nil86
сообщение 19.3.2013, 13:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174886



Как мне показалось, здесь форум ИТРаботников газоснабжения и мне здесь не место. Может подскажете, кто должен заниматься вышеуказанной темой и дорогу на их форум. Буду вам очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 19.3.2013, 16:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



что надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nil86
сообщение 20.3.2013, 6:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174886



Самая больная проблема для меня-это настройка регулятора. Котельные модульные,объём газа после регулятора очень мал,при регулировке дросселем - то "провал" при открытии эл.клапана перед горелкой, то "проскок" при закрытии эл.клапана. Срабатывает запорное, хотя и пределы здорово расширил. Главное забыл - стоят РДСК-50/400м. Врезку коллектора не предлагать, руководство не даст . Ещё как умные люди ловчее и точнее ПСК настраивают. И вообще почитать суждения хороших спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.3.2013, 11:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



имхо - начинать нужно с "классики" - задействовать автоматичекое открытие продувочной свечи перед кадой горелкой. При пуске - будет стартовый расход, при плановой остановке горелки - опять таки - классика - плавное снижение мощности, и отключение. Мона с наворотами - сначала открыть свечу, а потом закрыть отсекатель.
Не всякая ситема автоматики - это умеет. А там где умеет - нет этой проблемы

Сообщение отредактировал Valiko - 20.3.2013, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nil86
сообщение 20.3.2013, 16:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174886



Вот-вот именно так я и делаю при розжиге и останове. Только наша автоматика этого не умеет, и при уходе в ожидание или из него - беда, приходится выезжать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 20.3.2013, 16:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



может быть дополнительные ПСК спасут? Но я - за "умную" автоматику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rogv
сообщение 28.3.2013, 13:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.2.2009
Пользователь №: 28684



какой тип пск сейчас установлен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 28.3.2013, 18:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Я с этим регулятором встретился недавно.Внём совмещены два прекрасных бюрудования-ПКК-40(запорный клапан,который нельзя обмануть т.е. подвязать) и регулятор РД-32 тоже безупречное изделие в прошлом.Но наши конструктора опять перемудрили вставив дополнительно реле- регулятор 5е колесо телеги. Эта схема съела все мозги газовиков на рег. РДБК(РДГ ) Не работают такие регуляторы на тупик и тем более на малый объём г/п. Оставили бы его обыкновенным РД-32 прямого действия. Все аналоги типа РДНК,РДСК-50,RMG и прочие работают в котельных отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 28.3.2013, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



В вашей ситуации я бы заменил этот регулятор на РДСК -50. В нём тоже есть встроенный запорный клапан и ПСК.ПСК конечно лучше иметь отдельный. Посмотрите по габаритам они вроде одинаковые.Если даже потребуется небольшая переделка -не беда.Инпектора как правило против не бывают, если обосновать необходимость замены увеличением стабильности работы котельной. Провести работы можно силами обслуживающей организации. Я подобные манипуляции проводил без особых проблем.Главное ,должны быть сходными Функции рег. и производительность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nil86
сообщение 29.3.2013, 15:37
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174886



Посмотрел РДСК-50, вы уверены, что с ним будет лучше ? Купить регулятор, не обойтись без сварочных работ в ГРУ, и если всё напрасно ... Мне не поздоровится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvp55
сообщение 29.3.2013, 16:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 27.2.2012
Из: М.О.
Пользователь №: 141795



Вариант обкатаный и цена вопроса смешная.А риск того стоит,стабильная работа рег., а сдругой стороны геморой на всю жизнь.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nil86
сообщение 29.3.2013, 18:03
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174886



Спасибо, попробую продавить, хоть в одном модуле можно же попробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных