Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблеммы с VTS
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 22:12
Сообщение #1


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Приточка VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Непонятно, если на комнатном модуле SC9180 устанавливаешь температуру приточного воздуха 26С, управление клапаном по горячей воде такое: после прогрева установки клапан закрывается, после снижения температуры приточного воздуха 25, 24, 23 клапан стоит закрытым. При достижении температуры приточного воздуха около 19,5С клапан открывается. Температура приточного воздуха возрастает до 22С а клапан потом снова закрывается т.е происходит поддержание температуры приточного воздуха около 21С.
При этом постоянно проискодит открытие и закрытие клапана. На контроллере процесс открытия и закрытия резкий т.е 15%, 35%, 100%, 0%. Но на самом деле клапан не успевает открыться на 100%, все происходит быстро.
Т.О приточка не нагревает воздух до 26С
Что это непойму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.10.2006, 22:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



ну-ну помучийся ...

но для начала - попробуй все покрутить руками без контроллера, если работает то гуд - не работает то технологию доведи...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 22:48
Сообщение #3


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



olg2004 уже намучался все равно непонятно в чем проблемма helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.10.2006, 22:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



коэффициенты выставлял?

колеблется это понятно - поддержание т помещения с ограничением т макс. / т мин. , так называемый каскадный регулятор

в ручную все работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 23:25
Сообщение #5


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



olg2004, где выставлять их плизз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 19.10.2006, 23:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



давно это было - не помню я...

если есть описалово кинь здесь, если нет обратись к VTS с этим они никогда не отказывали ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 0:01
Сообщение #7


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Наверно получается задается с реле EASY 619-DC-RC. И тамже пределы температуры что ли.
Короче вообще пипец bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif newconfus.gif bang.gif newconfus.gif bang.gif bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.10.2006, 0:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



только не в реле в контроллере все ...

у меня этих втс-ок было около двух десятков, контроллер SC-9100 простенький но с ограничеными алгоритмами - нужно выбирать, описалова было море , но все на бумаге так что помочь нечем - тебе только к VTS sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 7:30
Сообщение #9


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Спасибо olg2004. А как там сними созваниваться что ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gern_*
сообщение 20.10.2006, 8:18
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Sanek_77 @ Oct 19 2006, 23:12 )
Приточка VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Непонятно, если на комнатном модуле SC9180 устанавливаешь температуру приточного воздуха 26С, управление клапаном по горячей воде такое: после прогрева установки клапан закрывается, после снижения температуры приточного воздуха 25, 24, 23 клапан стоит закрытым. При достижении температуры приточного воздуха около 19,5С клапан открывается. Температура приточного воздуха возрастает до 22С а клапан потом снова закрывается т.е происходит поддержание температуры приточного воздуха около 21С.
При этом постоянно проискодит открытие и закрытие клапана. На контроллере процесс открытия и закрытия резкий т.е 15%, 35%, 100%, 0%. Но на самом деле клапан не успевает открыться на 100%, все происходит быстро.
Т.О приточка не нагревает воздух до 26С
Что это непойму

Сбрось на gern@pochtamt.ru свой e-mail олучишь всю документацию в эдектронном виде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 20:44
Сообщение #11


Sanek_77


Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 22.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1924



Уже helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 15:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных