Где возможно это обсуждать?, существует ряд вопросов, которые здесь обсудать не принято |
|
|
|
8.11.2006, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Спасибо Гость_Boris и Sdik_S за предоставленное удовольствие полученное при чтении ваших посланий  , давно хотел узнать мнение «оконщиков» о воздухообмене  . Я, лично считаю что для человека необходимо 60м3/ч, понимаю что некоторые скажут 20,30,40,100. Лично мне нравится жить при 140 на меня одоного – любимого, но это я могу позволить только летом, зимой при 60м3/ч мой увлажнитель еле – еле до 20% дотягивает. Очень убедительно прошу перечитать еще раз эту тему(http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534), повторятся уж очень не хочется. Норматив, т.е. нижний предел санитарной нормы 30 м3/ч на человека или 3м3/ч на 1 м2 – если комната 20 м2, то воздухообмен 60 м3/ч и помните это уже нижний предел.
|
|
|
|
|
8.11.2006, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 17.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3719

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 8 2006, 10:05 ) зимой при 60м3/ч мой увлажнитель еле – еле до 20% дотягивает. И что ж Вы делаете для повышения влажности?
|
|
|
|
|
8.11.2006, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Sdik_S @ Nov 8 2006, 17:42 ) Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 8 2006, 10:05 ) зимой при 60м3/ч мой увлажнитель еле – еле до 20% дотягивает. И что ж Вы делаете для повышения влажности? Почитайте по ссылке, ну пожалуйста http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534
|
|
|
|
|
9.11.2006, 2:21
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 8 2006, 10:05 ) Я, лично считаю что для человека необходимо 60м3/ч, понимаю что некоторые скажут 20,30,40,100. Лично мне нравится жить при 140 на меня одоного – любимого, но это я могу позволить только летом, зимой при 60м3/ч мой увлажнитель еле – еле до 20% дотягивает. А я хочу чёрную икру и каждый день. Для массового строительства Чубайс столько энергии не даст. И далеко не вся Европа потянет такую роскошь. Чем обоснована цифра 60м3/ч? Она есть где-то в нормах или рекомендациях? Я тоже использую увлажнитель. Если ставлю его рядом с прибором отопления, то влажность повышается до 40% (при -28С на улице), что даже слишком для зимы. Цитата("Губкин Андрей 2005") Норматив, т.е. нижний предел санитарной нормы 30 м3/ч на человека или 3м3/ч на 1 м2 – если комната 20 м2, то воздухообмен 60 м3/ч и помните это уже нижний предел. А если квартира 250-300м2 что делать? энергии-то хватит? Поэтому в последних рекомендациях АВОК и внесли уточнение: "Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м3/ч на 1 чел. 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 м2 на 1 чел.". Итого получается: Если квартира обычная, типовая (до 50-100м2), то можно вполне обоснованно ограничиться воздухообменом в 110/140м3/ч на всю квартиру. Т.е. 25-санузел+ 25 ванная + 60/90-кухня (90 если газовая плита). А вот если элитная (200-300м2), тогда считайте что больше - по кратности 0,35 (от общей площади квартиры) или по количеству санузлов, ванн и кладовых с постирочными. Вопрос с многодетными семьями (30м3/ч на чел) проще решить в индивидуальном порядке
|
|
|
|
|
9.11.2006, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 02:21 ) Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 8 2006, 10:05 ) А я хочу чёрную икру и каждый день. Для массового строительства Чубайс столько энергии не даст. И далеко не вся Европа потянет такую роскошь. Чем обоснована цифра 60м3/ч? Она есть где-то в нормах или рекомендациях? Я тоже использую увлажнитель. Если ставлю его рядом с прибором отопления, то влажность повышается до 40% (при -28С на улице), что даже слишком для зимы. Цитата("Губкин Андрей 2005") Норматив, т.е. нижний предел санитарной нормы 30 м3/ч на человека или 3м3/ч на 1 м2 – если комната 20 м2, то воздухообмен 60 м3/ч и помните это уже нижний предел. А если квартира 250-300м2 что делать? энергии-то хватит? Поэтому в последних рекомендациях АВОК и внесли уточнение: "Кратность воздухообмена 0,35 1/ч, но не менее 30 м3/ч на 1 чел. 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 м2 на 1 чел.". Итого получается: Если квартира обычная, типовая (до 50-100м2), то можно вполне обоснованно ограничиться воздухообменом в 110/140м3/ч на всю квартиру. Т.е. 25-санузел+ 25 ванная + 60/90-кухня (90 если газовая плита). А вот если элитная (200-300м2), тогда считайте что больше - по кратности 0,35 (от общей площади квартиры) или по количеству санузлов, ванн и кладовых с постирочными. Вопрос с многодетными семьями (30м3/ч на чел) проще решить в индивидуальном порядке Цифра 60 м3/ч на человека имеется в приложении 19 СНиП 2.04.05-91* и обозначает что без возможности естественного проветривания необходимо 60 м3/ч, если учесть, что окно герметичное и зимой редко, кто его на ночь оставит открытым, а жить то хочется, то легко можно сообразить, что нужна именно эта цифра. Естественно для себя любимого, для всех остальных т.е. электората достаточно естественно 30 м3/ч И еще МГСН 4.16-98 «7.14…… Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч.» я себя на 5 звезд не ценю(зимой), а уж на 4 звезды извольте ну, если кто себя ценит на 2 или 1 звезду то это наверное это правильно? Добавлено - 08:56 Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 02:21 ) Я тоже использую увлажнитель. Если ставлю его рядом с прибором отопления, то влажность повышается до 40% (при -28С на улице), что даже слишком для зимы. А воздухообмен то какой у Вас?
|
|
|
|
|
9.11.2006, 11:26
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата Цифра 60 м3/ч на человека имеется в приложении 19 СНиП 2.04.05-91* и обозначает что без возможности естественного проветривания необходимо 60 м3/ч, если учесть, что окно герметичное и зимой редко, кто его на ночь оставит открытым, а жить то хочется, то легко можно сообразить, что нужна именно эта цифра. Для этого и существуют оконные и стеновые приточные клапаны (в т.ч. с автоматическим гигрорегулированием). А цифру 60м3/ч на чел. можно использовать, если у вас механическая вентиляция с фильтрацией. Цитата И еще МГСН 4.16-98 не в кассу. Для жилых зданий есть свои нормы (см. выше) Цитата я себя на 5 звезд не ценю(зимой), а уж на 4 звезды извольте Эх... если бы раньше в экспертизе все так рассуждали, я бы сейчас жил в 4-х звёздной квартире со всеми атрибутами Мечты, мечты... Никто против не будет, если человек (за соответствующие деньги) сделает у себя такой воздухообмен, какой ему понравится. Главное не навязывать его другим. Цитата А воздухообмен то какой у Вас? Я не замерял. В прошлом году поставил клапаны Аэрэко. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=300&st=60 Вытяжка естественная (3-й эт. из 8-ми). Главное комфортно, и в голову никак не приходит цифра 60м3/ч.
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 11:26 ) Цитата Цифра 60 м3/ч на человека имеется в приложении 19 СНиП 2.04.05-91* и обозначает что без возможности естественного проветривания необходимо 60 м3/ч, если учесть, что окно герметичное и зимой редко, кто его на ночь оставит открытым, а жить то хочется, то легко можно сообразить, что нужна именно эта цифра. Для этого и существуют оконные и стеновые приточные клапаны (в т.ч. с автоматическим гигрорегулированием). А цифру 60м3/ч на чел. можно использовать, если у вас механическая вентиляция с фильтрацией. Естественно, у меня механическая вентиляция с фильтрацией (двойной) и нагревом, зимой уменьшаю количество притока из-за понижения влажности, когда –ни будь разбогатею и смогу себе позволить больше приточного увлажненного воздуха. А клапаны( особенно Аэрэко) не дадут Вам желаемый (мною допустим) воздухообмен и фильтрацию. Добавлено - 14:03 Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 11:26 ) Цитата И еще МГСН 4.16-98 не в кассу. Для жилых зданий есть свои нормы (см. выше) понятно, что есть свои нормы, но это критерий или подход, чем круче статус, тем больше воздуха. Добавлено - 14:04 Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 11:26 ) Я не замерял. В прошлом году поставил клапаны Аэрэко. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=300&st=60 Вытяжка естественная (3-й эт. из 8-ми). Главное комфортно, и в голову никак не приходит цифра 60м3/ч. А МОЖЕТ У Вас всего 5-10 кубов, тогда понятно, откуда у Вас 40% влажности. Или у Вас увлажнитель крутой? Добавлено - 14:06 Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 11:26 ) Эх... если бы раньше в экспертизе все так рассуждали, я бы сейчас жил в 4-х звёздной квартире со всеми атрибутами Мечты, мечты... Никто против не будет, если человек (за соответствующие деньги) сделает у себя такой воздухообмен, какой ему понравится. Главное не навязывать его другим. Навязать больше положенного естественно не получится, а потребовать свое (30м3/ч) вполне возможно. Если сегодня не задуматься ,то и внуки с правнуками будут без воздуха, или Вам уже всеравно?
|
|
|
|
|
9.11.2006, 15:34
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата Естественно, у меня механическая вентиляция с фильтрацией (двойной) и нагревом, зимой уменьшаю количество притока из-за понижения влажности, когда –ни будь разбогатею и смогу себе позволить больше приточного увлажненного воздуха. Красиво жить не запретишь. Сначала вы боретесь с СО2 и увеличиваете воздухообмен, а потом пытаетесь поднять влажность выше 20% ))) Цитата А клапаны (особенно Аэрэко) не дадут Вам желаемый (мною допустим) воздухообмен и фильтрацию. Желаемый???.... Значит или я вру, или я такой не прихотливый. И в Европе тоже люди задыхаются через системы аэрэко и пр. Фильтрация - это вообще отдельная тема...Обычные фильтры EU3-4 в жильё ставить ИМХО - вообще бред, а вот фотокаталитические понять можно. Но это уже совсем не массовое строительство, а личные прихоти клиентов. Цитата понятно, что есть свои нормы, но это критерий или подход, чем круче статус, тем больше воздуха. (оффтоп: статус, статус...а кому-то статус позволяет золотые унитазы ставить.) Больше, а где предел? Сможете обосновать? Когда поставят везде счетчики и тарифы сделают как за бугром, вот тогда люди задумаются о расходах и рациональном использовании ресурсов.Цитата А МОЖЕТ У Вас всего 5-10 кубов, тогда понятно, откуда у Вас 40% влажности. Или у Вас увлажнитель крутой? у меня нет возможности определить точную цифру. Сами знаете, оборудование для замеров стоит не дешево, а воздухообмен в холодный период (через закрытые стеклопакеты с установленными клапанами) меня полностью устраивает (3-й раз пишу). Конечно он не 5-10кубов, а может быть 30-40 на комнату (тяга очень хорошая).
|
|
|
|
|
9.11.2006, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
разговор свелся на базар и препирательство. Если Вам с Аэрэко ХОРОШО - ЖИВИТЕ С НИМ!
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:09
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата Навязать больше положенного естественно не получится, а потребовать свое (30м3/ч) вполне возможно. Согласен, об этом я и говорил. Цитата Если Вам с Аэрэко ХОРОШО - ЖИВИТЕ С НИМ!  спасибо
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 17:09 )  спасибо ПОЖАЛУЙСТА
|
|
|
|
|
9.11.2006, 19:19
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Губкин Андрей 2005) И еще МГСН 4.16-98 «7.14…… Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч.» Цитата(Губкин Андрей 2005) понятно, что есть свои нормы, но это критерий или подход, чем круче статус, тем больше воздуха. Еще одно уточнение. С увеличением числа звёздочек (в гостиницах), увеличивается и норма площади на одного человека в 2-3 раза. Поэтому статус статусом, а кратность нисколько не возрастает. Аналогично и с квартирами. Только один живет на 200м2 и дышит ~210м3/ч, а другой хочет на своих 50м2 сделать такой же воздухообмен и повысить статус. См. Приложение 1 МГСН 4.16-98.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 19:19 ) Еще одно уточнение. С увеличением числа звёздочек (в гостиницах), увеличивается и норма площади на одного человека в 2-3 раза. Поэтому статус статусом, а кратность нисколько не возрастает. Аналогично и с квартирами. Только один живет на 200м2 и дышит ~210м3/ч, а другой хочет на своих 50м2 сделать такой же воздухообмен и повысить статус. См. Приложение 1 МГСН 4.16-98. Спсибо за уточнение! <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 08:34</font> Цитата(Paul @ Nov 9 2006, 15:34 ) Красиво жить не запретишь. Сначала вы боретесь с СО2 и увеличиваете воздухообмен, а потом пытаетесь поднять влажность выше 20% ))) Это же естественный процесс, сначала покупаем машину, а потом периодически приходится заливать бензин, заводим дом.животное и приобретаем проблемы с ним связанные. Женимся и получаем семейные проблемы и т.д. Рождаемся и …. …..оркестр гремит басами, трубач выдувает медь, думайте сами, решайте сами….
|
|
|
|
|
10.11.2006, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 17.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3719

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 9 2006, 16:12 ) разговор свелся на базар и препирательство. Если Вам с Аэрэко ХОРОШО - ЖИВИТЕ С НИМ! Странный Вы человек. Сделайте хоть какую-нибудь вентиляцию в жилых домах, которая будет работать. Хоть с подогревом, хоть с увлажнением, хоть естественную. Такую, которая будет работать хоть на минималку. Посмотрите что делается в массовой застройке?
|
|
|
|
|
10.11.2006, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Sdik_S @ Nov 10 2006, 09:48 ) Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 9 2006, 16:12 ) разговор свелся на базар и препирательство. Если Вам с Аэрэко ХОРОШО - ЖИВИТЕ С НИМ! Странный Вы человек. Сделайте хоть какую-нибудь вентиляцию в жилых домах, которая будет работать. Хоть с подогревом, хоть с увлажнением, хоть естественную. Такую, которая будет работать хоть на минималку. Посмотрите что делается в массовой застройке? Да не я странный, а Вы. Ко мне каждый день (буквально, каждый день иногда и в выходные) обращаются люди, которые живут в квартирах купленных за огромные деньги. А жить то в квартирах плохо и именно из – за вентиляции. И мы естественно решаем эти проблемы. С чего все началось. Жители большого многоэтажного дома подали коллективную жалобу и обратились к нам в лице заказчика-застройщика от этого и началась тема «Микроклимат жилых помещений». Этому событию уже скоро год. А появляются люди, которые не прочитав эту тему задают все те же вопросы, которые уже разжеваны год назад. Даже становится обидно, для кого это мы всё это создавали?
|
|
|
|
|
10.11.2006, 11:21
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Nov 10 2006, 08:28 ) Это же естественный процесс, сначала покупаем машину, а потом периодически приходится заливать бензин, заводим дом.животное и приобретаем проблемы с ним связанные. Женимся и получаем семейные проблемы и т.д. Рождаемся и …. Точно, есть такое дело
|
|
|
|
Гость_Гость_Boris_*
|
10.11.2006, 12:45
|
Guest Forum

|
Цитата С чего все началось. Жители большого многоэтажного дома подали коллективную жалобу и обратились к нам в лице заказчика-застройщика от этого и началась тема «Микроклимат жилых помещений». Этому событию уже скоро год. . Расскажите, пожалуйста, что из Ваших рекомендаций было реализовано в течении года.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Да мы практически ежедневно в соответствии с этими рекомедациями делаем в квартирах микроклимат.
|
|
|
|
Гость_Гость_Boris_*
|
10.11.2006, 16:11
|
Guest Forum

|
Меня интересует ТСЖ в жилом доме по ул. Валявкина, д.15 в г.Архангельске. Были даны рекомендации п.3. Что через год изменилось?
|
|
|
|
|
10.11.2006, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Гость_Boris @ Nov 10 2006, 16:11 ) Меня интересует ТСЖ в жилом доме по ул. Валявкина, д.15 в г.Архангельске. Были даны рекомендации п.3. Что через год изменилось? Я не знаю, с тех пор там не был. Сегодня вот оттуда заказ поступил, будем монтировать, так посмотрим, что там изменилось. В дом же так просто сегодня не попадешь, охрана небось
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 6.7.2007, 9:11
|
|
|
|
|
22.11.2006, 23:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
|
|
|
|
|
6.7.2007, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 10.11.2006, 18:41)  Я не знаю, с тех пор там не был. Сегодня вот оттуда заказ поступил, будем монтировать, так посмотрим, что там изменилось. В дом же так просто сегодня не попадешь, охрана небось. В ЭТОМ ГОДУ ЖИТЕЛИ ЭТОГО ДОМА ОПЯТЬ ОБРАЩАЛИСЬ В ОРГАНЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 6.7.2007, 9:11
|
|
|
|
|
8.2.2012, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(Paul @ 9.11.2006, 18:09)   спасибо ну и как с аэреко живется?
|
|
|
|