Цитата(Stanislav A. @ 22.3.2013, 17:24)

На герметичность не надо. Только плотность и прочность. Герметичность - для ответственных систем (газопроводы, паропроводы, трубопроводы аммиака и т.д.).
п.8 ПБ 03-585-03
Большое спасибо, с хозпитьевой все ясно.
А по сливам? Я нашел на сайте немного нормативки по санитарным системам и др. Там предлагают провести визуальный осмотр на наличие течи при заполнении трубопровода водой. А что, например, по кислотно-щелочной канализации, по канализации органики и про аварийные души на опасных производственных объектах. Как их испытывать?