Здравствуйте!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! требуется подобрать оборудование для приточной вентустановки (воздушная завеса на входные двери административного здания: Калорифер (медный или стальной) приточная вентустановка; шкаф автоматики; обвязка калорифера.
В данный момент установлена приточная вентустановка с стальными пластинчатыми калориферами 500*1000мм 2 ряда по 6 шт. вентилятор радиальный №6,3 950об/мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
jura.min76
сообщение 25.3.2013, 8:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Добавлю калориферы водяные. Температурный график 130/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanchest
сообщение 28.3.2013, 10:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80854



Мда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 30.3.2013, 4:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



еще добавлю)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.doc ( 4,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 905 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
81iiv
сообщение 3.4.2013, 9:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35730



поставте фильтр, глушители, обратный клапан и воздуховоды с решетками

Вы сами понимаете что хотите?
Вам не кто не поможет с таким непонятным вопросом, и по специальности вы наверно экономист

Сообщение отредактировал 81iiv - 3.4.2013, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gurasu
сообщение 3.4.2013, 10:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.5.2010
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251



Цитата(jura.min76 @ 25.3.2013, 9:53) *
требуется подобрать оборудование для приточной вентустановки (воздушная завеса на входные двери

не понятно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 5.4.2013, 17:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В административном здании очень геморойно использовать перегретую воду. Ростехнадзор придет по вашу душу.
Купите готовую завесу у Везы (по-моему только они делают на перегретую воду) и не мучайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 8.4.2013, 6:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Цитата(Странная Белка @ 5.4.2013, 18:10) *
В административном здании очень геморойно использовать перегретую воду. Ростехнадзор придет по вашу душу.
Купите готовую завесу у Везы (по-моему только они делают на перегретую воду) и не мучайтесь.

а можно поконкретней про Ростехнадзор? есть какие- то ограничения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.4.2013, 12:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(jura.min76 @ 8.4.2013, 6:30) *
а можно поконкретней про Ростехнадзор? есть какие- то ограничения?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7662 вот тут есть нормативные ссылки. Если коротко, то при использовании такой воды вы попадаете под действие указанного там ПБ, со всеми вытекающими оттуда последствиями.

Плюс могут даже вот по этому документу докопаться, а это совсем плохо:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.1997 N 116-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ"
Приложение 1

Опасные производственные объекты
(с изменениями на 4 марта 2013 года)
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

2) используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.4.2013, 13:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Странная Белка @ 5.4.2013, 17:10) *
В административном здании очень геморойно использовать перегретую воду. Ростехнадзор придет по вашу душу.
Купите готовую завесу у Везы (по-моему только они делают на перегретую воду) и не мучайтесь.

Так они же уже работали по такому графику, значит и персонал должен быть аттестованный.
Тепломаш тоже под любой график подбирается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.4.2013, 14:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(zaharov63 @ 8.4.2013, 13:56) *
Так они же уже работали по такому графику, значит и персонал должен быть аттестованный.
Тепломаш тоже под любой график подбирается.

Работали - не работали, это науке не известно. А если кто обварится, крайнего будет найти довольно просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jura.min76
сообщение 9.4.2013, 17:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 28.3.2012
Из: кемерово
Пользователь №: 145250



Цитата(Странная Белка @ 8.4.2013, 15:30) *
Работали - не работали, это науке не известно. А если кто обварится, крайнего будет найти довольно просто.

у нас старая приточка(вентиляционная установка с калориферами) находится в подвале наверу на входе находится 2 воздухораспределителя. сейчас мы хотим поставить заводскую воздушную завесу параметры теплосети 130/70. 130 при мне не разу не было даже при морозах за -40 максимум 120гр. и в конце концов можно ограничить t-he теплоносителя поставив ссмесительный узел с насосом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.4.2013, 17:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Так бы сразу и написали. В любом случае, я вас предупредила и обратитесь в Везу или Тепломаш, они подберут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freedom2512
сообщение 14.4.2013, 10:28
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.4.2013
Пользователь №: 189302



Мне подобрали завесу

И соответствующий пункт правил. Недельку побудете читателем. Повторите - попрощаемся совсем.

Сообщение отредактировал Skaramush - 14.4.2013, 11:03
Причина редактирования: Прямая реклама
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.4.2013, 21:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(jura.min76 @ 25.3.2013, 9:58) *
Добавлю калориферы водяные. Температурный график 130/70

Цитата(jura.min76 @ 9.4.2013, 18:32) *
у нас старая приточка(вентиляционная установка с калориферами) находится в подвале наверу на входе находится 2 воздухораспределителя. сейчас мы хотим поставить заводскую воздушную завесу параметры теплосети 130/70. 130 при мне не разу не было даже при морозах за -40 максимум 120гр. и в конце концов можно ограничить t-he теплоносителя поставив ссмесительный узел с насосом



(вентиляционная установка с калориферами). - Как понимаю, у Вас зависимая система?(1)
В договоре на поставку тепла, какие величины "срезки" указаны.(2).
А кто нибудь просветит, в зависимой системе смесительный узел ставить можно?

Сообщение отредактировал vadim999 - 14.4.2013, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных