> Расчет коммерческого узла газа на два счетчика
All2
сообщение 14.3.2014, 16:48
Сообщение #31





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 29919



Цитата(Bujhm777 @ 14.3.2013, 16:16) *
Смогу помочь с подбором счетчика, если дополните данные, входное давление перед узлом учета и получившийся расход газа min, max нм3/ч.


помогите! счетчик подобрала, а как описать расчет СТРОГО!!!! по гост р 8,740-2011 в ПЗ для согласования - не получается...
Р вх 0,6Мпа, Р вых 0,3Мпа Мощн котельной мах=3600кВт, мин 600кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 18.3.2014, 21:40
Сообщение #32


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Исходя из мощности при теплоте сгорания 8000 и КПД котлов 0,92 расход получается от 70,1 до 420,65 нм3/ч
подойдет счетчик СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 (диапазон 1:30) с диапазоном измерения расхода от 35 до 640 нм3/ч при Рвх=0,3-0,6МПа
Пришлите мне на адрес td@actiongaz.ru тестовое письмо с пометкой "Подбор счетчика, форум ABOK" с указанием наименования организации, контактного лица, а так же температуры газа Tmin Tmax и я вышлю расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.3.2014, 14:50
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Bujhm777 @ 18.3.2014, 22:40) *
Исходя из мощности при теплоте сгорания 8000 и КПД котлов 0,92 расход получается от 70,1 до 420,65 нм3/ч
подойдет счетчик СГ-ЭК-Вз-Р-0,75-160/1.6 (диапазон 1:30) с диапазоном измерения расхода от 35 до 640 нм3/ч при Рвх=0,3-0,6МПа
Пришлите мне на адрес td@actiongaz.ru тестовое письмо с пометкой "Подбор счетчика, форум ABOK" с указанием наименования организации, контактного лица, а так же температуры газа Tmin Tmax и я вышлю расчет.

Два коммерческих узла учёта газа, на одном объекте, разрешаются только если между ними расстояние более 10 км.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 19.3.2014, 14:55
Сообщение #34


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Лыткин @ 19.3.2014, 15:50) *
Два коммерческих узла учёта газа, на одном объекте, разрешаются только если между ними расстояние более 10 км.

Не совсем понятно к чему ответ, точнее вообще не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 8:23
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Bujhm777 @ 19.3.2014, 15:55) *
Не совсем понятно к чему ответ, точнее вообще не понятно.

Два коммерческих счётчика на газопроводе не согласует Газпроммежрайгаз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolfgun
сообщение 20.3.2014, 8:45
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44724



Цитата(Лыткин @ 20.3.2014, 9:23) *
Два коммерческих счётчика на газопроводе не согласует Газпроммежрайгаз.

К какому сообщению относится эта фраза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.3.2014, 15:02
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(wolfgun @ 20.3.2014, 9:45) *
К какому сообщению относится эта фраза?

В названии "расчёт коммерческого узла газа на 2 счётчика".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 20.3.2014, 15:37
Сообщение #38


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



При это за цитату зачем-то взяли моё сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8