> Теплоизоляция воздуховодов, ростехнадзор запрещает K-FLEX AIR
Oksana_Zhigunova
сообщение 21.3.2013, 10:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Добрый день! Ростехнадзор запрещает применять K-FLEX AIR на воздуховодах приточных систем с фреоновыми охладителями в составе. Все транзитные воздуховоды у нас в Изовенте, остальные по помещениям в пределах пожарного отсека было решено покрыть K-FLEXом. Все уже смонтировано, а ростехнадзор ругается на высокое дымообразование. Притом был проект, проходил экспертизу, в записке так и значилось, что "Приточные воздуховоды систем кондиционирования покрываются листовой теплоизоляцией K-FLEX толщиной 9 мм". Как еще можно обосновать применение K-FLEXа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 21.3.2013, 13:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Стандартно пойдём... Есть ссылка на нарушенные нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 21.3.2013, 13:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



я тоже непониманию Класс горючести Г1 чего он хочет НГ ?

Сообщение отредактировал svtsar - 21.3.2013, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 21.3.2013, 13:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Ссылки нет, и пока на словах все. Мол, люди задохнутся, у K-FLEX категория Д3. Объект - залы ресторана.

Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 21.3.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 21.3.2013, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



А противодымная вентиляция есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 21.3.2013, 14:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Противодымная есть. Она вся в Изовенте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 21.3.2013, 15:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Что есть слова?
Без бумаги смысла разговаривать нет. Даже темы для разговора нет. Пусть пишет замечание на бумаге. Подписи, печати... И если не прав, получит отписку. Вот и весь разговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 21.3.2013, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Ну это понятно, но ГИП напряг меня заранее подготовиться, так как человек из Ростехнадзора уже давно ходит вокруг этой изоляции. И еще такой похвастался, что заставил в Большом театре все ободрать из-за категории Д3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 21.3.2013, 15:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Сейчас смотрел сертификат пожарной безопасности на K-Flex. Странный он какой-то. Перечисленны все группы горючести, а какая конкретно - не указано. На сайте несколько сертификатов, но все без конкретики.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sert_pojar_ST.pdf ( 490,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 21.3.2013, 15:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



По-моему, все понятно: группа горючести Г1, воспламеняемость В2, дымообразующая способность Д3, токсичность продуктов горения Т2. Одним словом, если пожар, то будет куча едкого дыма.

Пока у меня главный аргумент - это заключение экспертизы, в котором также прописан этот K-FLEX. Но хотелось бы еще на будущее уточнить, для других объектов. Может, эту изоляцию вообще больше не использовать, а брать минвату? Но нужно нормальное обоснование.

Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 21.3.2013, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 21.3.2013, 15:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Таким образом они заставят паркет поснимать и мебель вынести, они ведь тоже дым выделяют при пожаре. Можно еще стеклопакеты повыдирать,ну и чтобы совсем хорошо было людей тоже не пускать туда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2013, 19:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



K-FLEX не проходит на производстве, когда нужна НГ. Почитайте внимательно СП 7.13130 по поводу транзитных воздуховодов, помню есть там что-то драконовское о том, что все транзиты должны быть в НГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 22.3.2013, 8:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Выше я написала, что все транзитные воздуховоды и воздуховоды ДУ у нас в Изовенте, что есть НГ. Речь идет об обычных воздуховодах в пределах обслуживаемых помещений, которые необходимо утеплить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 22.3.2013, 9:14
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Итак, от Зака было прислано официальное письмо:

"Во время плановой проверки работ по реконструкции [объекта] инспекторами МТУ Ростехнадзора 19 марта 2013 г. было озвучено о недопустимости применения теплоизоляционного материала K-FLEX AIR AD для воздуховодов технологических этажей ресторана в связи с его высокой дымообразующей способностью (Д3). Просим Вас дать мотивированный ответ о выборе такого проектного решения и его соответствия действующим строительным нормам и правилам. Просим вас ускорить решение данного вопроса по причине приостановки работ подрядными организациями до прояснения ситуации с выбором материала."


Жесть... Что делать? Подчеркну, что речь идет о НЕТРАНЗИТНЫХ воздуховодах и НЕ о воздуховодах ПРОТИВОДЫМНОЙ вентиляции.

Сообщение отредактировал Oksana_Zhigunova - 22.3.2013, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 22.3.2013, 9:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Возможно и лишнее моё сообщение будет, но.....

аналогично Вам применяем "K - FLEX" для обклейки воздуховодов (не на всех объектах правда, всё от Клиента зависит). И в комании, где мы закупали есть толковый инженер. Мы как раз для воздуховодов, проходящих в перекрытии закупали огнезащиту у них. И я сам на склад к ним приехал. Он мне всё объяснял про эти пожарные сертификаты и продукцию и т.д. и т.п. Могу в личку прислать его м.т., звоните - может он Вам больше поможет. Они всё же сами эту продукцию реализуют в РФ, поэтому и все эти тонкости должны на ура знать (не во всех компаниях правда такое).

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 22.3.2013, 10:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Да, была бы признательна за телефон))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 22.3.2013, 10:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



"озвучено" и "дать мотивированный ответ"... прикольно, скоро так на оцинковку будем мотивированные ответы писать
а на основании какого документа все-таки?
Ни разу не встречал требований именно по дымообразованию изоляции, встречалось про полы, потолки, стены, кабеля на путях эвакуации

Сообщение отредактировал molibden1980 - 22.3.2013, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 22.3.2013, 12:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(Oksana_Zhigunova @ 22.3.2013, 10:14) *
недопустимости применения теплоизоляционного материала K-FLEX AIR AD для воздуховодов технологических этажей ресторана в связи с его высокой дымообразующей способностью (Д3).

немного похожая ситуация, правда с тепловой изоляцией труб на тех этаже

мы пока в переписке с заком, наши аргументы
1) указать какой пункт какого закона нарушен
2) материалы по КМ в ФЗ регламентируются для помещений, путей эвакуации и т.п., для тех этажа таких требований не нашли, ограничений Г1 в нашем случае нет
3) проектировали согласно актуализированным СНиП "изоляция" и СП 7
4) по идее тех этаж это же другой пож. отсек

вобщем тоже хотелось бы узнать где правда

Сообщение отредактировал Gurasu - 22.3.2013, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 22.3.2013, 13:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!
Цитата(molibden1980 @ 22.3.2013, 11:34) *
"озвучено" и "дать мотивированный ответ"... прикольно, скоро так на оцинковку будем мотивированные ответы писать


смех-смехом, но у нас был объект, когда Ген. подрядчик потребовал предоставить сертификаты на воздуховоды из оцинковки.
На что Поставщик нам ответил, что такая продукция сертификации то ли не подлежит, то ли ещё что, НО предоставил сертификаты на сам материал - оцинковку. На этом всё и закончилось. Г. п. этого оказалось достаточно.

Так что, применяя воздуховоды из оцинковки, лучше сразу же в папочку у себя на столе приготовьте и сертификат, хотя бы на железо.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 22.3.2013, 13:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



получил ответ от представительства К-флекса письмо от МЧС не могу выложить пишет прервана связь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 22.3.2013, 13:59
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



QUOTE (vnipi @ 22.3.2013, 14:05) *
Добрый день!


смех-смехом, но у нас был объект, когда Ген. подрядчик потребовал предоставить сертификаты на воздуховоды из оцинковки.
На что Поставщик нам ответил, что такая продукция сертификации то ли не подлежит, то ли ещё что, НО предоставил сертификаты на сам материал - оцинковку. На этом всё и закончилось. Г. п. этого оказалось достаточно.

Так что, применяя воздуховоды из оцинковки, лучше сразу же в папочку у себя на столе приготовьте и сертификат, хотя бы на железо.

С Уважением,


Это уже обычное дело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 22.3.2013, 14:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Цитата(svtsar @ 22.3.2013, 13:15) *
получил ответ от представительства К-флекса письмо от МЧС не могу выложить пишет прервана связь


Видимо, я туда же звонила. У них письмо на K-FLEX ST, SOLAR HT, ECO. На AIR такого письма, к сожалению, нет. Но обещали помочь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  mchs.pdf ( 561,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.3.2013, 16:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Ну вы все, как дети малые! Если Д3 - все почти всегда грустно! Да откройте вы СНиП или что там у вас есть (у нас (сами мы не местные smile.gif ) есть документ : ТКП 45-2.02-92-2007 (02250)
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Строительные нормы проектирования

4.2 Не допускается применять строительные материалы, имеющие хотя бы одну из следующих пожарно-технических характеристик — Т4, Д3 в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1, а также в помещениях
с массовым пребыванием людей в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности.

Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;

Если в ваших нормах что-то подобное (уверен) написано - внимательно читайте и либо Ростехнадзор посылаете (вежливо) в задницу, либо все исправляете. А то развели дискуссию: Г1 - не Г1, толковый инженер - не толковый инженер! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 23.3.2013, 8:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(ArFey @ 22.3.2013, 16:40) *
Ну вы все, как дети малые! Если Д3 - все почти всегда грустно! Да откройте вы СНиП или что там у вас есть (у нас (сами мы не местные smile.gif ) есть документ : ТКП 45-2.02-92-2007 (02250)
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА
В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ.
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Строительные нормы проектирования

4.2 Не допускается применять строительные материалы, имеющие хотя бы одну из следующих пожарно-технических характеристик — Т4, Д3 в зданиях классов Ф1.1 и Ф4.1, а также в помещениях
с массовым пребыванием людей в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности.

Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей, образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования;

Свод правил 4.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ."
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ




Если в ваших нормах что-то подобное (уверен) написано - внимательно читайте и либо Ростехнадзор посылаете (вежливо) в задницу, либо все исправляете. А то развели дискуссию: Г1 - не Г1, толковый инженер - не толковый инженер! Аркадий



Ф 3 Предприятия по обслуживаниюнаселения (помещения этих предприятий характерны большей численностьюпосетителей, чем обслуживающего персонала):Ф3.1 Предприятия торговли;<a href="http://" target="_blank"></a>

Ф3.2 Предприятия общественного питания;

Ф 3.3 Вокзалы;

Ф 3.4 Поликлиники и амбулатории;

Ф 3.5 Помещения для посетителей предприятий бытовогои коммунального обслуживания (почт, сберегательных касс, транспортных агентств,юридических консультаций, нотариальных контор, прачечных, ателье по пошиву иремонту обуви и одежды, химической чистки, парикмахерских и других подобных, втом числе ритуальных и культовых учреждений) с нерасчетным числом посадочныхмест для посетителей;

Ф 3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы испортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения,бани;

Свод правил 4.13130.2009 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ."
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Что то ничего не увидел пока насчёт материала изоляции.


Сообщение отредактировал azar - 23.3.2013, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 25.3.2013, 7:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



вот письма посмотрите может прокатит
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________123___.pdf ( 306,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 329,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 25.3.2013, 11:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Цитата
Что то ничего не увидел пока насчёт материала изоляции.

Согласна. Просмотрела СП 4.13130.2009. Там в основном про строительные материалы и конструкции говорится. По дымообразованию нашла только: "п. 5.3.19 ...Для сидений на трибунах спортивных сооружений любой вместимости не допускается применение материалов группы В3 по воспламеняемости, группы Д3 по дымообразующей способностью и групп Т3 и Т4 по токсичности продуктов горения. Для сидений в зальных помещениях зрелищных объектов не допускается применение материалов группы В3 по воспламеняемости, а применяемые обивочные, набивочные и прокладочные материалы не должны относиться к группе Т4 по токсичности продуктов горения."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 25.3.2013, 23:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Письма выше - это прецедент. Т.е. их вполне можно использовать как обоснование. Если у кого есть ещё - выкладывайте - это, возможно, понадобится не раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
18kotov
сообщение 26.3.2013, 11:36
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 186790



инспектор должен указать какая норма нарушена. Уже от этого и надо исходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 26.3.2013, 21:59
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(18kotov @ 26.3.2013, 11:36) *
инспектор должен указать какая норма нарушена. Уже от этого и надо исходить.


Инспектор никому ничего не должен - должны ему... чего и сколько - знает только он сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oksana_Zhigunova
сообщение 24.4.2013, 16:14
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23969



Если кому интересно: инспектор был культурно послан за поиском норм, запрещающих использовать K-FLEX по причине своей высокой дымообразующей способности. Вот уже почти месяц ищет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных