> Обоснование естественной вентиляции в кухни
LyulkovRoman
сообщение 23.3.2013, 11:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042



Добрый день уважаемые пользователи!!!!
Есть кухня с ГАЗОВЫМ оборудованием.
ЗАказчик говорит по СНИП нужно предусматривать естественую вентиляцию в кухне в ночное время,а именно когда механическая вентиляция не работает.
Помогите пожалуйста разобраться,ни как не могу найти информацию об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LyulkovRoman
сообщение 23.3.2013, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042



Обоснование нашел из СП,но вот возник следующий вопрос,в начное время у меня будет 3-х кратная естественная вентиляция+расчет притока на удаление газа,а как расчитать количество притока для газа?
Ни когда раньше просто не имел опыта,помогите пожалуйста разобраться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.3.2013, 17:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



смотрите паспорт на газовое оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.3.2013, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



п. 9.2 СНиП 31-01-2003
Кратность или величина воздухообмена, м3 в час, не менее
Помещение с газоиспользующим оборудованием
в режиме обслуживания 1,0 + 100 м3 на плиту
в нерабочем режиме 1,0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pritpl
сообщение 24.4.2013, 14:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103650



СП 54.13330-2011 Здания жилые многоквартирные (СНиП 31-01)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных