Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водонапорная башня, Нужно ли ограждение
lusa-2010
сообщение 12.3.2013, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Здравствуйте. Нормируется ли где-нибудь санитарно-защитная зона вокруг водонапорной башни? И нужно ли ее ограждать забором? Вода в башню поступает из тупикового водопровода (не из скважины).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 12.3.2013, 16:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Может быть, Вы путаете "санитарно-защитную зону" с "зоной санитарной охраны"?
(Это абсолютно разные понятия. Первая, так сказать, защищает людей, вторая - наоборот, от людей dry.gif )
Если так, то да - смотрите СанПиН СанПиН 2.1.4.1110-02.
Например:
"...
2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:
• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;
• от водонапорных башен - не менее 10 м;
• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.
Примечания.
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпиде-миологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10м.
..."


Про забор сами там прочитаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusa-2010
сообщение 13.3.2013, 6:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 16.11.2010
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 81394



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных