. Или хоть какую то наводку дайте, пожалуйста, где копать, а то что-то гуглю-гуглю - и ничего не могу похожего найти - везде идет речь про скорость потока, давление и т.п....
Заранее благодарен!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 11:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных