Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Управление пожарными насосами, Доводим схему до идеала усилиями форума
Гость_Max2114_*
сообщение 17.4.2013, 5:58
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(йцукен @ 16.4.2013, 17:59) *
Чё-то я Ваше объяснение понять не могу. rolleyes.gif
Как Вам такое объяснение:
1. "Место присоединения цепи управления к питающей линии" - это место присоединения цепи управления к питающей линии. И ничего более. rolleyes.gif
Например, это болт, который вкручен в силовую шину, от которого идёт провод на цепь управления. rolleyes.gif
Так вот, согласно данному пункту, нельзя устанавливать аппараты защиты в этом месте.
И нигде в ПУЭ не написано, что их нельзя установить в каком-то другом месте. Например, в 5 см от места этого присоединения.
Вот если бы нужно было изложить этот пункт так, как его понимаете Вы, следовало бы написать так:

Но так в ПУЭ не написано. rolleyes.gif Поэтому есть самые разные толкования, что авторы имели ввиду.
Но в любом случае, должна быть какая-то логика. Вот как Вы думаете, почему может быть нельзя защищать цепи управления пожарных насосов аппаратами защиты? В чём смысл этого, если я вдруг не прав? rolleyes.gif

СП не являются обязательными к исполнению документами, не надо их тут цитировать.

зачем тогда вообще сп пишут? как я понимаю как раз для того, чтобы не было вот таких двойных толкований. согласен, в пуэ об этом очень криво написано. но ИМХО все же там имеется в виду тоже что и в сп. и какой смысл не ставить автомат у болта, который Вы считаете местом подключения? смысл не защищать цепи управления- для того чтобы не отключать их при перегрузке. при кз итак выключится вводной автомат. а вот при перегрузке этих цепей если будет установлен автомат с низким порогом срабатывания, или некачественный автомат, он может отключить питание цепей управления и выключить насос... чем тогда пожар тушить будут? да и при пожаре ИМХО - пусть шкаф управления хоть сам горит - лишь бы пожар потушить....

Сообщение отредактировал Max2114 - 17.4.2013, 5:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 17.4.2013, 18:19
Сообщение #32


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:48) *
потому, что тупо прикалываетесь над устоявшимися выражениями, как будто из не понимаете.

Вообще-то, устоявшееся выражение "написаны кровью" - это про правила техники безопасности и только про них. rolleyes.gif
Применительно к ПУЭ я это впервые услышал от Вас. rolleyes.gif
И это не может не прикалывать того, кто знает ПУЭ, примерно как Папа Римский - библию, если не лучше. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 17.4.2013, 18:41
Сообщение #33


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:58) *
зачем тогда вообще сп пишут? как я понимаю как раз для того, чтобы не было вот таких двойных толкований.

Ни в одном СП Вы не найдёте толкований того, что написано в ПУЭ. rolleyes.gif
СП пожарниками пишутся, которые "спят за деньги", они априори не могут ничего полезного про устройство электроустановок написать. rolleyes.gif
Теперь, что касается применения указанных СП к данному конкретному случаю.
1. СП - не обязательный к исполнению документ.
1. Фраза "Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления автоматическими установками пожаротушения" никак не связана с пожарными насосами, которые не удастся притянуть к определению "автоматические установки пожаротушения" даже "за уши". Цепь управления установкой автоматического пожаротушения - это, может быть, СДУ, например, стоящий на узле управления и подключаемый к ППУ. Но ставить на эту цепь автомат - это ещё додуматься надо. rolleyes.gif
1. Не ставить защиту на цепи управления пожарных насосов, пытаясь таким образом увеличить надёжность не только бессмысленно, но даже может быть вредно. Но об этом чуть ниже.
Как видим, все пункты - первые. rolleyes.gif Дальше обсуждать указанные пункты СП в данном контексте, не вижу смысла.
Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:58) *
и какой смысл не ставить автомат у болта, который Вы считаете местом подключения?

Я не знаю. Может, чтоб не мешал? rolleyes.gif Возможно, имелось ввиду ещё что-то другое, можно поразмыслить над этим, но зачем?
Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 6:58) *
смысл не защищать цепи управления- для того чтобы не отключать их при перегрузке. при кз итак выключится вводной автомат. а вот при перегрузке этих цепей если будет установлен автомат с низким порогом срабатывания, или некачественный автомат, он может отключить питание цепей управления и выключить насос... чем тогда пожар тушить будут? да и при пожаре ИМХО - пусть шкаф управления хоть сам горит - лишь бы пожар потушить...

Тут можно рассмотреть 2 возможных случая.
1. Уставка вводного автомата соизмерима с током КЗ или перегрузки, могущем возникнуть в цепи управления. В этом случае отключится вводной автомат, как Вы верно заметили.
Поэтому, смысла НЕ ставить автомат на цепь управления нет никакого, так-как результат один и тот-же. rolleyes.gif
2. Уставка вводного автомата выше токов КЗ или перегрузки, могущем возникнуть в цепи управления. В этом случае вводной автомат не отключится, но сгорит сама цепь управления.
Поэтому, смысла НЕ ставить автомат на цепь управления нет никакого, так-как и тут результат один и тот-же, но с более тяжкими последствиями. rolleyes.gif




Сообщение отредактировал йцукен - 17.4.2013, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 17.4.2013, 19:27
Сообщение #34





Guest Forum






А вот такая мысль - порой защиту цепей управления ставят очень маленькую. Т.е. Пытаются не защитить от кз а от перегрузки (правда зачем - непонятно). И вот тогда автомат может отключаться не при кз а просто от нагрева или от потребления тока немного выше чем автомат или от бракованного автомата. Может именн установку такого автомата запрещает СП?
В общем вывод такой - все кто занимается "пожарными" вещами могут вертеть нормами так, как хотят. Хорошо что я пожарными насосами не занимаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 17.4.2013, 19:47
Сообщение #35


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 20:27) *
Может именно установку такого автомата запрещает СП?

Скорее всего, СП запрещают установку автоматов в цепи управления подрывом пиропатронов автоматического порошкового пожаротушения. Это, хотя-бы, логично. rolleyes.gif
К пожарным насосам они в любом случае не имеют отношения.
Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 20:27) *
В общем вывод такой - все кто занимается "пожарными" вещами могут вертеть нормами так, как хотят.

Вывод не правильный. rolleyes.gif
Любые обязательные нормы нужно знать, правильно толковать и неукоснительно соблюдать. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал йцукен - 17.4.2013, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 18.4.2013, 3:49
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(йцукен @ 17.4.2013, 20:47) *
Вывод не правильный. rolleyes.gif
Любые обязательные нормы нужно знать, правильно толковать и неукоснительно соблюдать. rolleyes.gif


Имхо - их надо правильно формулировать а не зашифровывать так, чтобы были варианты толкований.... Это ведь не предсказания нострадамуса в конце концов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
йцукен
сообщение 18.4.2013, 20:05
Сообщение #37


труЪ-митолизд


Группа: Banned
Сообщений: 1138
Регистрация: 4.2.2010
Пользователь №: 45863



Цитата(Max2114 @ 18.4.2013, 3:49) *
Имхо - их надо правильно формулировать а не зашифровывать так, чтобы были варианты толкований.... Это ведь не предсказания нострадамуса в конце концов....

Тут есть всего две проблемы. rolleyes.gif
1. Для некоторых людей обычный технический текст - это абракадабра, так как они не понимают технических терминов.
2. Некоторые технические тексты пишут именно они. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 19.4.2013, 17:55
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Давненько не заходил сюда smile.gif думал что этот пост некому не интересен,а тут столько сообщений. Спасибо за проявленный интерес к этой схемке.
Сейчас прочту и постараюсь ответить на все ваши вопросы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Женя1984
сообщение 19.4.2013, 18:08
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.1.2011
Пользователь №: 90688



Цитата(Johnny @ 14.4.2013, 10:58) *
А почему контроль только одной фазы? Где контроль остальных фаз на обрыв и перекос?


В шкафы дымоудаления ставлю реле контроля фаз. А тут почему то не стал ставить smile.gif да и за годы эксплуатации этих шкафов не одного сбоя по перекосу фаз или обрыв и не было. Обычно в такие системы никогда не заглядывают и оно стоит постоянно в дежурном режиме, и пылиться себе smile.gif ну думаю что надо будет внедрить и сюда контроль по фазам.

Цитата(comcan @ 15.4.2013, 8:57) *
Не вижу завязку с жокеем (может только контакты "откл. тех. оборудования").
По какому сигналу происходит автоматический пуск ?
Сигналы с датчиков вы наверно собираете на приборы АПС?


1. Завязку с жокеем пока именно в этой схемке нету в других (схемах она есть ) с этим шкафом поставлялись на объект автономные жокей насосы.
2. Пуск пожарных насосов происходит по двум ЭКМ. либо от СДУ.
3. Сигналы со шкафа идут на АПС.

единственное что сюда ещё не установил это задержка по запуску пожарных насосов, чтоб при поступлении пожара на шкаф сперва открылась электрозадвижка и потом запустились насосы, и скорей всего надо ещё сделать запрет на пуск пожарных насосов пока не откроются элекрозадвижки. Получаеться при поступлении сигнала на шкаф он даёт команду сперва на открытие электрозадвижки и отслеживает её состояние, если она пошла открываться то шкаф после этого даёт сигнал на пуск насосов.
Или плохая идея ? smile.gif С другой стороны какой смысл гонять насосы в автомате если задвижки закрыты. В ручном понятно можно включить насос и открыть задвижку но в автомате не вижу смысла пускать насосы если нет подачи воды.

Сообщение отредактировал Женя1984 - 19.4.2013, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных