Уважаемые коллеги!

В новом СП 60.13330.2012 в п. 7.1.10 появилась фраза: "Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию." Ни о каких фрамугах и форточках речи нет, что противоречит п. 9.6 СП 54.13330.2012 "Здания жилые многоквартирные", где приток через форточки разрешается.

Насколько я знаю, эти "специальные приточные устройства", в частности, оконные имеют довольно большое аэродинамические сопротивление. В рекомендациях АВОК по организации воздухообмена в жилых зданиях встречалась цифра не менее 6 Па на клапан.
Это же получается, что на 3-4 последних этажах здания приточные клапаны будут съедать весь располагаемый напор? Другими словами, в 1,2,3,4-этажных зданиях вообще нельзя делать естественную вентиляцию? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.3.2013, 0:40
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(keaton @ 13.3.2013, 23:23) *
Другими словами, в 1,2,3,4-этажных зданиях вообще нельзя делать естественную вентиляцию? smile.gif

Да. Понятно, что если делать по-хорошему (для людей), должна быть хотя бы вытяжка с механическим побуждением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 14.3.2013, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Alex_ @ 14.3.2013, 1:40) *
Да. Понятно, что если делать по-хорошему (для людей), должна быть хотя бы вытяжка с механическим побуждением.

Ну, значит, теперь это "по-хорошему, для людей" закреплено законодательно, что само по себе, конечно, замечательно, хотя и добавляет проблем, например, с размещением дополнительных вентканалов на верхних этажах. Заказчик, всю жизнь делавший дома с естественной вентиляцией, удивится очень.)

А может кто-нибудь посоветовать "специальные приточные устройства" с наименьшим аэродинамическим сопротивлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 14.3.2013, 12:34
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(keaton @ 14.3.2013, 12:40) *
Заказчик, всю жизнь делавший дома с естественной вентиляцией, удивится очень.

Кто-то всю жизнь на счётах считает...
Цитата
А может кто-нибудь посоветовать "специальные приточные устройства" с наименьшим аэродинамическим сопротивлением?


http://www.siegenia-aubi.ru/ru/00002/0004/...0003/index.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 14.3.2013, 14:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Цитата(keaton @ 14.3.2013, 12:40) *
А может кто-нибудь посоветовать "специальные приточные устройства" с наименьшим аэродинамическим сопротивлением?

Вот эти самые "специальные" rolleyes.gif
http://www.oknafortek.ru/vent_klapan.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 14.3.2013, 18:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Alex_ @ 14.3.2013, 13:34) *



Цитата(OlegG @ 14.3.2013, 15:36) *
Вот эти самые "специальные" rolleyes.gif
http://www.oknafortek.ru/vent_klapan.htm


Спасибо! Будем выбирать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 15.3.2013, 10:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

2 keaton:

как один из вариантов под выражение "специальные приточные устройства" возможно подойдут и так наз. клапана инфильтрации воздуха. Раньше про них мало чего знал, но вот вчера побывал на выставке и на одном стенде девушка проконсультировала по этому вопросу, узнал след.

Система с этими клапанами наз. статвент(иляция). Сам смысл её таков: через эти клапана в комнату поступает уличный воздух (не подогреваемый, но я думаю там такие объемы приточного воздуха, что Вы и не заметите что он холодный), самое важное, что к Вам с улицы поступает свежий воздух. А через вытяжки в с/у и на кухне (ещё лучше, если они будут механические) удаляются все загрязнения. И у Вас происходит такой воздухообмен по квартире. Сами клапана выглядят так, пройдите по этой ссылке (не подумайте, что продвигаю эту компанию, перебирал сегодня каталоги с выставки и в этом каталоге как раз увидел эти клапана, зашёл к ним на сайт и вот Вам сами клапана):
http://www.rowen.ru/catalog/32/99/

а вот как это выглядит в жизни (задал в поисковике статвентиляция, первую ссылку и выкладываю):
http://ideas.vdolevke.ru/posts/12040/

по-моему очень даже хорошая тема, если Вы не хотите делать в квартире супер-пупер навороченную вентиляцию или не располагаете для этого финансами, вполне бюджетный вариант. А тем более это уже и узаконили так сказать.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 15.3.2013, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribnick
сообщение 15.3.2013, 12:17
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.3.2013
Пользователь №: 185063



Цитата(vnipi @ 15.3.2013, 11:39) *
по-моему очень даже хорошая тема, если Вы не хотите делать в квартире супер-пупер навороченную вентиляцию или не располагаете для этого финансами, вполне бюджетный вариант. А тем более это уже и узаконили так сказать.

С Уважением,


Ну как бы тема не совсем новая smile.gif
Я человек крайне далекий от вентиляции и то знаю про КИВ и подобные приточные клапана уже несколько лет smile.gif

У самого стоят приточные клапана (правда оконные) в квартире

Из плюсов
- не надо задумываться "открыть окно или нет". Или постоянно держать окно на микропроветривании
- нет ощущения "сквозняка" как от открытого окна

Из минусов
- довольно высокая цена, по крайней мере у КИВ
- без хорошей вытяжки толку от них не будет.
- при маленьком потоке воздуха через клапана, могут обмерзать в сильные морозы
- если в доме мощная общая вытяжка механическая, то сосать через клапаны будет будь здоров, даже если закрыть... начнет сосать изо всех щелей smile.gif а повлиять на общедомовой вентилятор шансов нет..
- теплопотери. в квартире, где фактически вы платите за отопление не по факту, а по среднему на дом, это не так актуально. А вот в частном доме - очень даже может стать актуальным.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 15.3.2013, 13:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Так, тема - то не нова. Я году в 2005-м встретил эти клапана в одном жилом доме. Дом был - новостройка, многоподъездный и этажей в 9-ть, а то и выше. Так вот в каждой квартире эти клапана были установлены в массовом порядке. Побывал в одной квартире, именно такие клапана, как приточные системы и были.

С Уважением,

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegG
сообщение 15.3.2013, 15:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 16.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 67



Да таких клапанов и оконных и стеновых выпускается разными фирмами сотни. Вопрос keaton касался их аэродинамических характеристик. В лапане KIV они обычные: при 30м3/ч - 10Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных