Добрый день всем специалистам!
Вопрос такой: частный дом, есть котельня где газовый котел, разрешается ли монтаж приточной установки там?
Специалисты по котлам говорят, что через неплотности соединения воздуховодов может попасть газ.
Рисунок прикладываю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.pdf ( 90,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



СНиП 41-01-2003 7.9.1 Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 13:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



не то написал но снип почитайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fobus01
сообщение 18.3.2013, 14:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Так вы пишите про склад, это дом! А приточка в котельной где есть котел и наш узел обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fobus01
сообщение 18.3.2013, 14:32
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 6.3.2013
Пользователь №: 184192



Меня больше интересует безопастность дома, так как в помещении котельной есть датчики утечки газа.
Как на такие расположение приточной установки реагируют газовщики когда им на опломбировку сдают оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 18.3.2013, 14:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



даже транзитные воздуховоды обслуживаемые жилые помещения не допускается прокладывать через помещения категории Г у вас не зря вход в котельную отдельный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных