Теплоизоляция воздуховодов, ростехнадзор запрещает K-FLEX AIR |
|
|
|
21.3.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Добрый день! Ростехнадзор запрещает применять K-FLEX AIR на воздуховодах приточных систем с фреоновыми охладителями в составе. Все транзитные воздуховоды у нас в Изовенте, остальные по помещениям в пределах пожарного отсека было решено покрыть K-FLEXом. Все уже смонтировано, а ростехнадзор ругается на высокое дымообразование. Притом был проект, проходил экспертизу, в записке так и значилось, что "Приточные воздуховоды систем кондиционирования покрываются листовой теплоизоляцией K-FLEX толщиной 9 мм". Как еще можно обосновать применение K-FLEXа?
|
|
|
|
|
21.3.2013, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Стандартно пойдём... Есть ссылка на нарушенные нормы?
|
|
|
|
|
21.3.2013, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741

|
я тоже непониманию Класс горючести Г1 чего он хочет НГ ?
Сообщение отредактировал svtsar - 21.3.2013, 13:35
|
|
|
|
|
21.3.2013, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Ссылки нет, и пока на словах все. Мол, люди задохнутся, у K-FLEX категория Д3. Объект - залы ресторана.
Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 21.3.2013, 13:38
|
|
|
|
|
21.3.2013, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741

|
А противодымная вентиляция есть
|
|
|
|
|
21.3.2013, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Противодымная есть. Она вся в Изовенте.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Что есть слова? Без бумаги смысла разговаривать нет. Даже темы для разговора нет. Пусть пишет замечание на бумаге. Подписи, печати... И если не прав, получит отписку. Вот и весь разговор.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Ну это понятно, но ГИП напряг меня заранее подготовиться, так как человек из Ростехнадзора уже давно ходит вокруг этой изоляции. И еще такой похвастался, что заставил в Большом театре все ободрать из-за категории Д3.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Сейчас смотрел сертификат пожарной безопасности на K-Flex. Странный он какой-то. Перечисленны все группы горючести, а какая конкретно - не указано. На сайте несколько сертификатов, но все без конкретики.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
По-моему, все понятно: группа горючести Г1, воспламеняемость В2, дымообразующая способность Д3, токсичность продуктов горения Т2. Одним словом, если пожар, то будет куча едкого дыма.
Пока у меня главный аргумент - это заключение экспертизы, в котором также прописан этот K-FLEX. Но хотелось бы еще на будущее уточнить, для других объектов. Может, эту изоляцию вообще больше не использовать, а брать минвату? Но нужно нормальное обоснование.
Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 21.3.2013, 15:51
|
|
|
|
|
21.3.2013, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Таким образом они заставят паркет поснимать и мебель вынести, они ведь тоже дым выделяют при пожаре. Можно еще стеклопакеты повыдирать,ну и чтобы совсем хорошо было людей тоже не пускать туда.
|
|
|
|
|
21.3.2013, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
K-FLEX не проходит на производстве, когда нужна НГ. Почитайте внимательно СП 7.13130 по поводу транзитных воздуховодов, помню есть там что-то драконовское о том, что все транзиты должны быть в НГ.
|
|
|
|
|
22.3.2013, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Выше я написала, что все транзитные воздуховоды и воздуховоды ДУ у нас в Изовенте, что есть НГ. Речь идет об обычных воздуховодах в пределах обслуживаемых помещений, которые необходимо утеплить.
|
|
|
|
|
22.3.2013, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Итак, от Зака было прислано официальное письмо:
"Во время плановой проверки работ по реконструкции [объекта] инспекторами МТУ Ростехнадзора 19 марта 2013 г. было озвучено о недопустимости применения теплоизоляционного материала K-FLEX AIR AD для воздуховодов технологических этажей ресторана в связи с его высокой дымообразующей способностью (Д3). Просим Вас дать мотивированный ответ о выборе такого проектного решения и его соответствия действующим строительным нормам и правилам. Просим вас ускорить решение данного вопроса по причине приостановки работ подрядными организациями до прояснения ситуации с выбором материала."
Жесть... Что делать? Подчеркну, что речь идет о НЕТРАНЗИТНЫХ воздуховодах и НЕ о воздуховодах ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляции.
Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 22.3.2013, 9:19
|
|
|
|
|
22.3.2013, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день.
Возможно и лишнее моё сообщение будет, но.....
аналогично Вам применяем "K - FLEX" для обклейки воздуховодов (не на всех объектах правда, всё от Клиента зависит). И в комании, где мы закупали есть толковый инженер. Мы как раз для воздуховодов, проходящих в перекрытии закупали огнезащиту у них. И я сам на склад к ним приехал. Он мне всё объяснял про эти пожарные сертификаты и продукцию и т.д. и т.п. Могу в личку прислать его м.т., звоните - может он Вам больше поможет. Они всё же сами эту продукцию реализуют в РФ, поэтому и все эти тонкости должны на ура знать (не во всех компаниях правда такое).
С Уважением,
|
|
|
|
|
22.3.2013, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Да, была бы признательна за телефон))
|
|
|
|
|
22.3.2013, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
"озвучено" и "дать мотивированный ответ"... прикольно, скоро так на оцинковку будем мотивированные ответы писать а на основании какого документа все-таки? Ни разу не встречал требований именно по дымообразованию изоляции, встречалось про полы, потолки, стены, кабеля на путях эвакуации
Сообщение отредактировал molibden1980 - 22.3.2013, 10:37
|
|
|
|
|
22.3.2013, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251

|
Цитата(Oksana_Zhigunova @ 22.3.2013, 10:14)  недопустимости применения теплоизоляционного материала K-FLEX AIR AD для воздуховодов технологических этажей ресторана в связи с его высокой дымообразующей способностью (Д3). немного похожая ситуация, правда с тепловой изоляцией труб на тех этаже мы пока в переписке с заком, наши аргументы 1) указать какой пункт какого закона нарушен 2) материалы по КМ в ФЗ регламентируются для помещений, путей эвакуации и т.п., для тех этажа таких требований не нашли, ограничений Г1 в нашем случае нет 3) проектировали согласно актуализированным СНиП "изоляция" и СП 7 4) по идее тех этаж это же другой пож. отсек вобщем тоже хотелось бы узнать где правда
Сообщение отредактировал Gurasu - 22.3.2013, 12:49
|
|
|
|
|
22.3.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(molibden1980 @ 22.3.2013, 11:34)  "озвучено" и "дать мотивированный ответ"... прикольно, скоро так на оцинковку будем мотивированные ответы писать смех-смехом, но у нас был объект, когда Ген. подрядчик потребовал предоставить сертификаты на воздуховоды из оцинковки. На что Поставщик нам ответил, что такая продукция сертификации то ли не подлежит, то ли ещё что, НО предоставил сертификаты на сам материал - оцинковку. На этом всё и закончилось. Г. п. этого оказалось достаточно. Так что, применяя воздуховоды из оцинковки, лучше сразу же в папочку у себя на столе приготовьте и сертификат, хотя бы на железо. С Уважением,
|
|
|
|
|
22.3.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741

|
получил ответ от представительства К-флекса письмо от МЧС не могу выложить пишет прервана связь
|
|
|
|
|
22.3.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638

|
QUOTE (vnipi @ 22.3.2013, 14:05)  Добрый день!
смех-смехом, но у нас был объект, когда Ген. подрядчик потребовал предоставить сертификаты на воздуховоды из оцинковки. На что Поставщик нам ответил, что такая продукция сертификации то ли не подлежит, то ли ещё что, НО предоставил сертификаты на сам материал - оцинковку. На этом всё и закончилось. Г. п. этого оказалось достаточно.
Так что, применяя воздуховоды из оцинковки, лучше сразу же в папочку у себя на столе приготовьте и сертификат, хотя бы на железо.
С Уважением, Это уже обычное дело
|
|
|
|
|
22.3.2013, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Цитата(svtsar @ 22.3.2013, 13:15)  получил ответ от представительства К-флекса письмо от МЧС не могу выложить пишет прервана связь Видимо, я туда же звонила. У них письмо на K-FLEX ST, SOLAR HT, ECO. На AIR такого письма, к сожалению, нет. Но обещали помочь.
Прикрепленные файлы
mchs.pdf ( 561,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 347
|
|
|
|
|
22.3.2013, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Ну вы все, как дети малые! Если Д3 - все почти всегда грустно! Да откройте вы СНиП или что там у вас есть (у нас (сами мы не местные  ) есть документ : ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Строительные нормы проектирования 4.2 Не допускается применять строительные материалы, имеющие хотя бы одну из следующих пожарно-технических характеристик — Т4, Д3 в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1, а также в помещениях с массовым пребыванием людей в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности. Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; Если в ваших нормах что-то подобное (уверен) написано - внимательно читайте и либо Ростехнадзор посылаете (вежливо) в задницу, либо все исправляете. А то развели дискуссию: Г1 - не Г1, толковый инженер - не толковый инженер! Аркадий
|
|
|
|
|
23.3.2013, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(ArFey @ 22.3.2013, 16:40)  Ну вы все, как дети малые! Если Д3 - все почти всегда грустно! Да откройте вы СНиП или что там у вас есть (у нас (сами мы не местные  ) есть документ : ТКП 45-2.02-92-2007 (02250) ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ Строительные нормы проектирования 4.2 Не допускается применять строительные материалы, имеющие хотя бы одну из следующих пожарно-технических характеристик — Т4, Д3 в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1, а также в помещениях с массовым пребыванием людей в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности. Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений; Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования; Свод правил 4.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ." МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Если в ваших нормах что-то подобное (уверен) написано - внимательно читайте и либо Ростехнадзор посылаете (вежливо) в задницу, либо все исправляете. А то развели дискуссию: Г1 - не Г1, толковый инженер - не толковый инженер! Аркадий Ф 3 Предприятия по обслуживаниюнаселения (помещения этих предприятий характерны большей численностьюпосетителей, чем обслуживающего персонала):Ф3.1 Предприятия торговли;<a href="http://" target="_blank"></a> Ф3.2 Предприятия общественного питания; Ф 3.3 Вокзалы; Ф 3.4 Поликлиники и амбулатории; Ф 3.5 Помещения для посетителей предприятий бытовогои коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств,юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву иремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, втом числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочныхмест для посетителей; Ф 3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы испортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения,бани; Свод правил 4.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ." МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Что то ничего не увидел пока насчёт материала изоляции.
Сообщение отредактировал azar - 23.3.2013, 8:56
|
|
|
|
|
25.3.2013, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741

|
вот письма посмотрите может прокатит
|
|
|
|
|
25.3.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Цитата Что то ничего не увидел пока насчёт материала изоляции. Согласна. Просмотрела СП 4.13130.2009. Там в основном про строительные материалы и конструкции говорится. По дымообразованию нашла только: "п. 5.3.19 ...Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение материалов группы В3 по воспламеняемости, группы Д3 по дымообразующей способностью и групп Т3 и Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение материалов группы В3 по воспламеняемости, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения."
|
|
|
|
|
25.3.2013, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Письма выше - это прецедент. Т.е. их вполне можно использовать как обоснование. Если у кого есть ещё - выкладывайте - это, возможно, понадобится не раз.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186790

|
инспектор должен указать какая норма нарушена. Уже от этого и надо исходить.
|
|
|
|
|
26.3.2013, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(18kotov @ 26.3.2013, 11:36)  инспектор должен указать какая норма нарушена. Уже от этого и надо исходить. Инспектор никому ничего не должен - должны ему... чего и сколько - знает только он сам.
|
|
|
|
|
24.4.2013, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969

|
Если кому интересно: инспектор был культурно послан за поиском норм, запрещающих использовать K-FLEX по причине своей высокой дымообразующей способности. Вот уже почти месяц ищет)))
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|