приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч |
|
|
|
14.3.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Прошу подскажите производителей приточных установок с осевым вентилятором на производителеьность от 60 до 120 тыс.и3/ч.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Можно поинтересоваться, почему именно с осевым?
|
|
|
|
|
14.3.2013, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Таких приточек не производит ни один производитель.
Прикрепленные файлы
1_1.JPG ( 144,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
stef, эк вы резко. Есть же наборные приточки... Кто мешает осевик туда влепить?
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 КОМВЕН позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.
Сообщение отредактировал stef - 14.3.2013, 15:30
Прикрепленные файлы
1_1.JPG ( 144,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:30)  При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме. Или врёте, или ошибаетесь. На выбор. Выбирать Вам.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай.  А грубить - не обязательно.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Вот характеристики вентиляторов ВО 13-284 КОМВЕН, которые мне прислал в 2006 г. технический специалист завода Гуськов Алексей (возможно, сейчас он уже не работает).
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Главная то проблема даже не в напоре, а в шуме и вибрациях.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Возможно, установка требуется для подпора или на производстве, где шум не критичен.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499

|
А интересно узнать состав приточной установки
|
|
|
|
|
14.3.2013, 17:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:50)  За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. А грубить - не обязательно. Названные Вами параметры не являются рабочей точкой. То есть, "Расход ПРИ напоре" либо ложь, либо ошибка. Выбор остаётся за Вами. Но - Вы явно сие не "покупали". По теме. Сильно подозреваю, что имеется в виду воздушно-отопительный блок. Не исключено, что с подмесом свежего воздуха. Хотелось бы уточнения от автора темы или тема идёт по ступеням, сначала в "песочницу", а далее, возможно, в "мусорку". Времени до вечера пятницы.
|
|
|
|
|
14.3.2013, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Хм... В своей практике, таких приточек "от производителя" не встречал А вот "сборную" 512000 м.куб/ч (8 Аксипалов+8теплообменников+автоматика) - налаживать приходилось
|
|
|
|
|
15.3.2013, 4:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
спасибо всем за ответы. осевик в приточку рассматриваем для уменьшения её длинны. вообще такая приточка нужна для вентиляции машзала газопоршневойстанции. у одного поставщика ГПС вентиляция была в комплекте и там были моноблоки с осевыми вентиляторами, фильтром и калорифером. но похоже это была их разработка. габариты приточки (с шумоглушителем, рециркуляцией 80%) на 120000 м3/ч ~8х3х3 - уж очень большие, всего 20 таких приточек по одной на агрегат. Ещё один вопрос: производитель ГПС выдал условие воздух на горение +5С. на пуск получается надо греть, а потом на рециркуляции (350 кВт тепловыделения от агрегата), но каждый калорифер пропускает 5% расхода на проток. приточку хотим делать на антифризе. получается один насос в контуре независимой схемы и ещё 20 насосов в узлах обвязки приточек или можно поставить один насосо после независимой схемы. схемы приложу
Сообщение отредактировал Август - 15.3.2013, 4:46
|
|
|
|
|
15.3.2013, 8:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Опишите задачу подробнее. Что за ГПС (воздушного или водяного охлаждения)? Характеристика машзала? Условия эксплуатации (температура, режимы работы и т.д.) Трудно что либо посоветовать не зная исходных данных. Например непонятно зачем ставить калориферы если +5 до пуска можно сделать отоплением, а сразу после запуска, ну или минут через 5 пустить вентиляцию. Совсем непонятно почему эта станция не когенерентная или тригенерентая. Столько тепла ассимилировать вентиляцией это как то не по хозяйски, да и кап. затраты на вентоборудование будут немногим дешевли самой станции. По любому нужны агрегаты водяного охлаждения в комплекте с драйкулерами.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий
|
|
|
|
|
15.3.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
Здравствуйте. Итак. Имеем пять маш.залов по четыре ГПС в каждом. Четыре на электрику и один на тепло? Так. Если так, то почему бы не взять тепло с охлаждения "электрического" (один машзал ведь по любому будет всегда в работе?) для последовательного запуска остальных. Да, увеличится система теплоснабжения калориферов, но это в итоге мне кажется будет дешевле прямого нагрева от стороннего источника. Как вариант мероприяти по запуску Машзалов в работу проводить при температуре наружнего воздуха выше плюс 10С - это вообще ничего греть не надо. P.S. Выход есть всегда, но не всегда он нас устраивает. Иногда для эксплуатации проще предусмотреть "лишнию" систему чем решать проблему в лоб.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 12:25
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Август @ 15.3.2013, 6:33)  ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий Это совсем неправильно. Расходы наружного и рец. в-ха величины переменные. С их помощью поддерживается т-ра притока. Минимальный расход наружного в-ха ограничен 17000м3/ч. В качестве примера посмотрите в прицепе. Сх требует доработки - на наружном в-хе надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС. И даже возможно только по одному агрегату на зал.
|
|
|
|
|
15.3.2013, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
спасибо. посмотрю схему и обязательно отпишусь
|
|
|
|
|
16.3.2013, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 15.3.2013, 13:25)  Сх требует доработки - на наружном в-хе надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС. И даже возможно только по одному агрегату на зал. идея понятная. в нашем случае это будет две приточки из условия отопления и обеспечения трехкратного воздухообмена. две другие без подогрева можно будет пустить после пуска последних двух агрегатов. Ещё раз повторюсь производитель агрегатов почему то нарисовал к каждому агрегату приточку с подогревом!? может тепловыделения от агрегатов не постоянные во времени и причём сильно? подогрев на электричестве рассматриваем, но опятьже поставщик агрегатов нарисовал подогрев на воде и причём управление приточкой забрал в свою контрактную часть и трёхходовой на приточке тоже контрактный! почему? непонятно. ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут
|
|
|
|
|
16.3.2013, 20:04
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Август @ 15.3.2013, 10:33)  Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше). Озадачьте технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Alex_ @ 16.3.2013, 20:04)  НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше). Озадачье технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше. )))) спасибо за критику))) вообще то действительно у технологов есть какой то блок охлаждения с антифризом, который стоит на улице и охлаждает вроде двигатель. В понедельник буду разбираться. Если тепловыделений от одного агрегата не будет в объёме 316 кВт, то приточный воздух с -34С до +10С придётся больше догревать теплоносителем
Сообщение отредактировал Август - 16.3.2013, 20:58
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть. Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па. Проблема в давлении. Пишите в личку.
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(Московко Ю.Г. @ 18.3.2013, 10:00)  Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть. Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па. Проблема в давлении. Пишите в личку. спасибо за помощь, мы всё же остановимся на радиальных.
|
|
|
|
|
18.3.2013, 10:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут В PDF подойдет?
|
|
|
|
|
18.3.2013, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:59)  В PDF подойдет? в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен. ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???
|
|
|
|
|
18.3.2013, 17:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Август @ 18.3.2013, 15:07)  в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен. ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите??? Поверим. Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества) должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты, и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.
|
|
|
|
|
20.3.2013, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 18:14)  Поверим. Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества) должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты, и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор. прошу посмотереть схему и покритиковать. тепловыделения от агрегатов другими уже не будут
|
|
|
|
|
22.3.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение
|
|
|
|
|
22.3.2013, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(shadow @ 22.3.2013, 11:38)  Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение скорее всего не будем это делать
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|