immer
сообщение 26.3.2013, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Кто пробывал соединяться с этими частотниками по модбас ? Нужен список переменных с адресами. Офицалы в России не знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zadvor
сообщение 26.3.2013, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 170982



а официалы это кто?, к кому обращались?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 26.3.2013, 9:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



http://www.tecorp-group.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.3.2013, 9:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Я подключался, работает. Но там всего два регистра, типа вкл/выкл и задание частоты, которые описаны в мануале. Это было в начале 12 года, модель не помню, может прошивки поменялись.
Щас посмотрел мануал на HC2-8, HC2-9, со стр. 134 описание протокола и регистров и там их значительно больше. У Вас то какая модель?

Сообщение отредактировал coverart - 26.3.2013, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 26.3.2013, 9:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



HC1

Я тоже смотрел мануал от частотника V5000 и там есть список, но в этом частотнике другие переменные. Нам тоже дали только две переменные, но хотелось бы все получить.

Сообщение отредактировал immer - 26.3.2013, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 26.3.2013, 9:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Их там скорее всего нету. Поэтому в мануале и нарисованы только две.
зы. Ну а чо вы хотите за такие деньги biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 26.3.2013, 9:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Просто проблема в том, что есть переменная для управления, адрес 8193. Когда ей задаешь значение через ОРС сервер, то все работает. Когда мы подключаем к контроллеру Carel, даем "1" - частотник запускается, даем "0" - частотник останавливается и снова запускается, но в другую сторону. И все, больше его не остановить, будет туда сюда вращаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 27.3.2013, 9:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Возможно у вас нестыковка по номерам регистров на 1. Есть разные способы нумерации регистров Modbus, с 0 и с 1. Вероятно вы реально пишете в соседний регистр, а не в тот который нужен, и похоже что попадаете в регистр управления реверсом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 27.3.2013, 12:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



Про сдвиг все ясно, пробывали изменять крайние переменные, все тоже самое. Может быть что там сделано битами ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 28.3.2013, 7:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Если частотник корректно управляется через OPC а от контроллера нет, то остается подключиться к интерфейсу частотника параллельно и посмотреть какие идут пакеты в том и в другом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 23:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных