Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение приточной установки в котельной
fobus01
сообщение 18.3.2013, 13:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Добрый день всем специалистам!
Вопрос такой: частный дом, есть котельня где газовый котел, разрешается ли монтаж приточной установки там?
Специалисты по котлам говорят, что через неплотности соединения воздуховодов может попасть газ.
Рисунок прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.pdf ( 90,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



СНиП 41-01-2003 7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



не то написал но снип почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fobus01
сообщение 18.3.2013, 14:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Так вы пишите про склад, это дом! А приточка в котельной где есть котел и наш узел обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fobus01
сообщение 18.3.2013, 14:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Меня больше интересует безопастность дома, так как в помещении котельной есть датчики утечки газа.
Как на такие расположение приточной установки реагируют газовщики когда им на опломбировку сдают оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 14:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



даже транзитные воздуховоды обслуживаемые жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г у вас не зря вход в котельную отдельный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных