> Обоснованность наружного пожаротушения
Темка
сообщение 13.3.2013, 14:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Доброго времени суток!
Положение вещей:
1. Строящееся здание (300мх300м в плане).
2. На расстоянии в 75 ...100 м параллельно одной из стен здания проходит наружный водопровод d300. На нем расположены 4 гидранта, расстояние от которых до стены здания менее 150 м., при этом полностью здание от гидрантов не охватывается.
Вопрос:
Как убедить заказчика, о необходимости осуществления наружного пожаротушения всего здания, т.е. об установке/строительстве дополнительных гидрантов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 14.3.2013, 7:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



п.8.16 СНиП 2.04.02-84*, расстановка ПГ должна обеспечить пожаротушение обслуживаемого здания или его части не менее чем от 2 ПГ
Про расстояние дальше почитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 14.3.2013, 8:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Темка, в Москве? Что с экспертизой и пд?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 14.3.2013, 13:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Цитата(Иван607 @ 14.3.2013, 8:31) *
п.8.16 СНиП 2.04.02-84*, расстановка ПГ должна обеспечить пожаротушение обслуживаемого здания или его части не менее чем от 2 ПГ
Про расстояние дальше почитайте.

Ну СНиП то мы и сами прочитать сможем, и формально условия достаточны, поскольку речь в СНиПе идет о соблюдении расстояния,дословно: до "здания или ЕГО ЧАСТИ". Но здравый смысл =) задается вопросом: как тушить "дальнюю" часть здания, которая не охвачена радиусом действия гидрантов?
Цитата
Темка, в Москве? Что с экспертизой и пд?

Да, в Москве. Экспертиза пройдена без замечаний по пожаротушению.
Что такое "ПД"? Проектные данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 14.3.2013, 13:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Темка @ 14.3.2013, 14:06) *
Что такое "ПД"? Проектные данные?

dry.gif проектная документация....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 14.3.2013, 14:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



Цитата(Elenk_@ @ 14.3.2013, 14:24) *
dry.gif проектная документация....

Благодарствую wink.gif . Стадия П не предусматривает дополнительных решений по пожаротушению в дополнении к существующим. Мы же делаем Рабочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.3.2013, 17:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Не хватает, по-моему. В таких случаях, имхо, нужно внешнее кольцо с гидрантами, причем не городское. (В этом смысле было бы интересно узнать, как сделано на Крокусе: там, кажется, что-то подобное.)
Если хотите убедить заказчика: вы же пойдете в водоканал? Попросите там написать, что наружное пожаротушение не обеспечено - и покажите заку. Только вам самому будет это не выгодно, ибо придется мудрить с этим внешним кольцом.
Было бы не плохо, если бы где-нибудь в ваших договоре-тз было написано, что вы делаете рабочку на водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд и внутреннего водяного пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Темка
сообщение 15.3.2013, 8:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.11.2006
Из: Москоу сити
Пользователь №: 4583



nagger, Ну насчет "выгодности/невыгодности" я бы поспорил, но речь здесь не об этом. На мой взгляд МВК не отвечает за пожаротушение, им главное "шоб трубы правильно лежали" =)... В ситуации же с Крокусом, скорее всего в Ту есть фраза, типа : "наружное пожаротушение осуществить после резервуаров"...
Еще раз повторюсь, если формально подходить к трактовке СНиП, то все в порядке. Только получается, что для здания в 90000 кв.м. достаточно, чтоб три условных гидранта совместно перекрывали, скажем, 10 кв.м общей площади. Как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
P.Karlo
сообщение 18.3.2013, 10:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 139738



Цитата(Темка @ 14.3.2013, 15:19) *
Благодарствую wink.gif . Стадия П не предусматривает дополнительных решений по пожаротушению в дополнении к существующим. Мы же делаем Рабочку.

Непонятна вся эта затея. Есть утвержденный проект, кто дал право менять решения, которые прошли экспертизу в установленном порядке? К Заказчику обращаться просто неразумно, так как, изменив проектные решения, он обязан их заново согласовать, а, следовательно, и оплатить второй раз и проект и экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных