Ув Специалисты Прошу помочь в решении следуюшего вопроса. Имеем ТП 10/0,4 ДГУ 160 кВА. Ессно нагрузка несимметричная генератор не справляется. Собственно вопрос по трансформатору: ЧИТАЮ: "применение симметрирующего трансформатора целесообразно если необходимо обеспечить однофазную нагрузку равную 50 % мощности 3-х фазного генератора", т.е. ДГУ - 160 кВА при 100% асимметрии имеем на выходе 1 фазы 80 кВА на входе симметрично 3х27. ЧИТАЮ ДАЛЬШЕ: "симметрирующий трансформатор мощностью 100 кВА, получающий электроэнергию от дизель-генератора мощностью 100 кВт при 100 %-ом перекосе нагрузки обеспечит в одной или двух фазах нагрузку равную 33 кВт", т.е. ДГУ - 160 кВА при 100% асимметрии имеем на выходе 1 фазы 53 кВА? Прошу просто разъяснить. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал sergeydmz - 24.3.2013, 13:51
|