|
  |
гидроудары |
|
|
|
15.3.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Почему после выключения и повторного включения в котельной 3 из 4 отопительных насосов (от 0.2кВт до 0.4 кВт мощностью) в системе начались гидроудары ?
|
|
|
|
|
15.3.2013, 17:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Сколько прошло времени между выключением и включением насосов?
Может быть, в котлах закипела вода?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.3.2013, 17:23
|
|
|
|
|
16.3.2013, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Пара секунд. В системе появились сильные стуки - примерно 2 удара в секунду - и вибрация, которые я с трудом подавил. Ощущение что вот-вот какое-то соединение может не выдержать было не из приятных. Хотя, возможно, я и преувеличиваю опасность.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 12:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Может быть, это из-за мембранных расширительных баков? Они подключены к выходам насосов?
|
|
|
|
|
16.3.2013, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
В смысле - должны быть на входах ? Я проверю на следующей неделе.
|
|
|
|
|
16.3.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 4.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 55230

|
Конечно -на" входах",да еще и обратными клапанами оборудованы на "выходах".
|
|
|
|
|
16.3.2013, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(Николай_Иванович @ 16.3.2013, 20:07)  Конечно -на" входах",да еще и обратными клапанами оборудованы на "выходах". Глухой телефон
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009

|
Прикольно - мембраный расширительный бак с обратным клапаном) Вообще это как
|
|
|
|
|
18.3.2013, 12:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Это, наверное, значит, что на выходах насосов стоят обратные клапаны...
|
|
|
|
|
18.3.2013, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
В свое время для внутрифирменного обсуждения делал такую компиляцию по гидроудару. Посмотрите, может поможет в чем-нибудь.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Cпасибо за ваши ответы. Посмотрел сегодня : расшир. бак подключен к обратному коллектору. То есть : котел - подающий коллектор - насосы (с обратными клапанами) - система - обратный коллектор с расш. баком - котел. Не было бы правильнее подключить насос к подающему коллектору (то есть, на выходе из котла и входе насосов) ? Или так сделано из-за ограничения по рабочей температуре расш бака ? Все это находится на чердаке 6-этажного здания (кроме "системы", конечно).
Сообщение отредактировал ЮрийБ - 19.3.2013, 15:46
|
|
|
|
|
19.3.2013, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Расширительные баки нужно подключать как можно ближе к насосной группе. Плюс есть подозрение, что нет самозакрытия обратных клапанов и они закрываются только под действием потока. Но это не гидроудар, а удар кувалдой по трубе, что есть не одно и то же.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
С точки зрения для выполнения главной фукции напорных расширительных баков в закрытой циркуляционной системе - поддержание заданногго диапазона давления в системе с компенсацией тепловых расширений теплоносителя - абсолютно все равно в какой части системы эти баки стоят. Мы для себя считаем, что желательно, что бы они были подключены непосредственно к контуру отопления (если не так - остановили систему, отсекли на коллекторах для чего-то там, система остывает, объем падает - давление в ней падает). Желательно - не всегда обязательно, всякие обоснованные решения бывают. И не отсекались от системы нечаяно закрытым вентилем. И были накачаны до проектного давления равного 1,1*Рмин в системе отопления. И дыхательная линия к ним была разумной для мгновенного пропуска опреленного объема воды (тут мы раз столкнулись с ситуаций - баки есть, накачаны (!), давление в контуре болтается при разогреве/охлаждении на несколько атмосфер, причина - линия Ду15 длиной метров 10-15, сопротивление на ней как раз этим колебаниям и соотвествовало). Это же касается и вторичных задач - компенсация мелких утечек, устранение небольших постоянных колебаний давления, ну, и любимого гидроудара. Где их могут конкретно поставить - внизу в подвале, наверху в котельной, на горячей прямой, на холодной обратке, у насосов (после обратных клапанов, естественно), на коллекторах, хоть вообще в середине здания на техэтаже - зависит от вкусов проектанктов, Ру бака, Тмакс бака, располагаемой площади, возможности дренирования и прочих важностей на момент проектирования. Что-то вот такое
|
|
|
|
|
19.3.2013, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Да, про стуки. При отключении нагруженных по расходу насосов, обратники стучат весьма сильно при Ду50 и более и наших давлениях. Усилия закрытия от нескольких килограмм и мгновенно. Действительно, как удар кувалдой. Но если ударов серия - 2-3-4 - и затухающие по амплитуде, то 100% гидроудар. Время между ударами в секнудах - длина системы в метрах/1300. Тогда 200%.
Но, если насосы выключились - секунда, другая - включились, то и будет два удара с некотрым дребезжанием труб. Тем более, если насосы висят на трубе и с подачей 10 и более тонн в час.
Сообщение отредактировал Finn2 - 19.3.2013, 17:54
|
|
|
|
|
19.3.2013, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Стесняюсь спросить, а на холодном водоснабжении мембранные баки какую роль играют в таком случае или по такой логике они там не нужны? Если еще тресется труба то гидроудар конечно. Очевидно, суммарная мощность насососов высоковата и запускать их лучше через байпас с медленным закрытием клапана (затвора байпаса). Это легко реализовать технически.
Сообщение отредактировал испытатель - 19.3.2013, 17:53
|
|
|
|
|
19.3.2013, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 20.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617

|
Ну да, такой запуск всегда лучше и для насоса, и для токов, и для системы. И ГОСТ на насосы так требовал - пуск/останов на закрытй напор. Жизнь усложнилась (к нашему счастью  ), буржуи свое упрощение внесли... Вот начался массовый пуск/останов под нагрузкой. А по бакам на системах подкачки холодной воды - наука говорит так: - для обеспечения допустимого числа пусков/стопов - для сглаживания колебаний давления при работе насоса с разным расходом и в режиме стоп/пуск - для поддержания заданного дипазона давления, исходя из условий комфорта потребителя и возможностей схемы управления наосами. Давление накачки 0,9*Рset. Наша практика, что весьма удивительно, говорит тоже самое
|
|
|
|
|
19.3.2013, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(Finn2 @ 19.3.2013, 18:37)  С точки зрения для выполнения главной фукции напорных расширительных баков в закрытой циркуляционной системе - поддержание заданногго диапазона давления в системе с компенсацией тепловых расширений теплоносителя - абсолютно все равно в какой части системы эти баки стоят. Мы для себя считаем, что желательно, что бы они были подключены непосредственно к контуру отопления (если не так - остановили систему, отсекли на коллекторах для чего-то там, система остывает, объем падает - давление в ней падает). Желательно - не всегда обязательно, всякие обоснованные решения бывают. И не отсекались от системы нечаяно закрытым вентилем. И были накачаны до проектного давления равного 1,1*Рмин в системе отопления. И дыхательная линия к ним была разумной для мгновенного пропуска опреленного объема воды (тут мы раз столкнулись с ситуаций - баки есть, накачаны (!), давление в контуре болтается при разогреве/охлаждении на несколько атмосфер, причина - линия Ду15 длиной метров 10-15, сопротивление на ней как раз этим колебаниям и соотвествовало). Это же касается и вторичных задач - компенсация мелких утечек, устранение небольших постоянных колебаний давления, ну, и любимого гидроудара. Где их могут конкретно поставить - внизу в подвале, наверху в котельной, на горячей прямой, на холодной обратке, у насосов (после обратных клапанов, естественно), на коллекторах, хоть вообще в середине здания на техэтаже - зависит от вкусов проектанктов, Ру бака, Тмакс бака, располагаемой площади, возможности дренирования и прочих важностей на момент проектирования. Что-то вот такое  Здравые рассуждения! В действительности это так и есть.
|
|
|
|
|
19.3.2013, 21:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ЮрийБ @ 19.3.2013, 16:42)  Все это находится на чердаке 6-этажного здания Может быть, маловато давление воды в котельной?
|
|
|
|
|
19.3.2013, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
Цитата(tiptop @ 19.3.2013, 22:05)  Может быть, маловато давление воды в котельной? Примерно 1 бар на обратном коллекторе (а больше манометров и нету). Так, насосы продавили через систему, вода вернулась в обр. коллектор (1 бар), затем вход в котел, затем выход нагретой воды из котла в коллектор подачи, то есть в насосы - но здесь то уже будет меньше 1 бара ! А может кавитация от недостаточного давления всаcывания какого то из насосов (особенно при пуске)? Надо будет померить давление на коллекторе подачи (вход насосов) ...Спасибо за подсказку !
|
|
|
|
|
20.3.2013, 1:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 111236

|
Моя версия... Котлы чугунные? Если котел с большой большой инерцией,при выключение насосов ,при малом рабочем давлении теплоноситель закипел - а при включении пузыри пара остывали , схлопывались создавая гидроудары. Думаю необходимо поднять рабочее давление.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|