> резервуар на пожаротушение и скважина
ежик_с_окраины
сообщение 20.3.2013, 17:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 502
Регистрация: 20.12.2012
Пользователь №: 175100



Господа, возможно ли устанавить подземный резервуар, заполнять его технической водой от скважины ( первый водоносный горизонт) а потом использовать эту водичку на нужды пожаротушения???? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ежик_с_окраины - 20.3.2013, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 21.3.2013, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



да. Две скважины, два резервуара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.3.2013, 10:17
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Stanislav, а почему 2 скважины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 22.3.2013, 12:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



СНиП 2.04.02-84. п.5.13. таблица 10.

Знаю, знаю, сейчас напишите, что п.5 не обязателен к исполнению, согласно распоряжения №1047 от 21.06.2010

я выполняю dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.3.2013, 12:24
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Stanislav A. @ 22.3.2013, 12:02) *
СНиП 2.04.02-84. п.5.13. таблица 10.
Знаю, знаю, сейчас напишите, что п.5 не обязателен к исполнению, согласно распоряжения №1047 от 21.06.2010
я выполняю dry.gif

Нет, не напишу biggrin.gif;) Даже если раздел 5 не обязателен, на что-то добровольное сослаться надо. Варианты: СНиП и СП. И там, и там 1 скважина резервная. Вы на верном пути wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных