1) Трубопровод хозпитьевой воды на предприятии относится к технологическим трубопроводам. Проводятся испытания на прочность, плотность и герметичность. Это верно? Если нет, поправьте, пожалуйста. Как проводятся исgытания тробопровода?
2) Трубопроводы промышленных стоков. Стоки с оборудования ( в том числе кислотные стоки) и стоки с аварийных душей. Как проводятся испытания этих трубопроводов?

Заранее спасибо за ответ. Буду благодарен за ссылки на нормативку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 22.3.2013, 16:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(offday @ 22.3.2013, 17:03) *
1) Трубопровод хозпитьевой воды на предприятии относится к технологическим трубопроводам. Проводятся испытания на прочность, плотность и герметичность. Это верно? Если нет, поправьте, пожалуйста. Как проводятся исgытания тробопровода?
2) Трубопроводы промышленных стоков. Стоки с оборудования ( в том числе кислотные стоки) и стоки с аварийных душей. Как проводятся испытания этих трубопроводов?

Заранее спасибо за ответ. Буду благодарен за ссылки на нормативку

На герметичность не надо. Только плотность и прочность. Герметичность - для ответственных систем (газопроводы, паропроводы, трубопроводы аммиака и т.д.).
п.8 ПБ 03-585-03

Сообщение отредактировал Stanislav A. - 22.3.2013, 16:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___03_585_03.doc ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 22.3.2013, 16:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



Цитата(Stanislav A. @ 22.3.2013, 17:24) *
На герметичность не надо. Только плотность и прочность. Герметичность - для ответственных систем (газопроводы, паропроводы, трубопроводы аммиака и т.д.).
п.8 ПБ 03-585-03



Большое спасибо, с хозпитьевой все ясно.

А по сливам? Я нашел на сайте немного нормативки по санитарным системам и др. Там предлагают провести визуальный осмотр на наличие течи при заполнении трубопровода водой. А что, например, по кислотно-щелочной канализации, по канализации органики и про аварийные души на опасных производственных объектах. Как их испытывать?

Сообщение отредактировал offday - 22.3.2013, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
offday
сообщение 24.3.2013, 12:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 168054



никто не знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных