> Совместное размещение оборудования, или с каким инженерным оборудованием можно совсемтно устанавливать...
dorych2
сообщение 11.3.2013, 12:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17771



Доброго времени суток!
Понимаю, что глупый и впринципе понятный вопрос, но мне необходимо подтверждение пунктами из норм. Беда такая: Коллеги из Европы хотя разместить в одном помещение приточно-вытяжную установку, буферные емкости для холода, распределительные гребенки на отопление теплового насоса, а самое удивительное что и емкость для хранения жидкого топлива для котельного оборудования. Меня смущает наличие в этой цепочке емкости, Кто-нибудь может подсказать пункт норматива, это это запрещено!! Спасибо всем за внимание!!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 11.3.2013, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Категорийность помещений вас рассудит. Вроде у вас она Б из-за жидкого топлива

Сообщение отредактировал alexius_sev - 11.3.2013, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dorych2
сообщение 11.3.2013, 12:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17771



Цитата(alexius_sev @ 11.3.2013, 13:40) *
Категорийность помещений вас рассудит. Вроде у вас она Б из-за жидкого топлива
[b]
И о чем это говорит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 4:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



Почитай пункт 7.9.1 и п.7.10.3 нашего СНиП 41-01-2003 и сразу все поймешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 7:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



Еще посмотри пунккт 7.10.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных