Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Здание салона красоты 200 кв.м.,со спортзалом., Можно ли объединять вентиляцию спортазала и педикюрных кабинетов, в од
SUPERMAN
сообщение 24.3.2013, 20:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Уважаемые коллеги! Можно ли объединять вентиляцию спортазала и педикюрных кабинетов, в одной системе? Если нет дафте пожалуйста ссылку на документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 24.3.2013, 22:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



СанПиН 2.1.2.2631-10

2.2. Допускается размещение организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги, на первых этажах жилых зданий при наличии изолированного входа от жилой части и автономной системы вентиляции, в подвальных и цокольных этажах зданий, в торговых центрах и комплексах без естественного освещения, при условии соблюдения гигиенических требований к воздухообмену помещений и параметров микроклимата, использования ламп дневного света с улучшенной цветопередачей и выполнения мероприятий, предусмотренных гигиеническими требованиями к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту.
7.6. Рабочее место мастера по наращиванию ногтей оборудуется местной принудительной вытяжной вентиляцией.

7.7. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования не следует располагать смежно, над и под помещениями с постоянным пребыванием людей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPERMAN
сообщение 25.3.2013, 18:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Помогите. Ничего я так и не понял.Можно ли совмещать педикюрный кабинет (не наращивание ногтей) и тренажерный зал в одной системе?Это отдельно стоящее здание с отдельным входом около 200 кв.м.

Сообщение отредактировал SUPERMAN - 25.3.2013, 18:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 25.3.2013, 18:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Нельзя объединять. См. СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" Часть 2:

"11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
11.1.6 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 25.3.2013, 18:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Я бы сделала отдельно от греха. Иначе в экспертизе замечание влепят, что помещения разного назначения должны быть на отдельных системах. А вдруг арендаторы будут разные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPERMAN
сообщение 25.3.2013, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Спасибо большое. Сделаю отдельную систему П1/В1 - на спортзал. И отдельную П2/В2 - для педикюрных кабинетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stef
сообщение 25.3.2013, 19:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642



Здесь некоторые документы нормативного характера, которые Вам могут пригодиться.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hair_and_beauty_salon.rar ( 196,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPERMAN
сообщение 25.3.2013, 21:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.5.2008
Пользователь №: 18803



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.3.2013, 7:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(SUPERMAN @ 25.3.2013, 21:13) *
Помогите. Ничего я так и не понял.Можно ли совмещать педикюрный кабинет (не наращивание ногтей) и тренажерный зал в одной системе?Это отдельно стоящее здание с отдельным входом около 200 кв.м.


Слово "автономной" и "местной" во втором посте подразумевает. что должны быть ОТДЕЛЬНЫЕ системы, не привязанные к другим помещениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инжиднер
сообщение 7.4.2014, 13:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Пользователь №: 203258



Цитата(stef @ 25.3.2013, 18:20) *
Нельзя объединять. См. СП 31-112-2004 "Физкультурно-спортивные залы" Часть 2:

"11.1.5 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов; душевых, раздевальных для занимающихся и массажных; служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих; технических помещений.
Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в 1 ч.
11.1.6 Систему вытяжной вентиляции из санитарных узлов и курительных допускается объединять с системой вытяжной вентиляции из душевых".


А можно ли в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже, который удовлетворят условию по естественной вентиляции (объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося), устраивать эту самую естественную вентиляцию через фрамуги окон (воздушные клапаны) расположенные непосредственно в стене и ниже 2м от поверхности земли? (выше спортзала еще три этажа офисных помещений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 7.4.2014, 13:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(инжиднер @ 7.4.2014, 13:05) *
А можно ли в спортивном зале, расположенном на цокольном этаже, который удовлетворят условию по естественной вентиляции (объем не менее 80 м3 на каждого единовременно занимающегося), устраивать эту самую естественную вентиляцию через фрамуги окон (воздушные клапаны) расположенные непосредственно в стене и ниже 2м от поверхности земли? (выше спортзала еще три этажа офисных помещений)

Расчетная зимняя температура у вас какая? Зимой нормируемую температуру и подвижность воздуха обеспечите? А летом? С учетом всех теплопоступлений?
Хотя конечно если заказчику наплевать, что в его душегубку никто ходить не будет - то пожалуйста, делайте естественную вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инжиднер
сообщение 7.4.2014, 14:12
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.8.2013
Пользователь №: 203258



Цитата(Странная Белка @ 7.4.2014, 13:10) *
Расчетная зимняя температура у вас какая? Зимой нормируемую температуру и подвижность воздуха обеспечите? А летом? С учетом всех теплопоступлений?
Хотя конечно если заказчику наплевать, что в его душегубку никто ходить не будет - то пожалуйста, делайте естественную вентиляцию.


Спасибо за ответ! Это будет не коммерческий спортзал в прямом смысле слова. Несколько теннисных столов, что бы попу в перерывах от сидения размять) Только для сотрудников. Хочется обойтись малой кровью , но проект пойдет в экспертизу. Вот бы и хотелось узнать, можно ли подавать воздух через окна цокольного этажа расположенные ниже 2-х метров от земли?

И еще вопрос. По СП 7.13130.2013, удаление продуктов горения следует предусматривать из б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административнобытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
На цоколе имеется небольшой коридор, в который ведут выход из спортзала, с/у, и узла управления. При обосновании, что спортзал будет эксплуатироваться меньше 2 ч за раз и менее 6 часов в день, возможно не устраивать противодымную вытяжную вентиляцию из коридора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 7.4.2014, 14:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В настольный теннис играть взмокнешь еще как. Проветривание организовать надо как следует, а то пользы от такого спорта никакой не будет.
Или делайте вентиляцию на канальном оборудовании, непостоянного действия, или хоть реверсивные вентиляторы в окна поставьте. И кондер повесьте.
Чтобы обойтись малой кровью, назовите помещение комнатой отдыха что ли, а не спортивным залом. Тогда это по определению не постоянное пребывание людей и ДУ не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных