Zarat
сообщение 20.3.2013, 13:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с подключением двух зданий через один водомер? Какие могут быть подводные камни? Вводы находятся на расстоянии в 50 метрах друг от друга, в одно 2 ввода диаметром 150, в другое 2х80. Автоматического пожаротушения нет, только ПК. Здания 4х этажные. К малому зданию приходится тянуть обратно вдоль подводящего водопровода, визуально мне не нравится такая паутина. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Las Vegas
сообщение 20.3.2013, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 179575



С точки зрения договора на водоснабжение: если Вы не собираетесь делать их субабонентами - всем по барабану. Если вы хотите сделать отдельные договора - "ведущий" и "ведомый" будет сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.3.2013, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Один владелец на оба здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.3.2013, 17:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Что (кто) мешает сделать в каждом здании водомер? Водоканал, чтобы в одно место заходить? Экономия "на спичках"? Водомер никогда не лишний, даже если сейчас владелец один. А если у владельца сто зданий в городе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ежик_с_окраины
сообщение 20.3.2013, 17:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



никаких подводных каменей нет, кроме того, что сеть от одного здания до другого будет на балансе собственника. Если делать 2 ввода, и передавать на баланс - то разграничение ответственности будет по первому фланцу на водомере, а соответственно собственнику необходимо будет обслуживать только внутрянку. Если впринципе на баланс городу или кому либо не передавать - по 1 водомер дешевле на сколько то... а во втором здании еще и помещение не над выбирать для водомера....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 21.3.2013, 12:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо. smile.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.3.2013, 17:02) *
Что (кто) мешает сделать в каждом здании водомер? Водоканал, чтобы в одно место заходить? Экономия "на спичках"? Водомер никогда не лишний, даже если сейчас владелец один. А если у владельца сто зданий в городе?


Изначально ТУ подали не совсем корректно, указав совместный расход и после подачи проекта на согласование, было замечание: "Обосновать подключение второго объекта". Теперь рассматриваю варианты smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 21.3.2013, 13:00
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5190
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



для организаций есть требование учета водопотребления на каждое здание. даже если собственник один. даже если есть общий водомер на вводе.
пункт норматива не скажу, это мне жаловался директор одного предприятия...

Сообщение отредактировал nick2 - 21.3.2013, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 21.3.2013, 13:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(nick2 @ 21.3.2013, 13:00) *
для организаций есть требование учета водопотребления на каждое здание. даже если собственник один. даже если есть общий водомер на вводе.
пункт норматива не скажу, это мне жаловался директор одного предприятия...

Вот это меня и беспокоило... Хотя подтверждение этому пункту нашел только в Сургуте, Омске, Ярославле, Питере. Ищу для Москвы нормативы.
..
Все, нашел. СП 30.13330.2012, пункт 7.2.1
"...Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холодного и
горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую
квартиру жилых
зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые нежилые помещения, встроенные
или пристроенные к жилым, производственным или общественным зданиям.
..."

Сообщение отредактировал Zarat - 21.3.2013, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 22.3.2013, 14:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Хотя это на нутрянку и разговор про счетчики, а не водомеры. На что же ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.3.2013, 14:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И кто даст гарантию, что тариф у этих зданий(по их назначению) будет одинаковым? ставьте два, не экономьте на спичках. При разделе по собственникам(если что) будут только общие хлопоты по общему вводу до первого здания и морока с трубой от первого ВУ до второго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.3.2013, 14:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
разговор про счетчики, а не водомеры

Счетчик и водомер - это одно и то же. Зависит от каши во рту и мозгах произносящего. Счетчик - нормативное название прибора для учета количества воды. Водомер - синоним, часто просто заводское название.

Счетчики надо ставить в любом случае, в каждом здании, о чем прямо говорится много лет в нормах. Будет ли использоваться этот счетчик для технического учета или для коммерческого учета - уже другой вопрос. Даже если бы второе здание было подключено транзитом из первого, и там был бы коммерческий узел учете, всё равно во втором здании надо ставить счетчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 22.3.2013, 16:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Ссылка на упоминание в нормах, не завалялась?

Цитата(инж323 @ 22.3.2013, 14:21) *
И кто даст гарантию, что тариф у этих зданий(по их назначению) будет одинаковым? ставьте два, не экономьте на спичках. При разделе по собственникам(если что) будут только общие хлопоты по общему вводу до первого здания и морока с трубой от первого ВУ до второго.

На 99% уверен, что экспертиза завернет два счетчика. Пождепо, оба здания государственные. Попробую МВК помучить smile.gif

Сообщение отредактировал Zarat - 22.3.2013, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 23.3.2013, 1:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Zarat, смотрите фз об энергосбережении.
Добавлю. Для меня было откровением: если заводомерка в земле к жилью - никаких балансов собственника, только мвк; и вроде, сказали, так было всегда.
Еще добавлю: в ту водоканала что про счетчики?

Сообщение отредактировал nagger - 23.3.2013, 1:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 25.3.2013, 8:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо, ссылка на ФЗ можно применить как аргумент.
По водосчетчикам все стандартно в ТУ.
- устройство водосчетчиков с импульсным выходом за первой стеной со стороны городского водопровода;
и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.3.2013, 10:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Zarat @ 25.3.2013, 9:47) *
- устройство водосчетчиков с импульсным выходом за первой стеной со стороны городского водопровода;
и пр.

А стандартное "установку водосчетчиков... и на трубопроводах холодного водоснабжения в каждом строении"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.3.2013, 12:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Zarat @ 22.3.2013, 17:46) *
Ссылка на упоминание в нормах, не завалялась?


На 99% уверен, что экспертиза завернет два счетчика. Пождепо, оба здания государственные. Попробую МВК помучить smile.gif

Так еще и МВК? Тогда ставьте два- 99.99% что затребуют два счетчика, один из них коммерческий будет. А второй может быть и не коммерческим.Ну и соответственно все требования к помещениям узлов с входами, лесенками, путями эвакуации и дренажами, освещениями и прочая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 25.3.2013, 14:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Цитата(nagger @ 25.3.2013, 10:38) *
А стандартное "установку водосчетчиков... и на трубопроводах холодного водоснабжения в каждом строении"?

Да, есть.
Цитата(инж323 @ 25.3.2013, 12:52) *
Так еще и МВК? Тогда ставьте два- 99.99% что затребуют два счетчика, один из них коммерческий будет. А второй может быть и не коммерческим.Ну и соответственно все требования к помещениям узлов с входами, лесенками, путями эвакуации и дренажами, освещениями и прочая.

Здание пожарного депо, второе газодымозащитной службы, коммерческий, вроде и не куда ставить )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 25.3.2013, 20:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Про счетчики на вводах обсудили.
Цитата(Zarat @ 21.3.2013, 13:06) *
Изначально ТУ подали не совсем корректно, указав совместный расход и после подачи проекта на согласование, было замечание: "Обосновать подключение второго объекта". Теперь рассматриваю варианты smile.gif

Некорректоно как? Адрес "второго объекта" не 'входит' в адрес первого, на который ТУ получены? И какие у вас варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 26.3.2013, 9:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Был указан общий расход на два здания, т.е. подавалось как на одно. И хотя они стоят рядом, и относятся к одному объекту, с одной точкой подключения, в рекомендации от МВК написали: "Обосновать подключение второго объекта (№ТУ МВК)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.3.2013, 19:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если адрес объекта не привязан к ТУ, будут трудности при оформлении справки о водоснабжении, афаик. Один объект и один адрес - не всегда одно и то же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.3.2013, 22:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так при подаче заявы на тУ еще и правильность названия объекта стоит смотреть, кроме адреса, четко по правоустанавливающим название требуется указывать, что б потом разночтений не было. Можно попробовать на это сослаться при подаче заявы на корректировку табло балансов и указания в ТУ четко двух зданий- переговорите в Еленой или с Николаевичем, как лучше сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 28.3.2013, 9:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 21:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных