|
  |
насос в крышном теплоцентре - проблемы |
|
|
|
23.3.2013, 7:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
Ситуация такая: Современный теплоцентр установлен на крыше на отметке 60м (экспертиза дала добро). Система отопления работает идеально (циркуляционные насосы, теплообменники, регулирующий клапан - стандарт). Проблемы с циркуляцией ГВС. Схема присоединения - независимая стандартная (1 теплообменник, циркуляционный насос на циркуляционном трубопроводе ГВС, регулирующий клапан на обратном тр-де первичного контура). Контроллер Данфосс ECL310 (схема ГВС как в описании на ECL). Насос (Wilo stratos-Z 30/1-12) работает очень вяло (перепад не создает). Проверили все: Воздух удален. Напряжение 235В. Даже подключали от дизеля - та же фигня. Клещами ток проверили - 10% от того, что на шильде написано. Давление на входе насоса 12м.вод.ст. Фильтр - чистый. Насос попробовали во всех режимах (без регулирования, стабильный перепад). Дает где-то 1м.вод.ст. Вращение в правильную сторону (там вентилятора не видно, снимали, включали и смотрели куда дует воздух). Может быть из за столба в 60м? Но ведь избыточное давление есть!!! В этом же месте стоял простой насос TOP-Z и та же фигня (мало качал). Кто даст умный совет, спасибо тому и respect.
|
|
|
|
|
23.3.2013, 11:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 8:12)  Клещами ток проверили - 10% от того, что на шильде написано. А у "TOP-Z" силу тока тоже меряли? Там было 80 мА ? Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником?
|
|
|
|
|
23.3.2013, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Схемку бы ГВС.
|
|
|
|
|
23.3.2013, 20:25
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником. Про 80мА - смешно. Мы не меряли ток. Схемку присоединил.
|
|
|
|
|
23.3.2013, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
с теплообменником все в порядке?
|
|
|
|
|
23.3.2013, 23:00
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 21:25)  Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это насос с частотником. Похоже, должен раскручиваться на 4800 об/мин...
|
|
|
|
|
24.3.2013, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
С теплообменником все в порядке. Насосу задавали максимальную частоту. Эффекта нет. Пробовали для насоса все режимы.
|
|
|
|
|
24.3.2013, 10:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 11:11)  Насосу задавали максимальную частоту. Эффекта нет. Чудеса... Уж на максимальной-то частоте хоть что-то одно должно быть - или напор, или расход.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.3.2013, 10:42
|
|
|
|
|
24.3.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
В схеме увидел насос только на циркуляцию, а где насос на расход ГВС?
|
|
|
|
|
24.3.2013, 11:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Может быть, должна стоять перемычка "Ext. Min"?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
24.3.2013, 12:54
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст. Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления. Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена.
|
|
|
|
|
24.3.2013, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 12:54)  Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст. Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления. Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена. Возможно насос работает на перемычку по холодной воде с потерей напора на ней 1м. Попробуйте перекрыть х/в на фланце. Если г/вода будет, то ищите пенку.
|
|
|
|
|
24.3.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 348
Регистрация: 25.8.2012
Пользователь №: 161088

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 13:54)  Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды - 13м.вод.ст. Насос стратос без модуля IF. Он нужен, если их два либо для внешнего управления. Управление насоса с дисплея - инструкция прочтена, изучена. Не маловато ли напора???
|
|
|
|
|
24.3.2013, 20:05
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
В инструкции написано, что минимальный напор 0,3 кгс/см2.
Не забывайте, что 13 м.вод.ст. - это на крыше, на отметке 60 м. То есть на первом этаже - это примерно 7 кгс/см2.
|
|
|
|
|
24.3.2013, 20:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а как определили что мало качает, раход меряли? есть мнение, что для расхода этого насоса сопротивление системы просто никакое, по этому насос находится в своей самой начальной точке работы. большой расход и маленький перепад.
Сообщение отредактировал ssn - 24.3.2013, 20:58
|
|
|
|
|
25.3.2013, 5:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413

|
Определили, что маленький расход по температуре обратки ГВС (она опускалась до 9°С) и по тому, как регулирование идет (клапан открывается, а температура ГВС поднимается с большой задержкой). Водоразбор минимальный - жильцов пока нет, только ремонтники. На холодной воде есть счетчик. Он правда на 2 зоны здания. НО расход на 1 зону меньше, чем на 2 зоны.
|
|
|
|
|
25.3.2013, 7:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ГлавСпецКИП @ 25.3.2013, 6:47)  Определили, что маленький расход по температуре обратки ГВС (она опускалась до 9°С) и по тому, как регулирование идет (клапан открывается, а температура ГВС поднимается с большой задержкой). Наверное, в каком-нибудь смесителе гвс соединяется с хвс.
|
|
|
|
|
25.3.2013, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Помоему тут гадать нечего. Надо просто закрыть временнно подачу В1 через теплообменник и посмотреть через какое время прогреется контур Т4. Скорее всего напор цирк насоса мал, чтобы прокачать сеть Т4 во время водоразбора и В1 просто задавливает его.
|
|
|
|
|
25.3.2013, 11:11
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
наверно в таком случае насос развивал бы максимальный напор и минимальный расход... и раскручивался бы на 100% мощности
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|