> Общая сеть отопление водяное, воздушное, завесы и теплоснабжение приточек. Возвожно ли?
Vano
сообщение 20.10.2006, 14:47
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые специалисты.
На объекте производство, встройка АБК, склад с одной внутренней температурой воздуха, необходимо сделать отопление и теплоснабжение приточек.
Тепловая нагрука:
Воздушное отопление (агрегаты воздушного отопления): производство и склад 280 кВт.
Водяное отопление встройки 3 кВт.
Приточки 1200 кВт
Воздушно тепловые завесы 500 кВт
Возможно ли, при применении балансировочной арматуры, посадить эти все потребители на одну ветку? (Цех длинный 140 м, и не вижу смысла тащить отдельные ветки).
Как Вы думаете? Или все таки стоит разделить потребителей и вести отдельные ветки от ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 20.10.2006, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Думается не стоит так делать,основными проблемами на мой взгляд являются неодновременность работы потребителей тепла(завесы уж точно перид. включаются), совсем не ясно как Вы предполагаете регулировать каждого из потребителей,причем получается что все они связаны друг с другом. Если уж так хочется на каждого из потребителей ставьте теплообменник по ходу трассы и от него к потребителю,независимо.Хотя с трубами дешевле, наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.10.2006, 15:49
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ditil @ Oct 20 2006, 16:22 )
Думается не стоит так делать,основными проблемами на мой взгляд являются неодновременность работы потребителей тепла(завесы уж точно перид. включаются), совсем не ясно как Вы предполагаете регулировать каждого из потребителей,причем получается что все они связаны друг с другом. Если уж так хочется на каждого из потребителей ставьте теплообменник по ходу трассы и от него к потребителю,независимо.Хотя с трубами дешевле, наверное.

Вот вот, и меня гложат такие сомнения, но так убого смотряться две трубы 15 мм туда обратно 200 м, и параллельно им 100 мм.
Теплообменники не расматриваються.
Да, забыл добавить теплоснабжение от своей котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ditil
сообщение 20.10.2006, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.8.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1112



Если речь идет о водяном отоплении ценой в 3 кВт,которое от самой маленькой нагрузки 280кВт составляет 1,07%,то думаю присоединить будет конечно целесообразней на одного из потребителей, а всех лучше разъеденить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 21.10.2006, 23:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



Воздушные завесы сильно будут дергать всю систему, вплоть до опасностии размораживания приточек (смотря как разводка будет постоена).
Обычные балансировочные вентили не помогут.
Сделайте промежуточную рамку с большими-пребольшими коллекторами где-нибудь по центру цеха, оттуда делайте разводку к каждому потребителю, оно и обслуживать будет легче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 22.10.2006, 11:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



Если будет обеспечено постоянство расхода в обьединяемом контуре то настройка балансировочными возможна. Все будет зависить от узлов смешения на приточках, ВТЗ и обвязка самого котла и ИТП. Контур котла наверняка "развязали" через теплообменник и если других нагрузок нет, то получается, что от теплообменника идет ветка с одной группой насосов на все?
По моему мнению,я бы сделал на ИТП свою гребенку с группой насосов и разделил бы потребитетей ВТЗ, воздушное отопление с водяным отоплением , приточки. Будет подороже но в эксплуатации надежнее. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 23.10.2006, 9:39
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да, сейчас от котельной до ИТП идет общая теплотрасса на всё туда обратно 200 м и одна группа насосов на всё.
Идея с коллектором посередине цеха интересна , но сомнения действительно ли поможет коллектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных