> Нет притока. Всё плохо, но что лучше?
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 11:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Зал(типо кино)
Приток отсутствует.
Вытяжка хоть вакумируй.
1000 человек зашло.
Двери закрылись..
Вопрос: пусть вакумирует через щели подсасывает или таки убавить вытяжку)))

про всё плохо не надо, как лучше..

Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.3.2013, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 12:18
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Братская могила. Без притока вопрос попросту не решается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 22.3.2013, 12:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 12:13) *
Зал(типо кино)
Приток отсутствует.
Вытяжка хоть вакумируй.
1000 человек зашло.
Двери закрылись..
Вопрос: пусть вакумирует через щели подсасывает или таки убавить вытяжку)))

про всё плохо не надо, как лучше..

Через щели - это не серьезно... уж лучше двери настежь, но тогда сквозняки. "Вакууммирование" - это вредно для здоровья.
Ну и кино крутить ... эээ.. плохое. Что б народу человек 20 от силы. Хотя и так никто ходить не будет.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 22.3.2013, 13:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день!

Без людей порегулируйте вытяжкой, пока свиста в щелях не будет, возьмите в расчёт звук от самого фильма. Но этого мало.

Если зал - временный, в дверь подведите те же гибкие шумопоглащающие воздуховоды, хоть по 10-ть метров, а приточное оборудование как можно дальше расположите. Тогда ещё куда ни шло. Свет погас - включили фильм - дверь приоткрылась - внесли гибкие воздуховоды - включили приточки - хоть пол-зала не задохнётся (либо не уснёт, фильм до конца досмотрит).

А если это VIP-зал........ Сами по ситуации принимайте решение.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 22.3.2013, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 13:30
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Хм... Лечить труп примочками?
Могу с высокой вероятностью предсказать результат. Автор вариантов с примочками окажется в конце виноватым, а сливки снимет фирма, которая похоронит все эти решения и капитально переделает объект, когда зак наплачется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Да без притока не решается.
Двери из-за сквозняков ни как..до дикого не понимания в глазах.
Примочек нет.
Фирмы другой не будет.

Будет конфликт каждый раз.Жарко, душно и т.д..

Но есть только один инструмент-вытяжка. Да бред.

Вопрос остался: вакумировать их или отключить-прижать.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 22.3.2013, 16:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Хреновое решение: переточные решетки в дверях. Вроде бы воздуха должно поболее, чем через щели пройдет. Но, что за воздух и откуда он притечет - ХЗ. Аркадий

Сообщение отредактировал ArFey - 22.3.2013, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.3.2013, 16:38
Сообщение #8


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Я за вакумирование. Если только двери нормально будут открываться-закрываться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.3.2013, 17:05
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(ArFey @ 22.3.2013, 17:26) *
Хреновое решение: переточные решетки в дверях. Вроде бы воздуха должно поболее, чем через щели пройдет. Но, что за воздух и откуда он притечет - ХЗ. Аркадий
Лучщее из худшего
Там, откуда притекает воздух, открыть окно настежь, а под это окно установить гигантский радиатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 17:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Khomenko_A_S @ 22.3.2013, 17:38) *
Я за вакумирование. Если только двери нормально будут открываться-закрываться.

в полном объёме?

или таки по прижать?

Кратность расчётная где то 10.

в половину или совсем потихоньку вакумировать?

двери открываются, закрываются нормально.

1000 нужно чем то дышать, закрыв двери при 10 я за минуты оставлю их без того что набралось за период открытых дверей.

поджав скажем до 5, продлю агонию.

до 1 ещё на дольше.


Или скорее к щелям двигаться. 10 и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 17:22
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



10 крат с "притоком по щелям" в жизни не будет. Если уж выбирать, какого цвета припарку на лоб трупу, то доводить до "грани свиста" и на этом успокаиваться, сказав себе "я сделал всё, что мог".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 17:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 22.3.2013, 18:05) *
Лучщее из худшего
Там, откуда притекает воздух, открыть окно настежь, а под это окно установить гигантский радиатор.

воздух притекает через щели дверей, с соседних помещении там частично есть приточки.

решётки в дверях ни как - открытая настежь дверь не позволяет сидеть рядом, сдувает. думаю что маленькая ни о чём, а большая то же что и открытая дверь.



Цитата(Skaramush @ 22.3.2013, 18:22) *
10 крат с "притоком по щелям" в жизни не будет. Если уж выбирать, какого цвета припарку на лоб трупу, то доводить до "грани свиста" и на этом успокаиваться, сказав себе "я сделал всё, что мог".

безусловно не будет-это я про мощность существующей вытяжки.(расчётная)

свиста нет и при 10.

Я так понял Вы тож за быстрое вакумирование-быстрее к щелям?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.3.2013, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.3.2013, 17:36
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В любом случае, расчёт воздухообмена надо вести не по кратности, а по людям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 17:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 22.3.2013, 18:36) *
В любом случае, расчёт воздухообмена надо вести не по кратности, а по людям.

безусловно, может не удачно выразился. Воздухообмена нет.. только щели.
10-максимальная мощность вытяжки.
5- половина.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teslaclimate
сообщение 22.3.2013, 21:22
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 17.2.2013
Пользователь №: 181966



Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 18:19) *
в полном объёме?

или таки по прижать?

Кратность расчётная где то 10.

в половину или совсем потихоньку вакумировать?


только эмпирическим путем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.3.2013, 23:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Teslaclimate @ 22.3.2013, 22:22) *
только эмпирическим путем.

laugh.gif
"Тебе совсем хреново...или совсем, совсем хреново?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.3.2013, 9:29
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 18:39) *
10-максимальная мощность вытяжки.
5- половина.

10 чего? Крат? тыс. куб.м/мчас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.3.2013, 10:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Alex_ @ 23.3.2013, 10:29) *
10 чего? Крат? тыс. куб.м/мчас?


это не удачная попытка разделить мощность вытяжки.
10 максимальная.

и попытка рассказать о производительности вытяжки, что мол закладывал проектировщик 10 кратный обмен.

то есть на максимальной скорости был бы 10 кратный обмен.(если бы был приток конечно)

Другими словами:

пока двери открыты, в помещение происходит обмен.
двери закрыли..и тут мини дилемма:
Оставив вытяжку работать на полную мощность, начнем вакуумировать помещение.
Или таки выключить вытяжку.
Или таки в половину прижать.(убавить мощность)




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 11:28
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22415
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Переточные устройства в стены не думали? Ну, как вариант зелёной примочки на лоб покойнику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:24
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Рекуператор @ 23.3.2013, 10:20) *
двери закрыли..и тут мини дилемма:
Оставив вытяжку работать на полную мощность, начнем вакуумировать помещение.
Или таки выключить вытяжку.
Или таки в половину прижать.(убавить мощность)

Как будет фиксироватся момент закрытия дверей? И соответственно момент преключения режима вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.3.2013, 13:33
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Skaramush @ 23.3.2013, 12:28) *
Переточные устройства в стены не думали? Ну, как вариант зелёной примочки на лоб покойнику?

Если что то делать, то это - приточка.

Вопрос в процессе понимания..не мной. ещё не все, всё взвесили))))

ну а пока то ..люди всё таки
выкл. или вкл вытяжку?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.3.2013, 13:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Ernestas @ 23.3.2013, 14:24) *
Как будет фиксироватся момент закрытия дверей? И соответственно момент преключения режима вентиляции?

глазками, ручками ... если режимы будут...ведь и один он может быть. Например: вкл., 10.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:40
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Рекуператор @ 23.3.2013, 13:33) *
ну а пока то ..люди всё таки
выкл. или вкл вытяжку?


Предлагаю управление вытяжкой сделать от датчика перерада давления. (0-10V) Открыли двери, приток увеличился, перепад изменился - автоматика увеличивает и вытяжку.

Сообщение отредактировал Ernestas - 23.3.2013, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.3.2013, 13:42
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Ernestas @ 23.3.2013, 14:40) *
Предлагаю управление вытяжкой сделать от датчика перерада давления. (0-10V) Открыли двери, приток увеличился, перерад изменился - автоматика увеличивает и вытяжку.

то есть Вы за то, что бы, при закрытых дверях, вакуумировать не спеша..где то 3-5 ?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.3.2013, 13:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Рекуператор @ 23.3.2013, 13:42) *
то есть, Вы за то что при закрытых дверях, вакуумировать не спеша..где то 3-5 ?

Да должна быть пропорциональность (адекватность) при работе оборудования.
Смысл работы вытяжки на полную мощность? Чтобы получить "лишних" 100-200м3? Они спасут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 23.3.2013, 13:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(Ernestas @ 23.3.2013, 14:46) *
Да должна быть пропорциональность (адекватность) при работе оборудования.
Смысл работы вытяжки на полную мощность? Чтобы получить "лишних" 100-200м3? Они спасут?

ну как то так.

смысл не очень понятен.
с одной стороны удалять бы надо, чем мощнее тем больше насосет с щелей - как бы заменит. может и 200..думаю сложно подсчитать.

с другой двери закрыли - прекрасно всё..но вытяжка работает..несколько минут и всё, прекрасно как не бывало.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.3.2013, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 23.3.2013, 20:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Было бы более информативно и нагляднее, если привести конкретные цифры, а не только относительные:
- столько-то кубов нужно по расчету
- столько-то удаляется при закрытых дверях при 100% режиме работы вытяжного вентилятора, столько-то при других режимах
- перепад давления при разных режимах был соответственно таким-то...

Наверняка кроме дверных подсосов есть и другие, но оценить их степень можно только замерами.
Фактические цифры помогут оценить кпд "примочек" или просто их целесообразность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 24.3.2013, 11:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(zaharov63 @ 23.3.2013, 21:25) *
Фактические цифры помогут оценить кпд "примочек" или просто их целесообразность.

Примочки не нужны. Я стараюсь не выполнять полумеры. Боком они выходят.
Хотел бы, в рамках работы вытяжного вентилятора обсудить.

Приточка думаю будет..вопрос времени. Ну а пока то...

Сообщение отредактировал Рекуператор - 24.3.2013, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 24.3.2013, 12:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Так и говорю, работу вытяжного лучше с цифрами обсуждать. Я бы даже из спортивного интереса померил. А как по другому убедиться, что 'все плохо, что лучше'. Не, ну можно экспериментально, на людяк. Но сразу с 1000 начинать опасно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ратман
сообщение 24.3.2013, 12:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459



Цитата(Skaramush @ 22.3.2013, 13:30) *
Хм... Лечить труп примочками?
Могу с высокой вероятностью предсказать результат. Автор вариантов с примочками окажется в конце виноватым, а сливки снимет фирма, которая похоронит все эти решения и капитально переделает объект, когда зак наплачется.

+1
Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 15:25) *
Фирмы другой не будет.

Будет.
Когда про это "типо кино" разнесется дурная слава по всей округе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных