Уважаемые специалисты, прошу Вас высказать свои мысли по поводу узла редуцирования (см. вложенный файл). У кого какие мысли по поводу оборудования под позициями 3 и 5? Понятно что 1 - это ручной шаровой кран, 2 и 4 - манометры. Дело в том что данный узел входит в комплект поставки импортного оборудования, мы к нему только подводим/отводим трубы. Но всё таки хочется знать, что это за оборудование, может от туда нужно какие-то сбросные трубопроводы отводить....
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.PDF ( 365,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
klikklja
сообщение 25.3.2013, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



3 - это регулятор давления газ, возможно от него нечего не нужно отводить, конкретней нужно знать какой регулятор. Позиция 5 предохранительносбросной клапан, от него необходимо отвести свечу на сброс. Это у вас ГРУ только какое-то обезличение.

Сообщение отредактировал klikklja - 25.3.2013, 19:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 25.3.2013, 19:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Ну мне тоже так кажется, только вот тогда вопрос, почему перед регулятором нет ПЗК? Ведь установка ПЗК является обязательным требованием, а ПСК - необязательным...Хотя конечно это вопрос не Вам, а поставщикам оборудования....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klikklja
сообщение 25.3.2013, 20:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105360



Данный регулятор похож на FE-25 PietroFiorentini, на РДГБ-25 Сигнал. и много аналогичных - похожих, в них во всех встроенный КПЗ

Сообщение отредактировал klikklja - 25.3.2013, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 8:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Спасибо за информацию, попробую поискать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных