Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Барьеры искрозащиты, (контроль параметров газа в газопроводе)
Roman_Prisma
сообщение 13.3.2013, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169139



Всем Добрый День! У меня возник следующий вопрос. Необходимо контролировать параметры природного и доменного газа (температура, давление, расход). Какие датчики применять? Обычные, либо же с искробезопасной электрической цепью "ia". И необходимость применения искробезопасных барьеров. Хотелось бы почитать нормативные документы. Заранее благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Анатолий1
сообщение 13.3.2013, 14:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



http://www.pea.ru/docs/fileadmin/files/eme...emount_3051.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albertgrigoriev
сообщение 13.3.2013, 19:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 3.1.2013
Пользователь №: 176244



Цитата(Roman_Prisma @ 13.3.2013, 14:01) *
Всем Добрый День! У меня возник следующий вопрос. Необходимо контролировать параметры природного и доменного газа (температура, давление, расход). Какие датчики применять? Обычные, либо же с искробезопасной электрической цепью "ia". И необходимость применения искробезопасных барьеров. Хотелось бы почитать нормативные документы. Заранее благодарен за помощь.

Если датчики ставятся во взрывоопасном помещении или территории. то датчики должны иметь соответствующее разрешение и маркировку. То же относится к контроллеру, или ставите обычный контроллер в помещение без категории и разделяете его выводы барьерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 13.3.2013, 19:23
Сообщение #4


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Roman_Prisma @ 13.3.2013, 14:01) *
Необходимо контролировать параметры природного и доменного газа (температура, давление, расход). Какие датчики применять? Обычные, либо же с искробезопасной электрической цепью "ia". И необходимость применения искробезопасных барьеров. Хотелось бы почитать нормативные документы.

Требования к исполнению датчиков зависят от категории помещения, в котором они расположены.
Читайте ПУЭ, главу 7.3
http://almih.narod.ru/lib-en/pue/_a-h-c.html
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274