> Перепад на вводе =1м, нужна помощь опытных проектировщиков
HeatServ
сообщение 15.4.2013, 21:02
Сообщение #361


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 20:54) *
Еще раз приведу таблички
Для сравнения вторая для Gruz1709.. Строка №7 и есть та часть мощности сетевого насоса которая преобразуется в тепловую из кинетической энергии потока воды

[attachment=73281:__1.PNG][attachment=73282:__2.PNG]

Но к теме. 99% наших тепловых сетей имели проектный график 150-70*
Культура здесь писал о желательности запаса по напору в 30%.. согласен... допустим (маловероятно) он/запас был 50/75%... но из таблички видно, что уже при переходе со 150 на 130* новый напор сетевого насоса должен быть увеличен в 2 раза. Мы понимаем, что если в "корне" сети без этого еще и можно, то отвлетвления "встанут"... уже на этом этапе можно задавать вопросы.. За чей счет будет увеличение мощности сет. насоса 250%, а если его нет, то кто будет возмещать неизбежные недотопы.
Но тут ТСО идет дальше график 115-70*... по отношению к проекту... расход в трубопроводах повышается 180%, потери напора 300%, мощность сетевого насоса 550%...
Это реально? Есть такие сети, которые могут при таких отклонениях обеспечить проектные тепловые нагрузки?
Разобраны элеваторы... кто согласится подавать теплоноситель с Т1=115* в системы отопления жилья расчитанные на 95-70*? Опять понимаем, что нет там и 115*... скорее 100*... последний столбец... значения запредельные... таких сетей не бывает...
Что делать?
У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. А так всё в норме, минимальная автоматизация, никаких перепадников на камерах, есть обходчик с таблицей располагаемых перепадов и он всё знает и умеет.
В плане систем отопления - проблемы есть, но сейчас такое количество линеек циркуляционных насосов, что не надо ждать годы, можно поставить насос и жить не тужить.
Новое строительство огорчает, люди разучились лепить металл и не научились лепить полипропилен. На выходе бывает весьма стрёмно начиная с первых дней жизни систем, что будет через 5-10 лет никто не берётся предсказать.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2013, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.4.2013, 21:12
Сообщение #362





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:02) *
У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. А так всё в норме, минимальная автоматизация, никаких перепадников на камерах, есть обходчик с таблицей располагаемых перепадов и он всё знает и умеет.



Ла-ла... Я ваши сети зимой в лужах видел... HeatServ Вы посмотрите на нужные "запасы"... при попытках их прокладки.. путь к прокурору
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2013, 21:15
Сообщение #363


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:12) *
Ла-ла... Я ваши сети зимой в лужах видел... HeatServ Вы посмотрите на нужные "запасы"... при попытках их прокладки.. путь к прокурору
А где у нас теплосети без луж? Не та страна, чтобы без луж. Лужи фигня, затопленный канал гораздо веселее.
А если к вопросу "Что делать"... А смотря чего хотим достичь. Хотим построить капитализм - Автоматизировать, передоверять автоматике поддержание заданных параметров в системах отопления, подымать графики, перекладывать сети, развивать сервисников. Но это всё одно путь в пропасть. Гораздо умнее всё же держать сниженными графики и перекладывать сети на повышенные диаметры, это путь в социализм, проводить 100% оприборивание и вести 100% коммерческий учёт, поверьте, фактические тепловые потери могут творить чудеса. У энергетиков сразу найдутся деньги на перекладку.

Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2013, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.4.2013, 21:39
Сообщение #364





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:15) *
А где у нас теплосети без луж? Не та страна, чтобы без луж. Лужи фигня, затопленный канал гораздо веселее.
А если к вопросу "Что делать"... А смотря чего хотим достичь. Хотим построить капитализм - Автоматизировать, передоверять автоматике поддержание заданных параметров в системах отопления, подымать графики, перекладывать сети, развивать сервисников. Но это всё одно путь в пропасть. Гораздо умнее всё же держать сниженными графики и перекладывать сети на повышенные диаметры, это путь в социализм, проводить 100% оприборивание и вести 100% коммерческий учёт, поверьте, фактические тепловые потери могут творить чудеса. У энергетиков сразу найдутся деньги на перекладку.


HeatServ! Сейчас мы обсуждаем конкретный объект... Вы видите из описания, что сеть "села".. и насосом в ИТП можно только забрать теплоноситель у соседних, уже подсаженных, потребителей.. частично перераспределить его.. это похоже.. мужик от инфаркта загибается, а его мимо реанимации и давай зубы дергать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2013, 21:43
Сообщение #365


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:39) *
HeatServ! Сейчас мы обсуждаем конкретный объект... Вы видите из описания, что сеть "села".. и насосом в ИТП можно только забрать теплоноситель у соседних, уже подсаженных, потребителей.. частично перераспределить его.. это похоже.. мужик от инфаркта загибается, а его мимо реанимации и давай зубы дергать...
А ничего не делать. Если энергетиков такие расклады устраивают, то бесполезно что-то делать, инициировать должны они, понимать что пропускная способность никакая тоже должны они, предлагать новые графики муниципалам - тоже они, если им не надо - никому не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.4.2013, 21:50
Сообщение #366





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:02) *
У нас 115/70.
......
В плане систем отопления - проблемы есть, но сейчас такое количество линеек циркуляционных насосов, что не надо ждать годы, можно поставить насос и жить не тужить.
..............


А что элеваторы тоже уже не тянут rolleyes.gif
"...такое количество линеек циркуляционных насосов" За транспорт (напор) уже заплачено ТСО.... И?

Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:43) *
А ничего не делать. Если энергетиков такие расклады устраивают, то бесполезно что-то делать, инициировать должны они, понимать что пропускная способность никакая тоже должны они, предлагать новые графики муниципалам - тоже они, если им не надо - никому не надо.


Энергетиков устраивает неработоспособность сети и КПД сети 400%... отдал в сеть 100, а деньги взял за 400... ну не может такая сеть больше через себя пропустить... И еще "нормируемая прибыль"

Сообщение отредактировал Бойко - 15.4.2013, 21:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2013, 21:57
Сообщение #367


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:50) *
А что элеваторы тоже уже не тянут rolleyes.gif
"...такое количество линеек циркуляционных насосов" За транспорт (напор) уже заплачено ТСО.... И?
А вот тут самое интересное - работают элеваторы, понятное дело, что работают не с теми коэффициентами смешения и в целом-то циркуляция по системам слабовата, но тут как раз раскрывается потенциап систем отопления, потому как каких-то совсем уж проблем с этим не наблюдается, во всяком случае я не слышал.

Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:50) *
Энергетиков устраивает КПД сети 400%... отдал в сеть 100, а деньги взял за 400... И еще "нормируемая прибыль"
Тут поможет только 100% оприборивание, когда исчезнет возможность законно воровать - тогда и начнётся осмысление и поиск ходов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.4.2013, 22:06
Сообщение #368





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:57) *
...
Тут поможет только 100% оприборивание, когда исчезнет возможность законно воровать - тогда и начнётся осмысление и поиск ходов.


Вы счетчики ставите с регистрацией Тнв и Р1,Р2?... В Москве такие системы МОЭК и раньше МТК не принимают... тогда откуда контроль... на жилых домах УК целенаправлено узлы учета гробят.. реально ломом rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 15.4.2013, 22:13
Сообщение #369


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 22:06) *
Вы счетчики ставите с регистрацией Тнв и Р1,Р2?... В Москве такие системы МОЭК и раньше МТК не принимают... тогда откуда контроль... на жилых домах УК целенаправлено узлы учета гробят.. реально ломом rolleyes.gif
У нас они под контролем все, причём не в УК, а в других организациях. А тепловычислители у нас без Тнв, некоторые (где нугрузка выше полугиги) с давлениями, да я и смысла большого не вижу в том. Обратка информативнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.4.2013, 22:23
Сообщение #370





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 23:13) *
У нас они под контролем все, причём не в УК, а в других организациях. А тепловычислители у нас без Тнв, некоторые (где нугрузка выше полугиги) с давлениями, да я и смысла большого не вижу в том. Обратка информативнее.


Без контроля/регистрации Тнв доказательство недопоставки тепла превращается в тома "Война и мир"... редкая птица долетит до середины...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 7:32
Сообщение #371


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 22:23) *
Без контроля/регистрации Тнв доказательство недопоставки тепла превращается в тома "Война и мир"... редкая птица долетит до середины...
Тнв фиксируется другими организациями, той же теплосетью и это информация не закрытая. По температурам подачи и обратки можно лишь однозначно сказать способна ли теплосеть удовлетворить расчётную потребность объекта, на фактическое теплопотребление влияет очень много разных вещей, а вот "недогрев" это сугубо внутренняя температура воздуха в помещении. Так что учёт и ещё раз учёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 8:30
Сообщение #372





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 8:32) *
Тнв фиксируется другими организациями, той же теплосетью и это информация не закрытая. По температурам подачи и обратки можно лишь однозначно сказать способна ли теплосеть удовлетворить расчётную потребность объекта, на фактическое теплопотребление влияет очень много разных вещей, а вот "недогрев" это сугубо внутренняя температура воздуха в помещении. Так что учёт и ещё раз учёт.


Мне нравится "бычья" уверенность.. Поинтересуйтесь на ТЭЦ о процедуре/метрологической обеспеченности... отсюда и достоверности.... будете удивлены
Да и Тнв уже в километре могут отличаться...

HeatServ! Есть договор поставки ... поставщик обязан поставить эенергию в соответствии с договором и ПТЭ не просто тепло, а определенной текущей (от Тнв) температуры с фиксированными Р1,Р2... контролируют эти параметры системы коммерческого учета , А не "другими организациями"...Все другое... словоблудие помогающее воровать..



Сообщение отредактировал Бойко - 16.4.2013, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 8:33
Сообщение #373


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 8:30) *
Мне нравится "бычья" уверенность.. Поинтересуйтесь на ТЭЦ о процедуре/метрологической обеспеченности... отсюда и достоверности.... будете удивлены

HeatServ! Есть договор поставки ... поставщик обязан поставить эенергию в соответствии с договором и ПТЭ не просто тепло, а определенной текущей (от Тнв) температуры с фиксированными Р1,Р2... контролируют эти параметры системы коммерческого учета , А не "другими организациями"...Все другое... словоблудие
Я оттудова выходец, температуру задаёт диспетчер теплосети по прогнозу от гидромета на трое суток вперёд, сименсу и не снились такие "комбинированные" температуры. И всё. И никто не будет резко подымать или опускать температуру, не дадут. По поводу оснащённости - всё на уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 8:41
Сообщение #374





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 9:33) *
Я оттудова выходец, температуру задаёт диспетчер теплосети по прогнозу от гидромета на трое суток вперёд, сименсу и не снились такие "комбинированные" температуры. И всё. И никто не будет резко подымать или опускать температуру, не дадут. По поводу оснащённости - всё на уровне.


HeatServ! Вы пишете о деньгах! Вдумайтесь в написанное и почитайте ПТЭ... какой прогноз... откуда это rolleyes.gif Есть температурный график остальное словоблудие помогающее воровству... или должны быть приняты, в соответствии с установленным порядком, другие нормативные акты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 16.4.2013, 8:48
Сообщение #375





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Usach @ 15.4.2013, 15:15) *
Хотьпоржал!! laugh.gif Проектанты - во всей красе!.....
Ученые работают с моделями и общими понятиями...Инженеры - вроде всё то же самое....если по теории...но ключевое отличие в том, что и инженера крайне внимательны к деталям...В деталях скрывается дьявол....ученым не важен конкретный насос или система...инженеру важен...в этом суть его работы....
Это я к тому, что половина "господ-теоретиков" так до сих пор и не поняли и сути вопроса...а она проста: ХДЕ конкретно в насосе источник тепла....(можно даже на картинке показать)...да ещё такого, что проточную, а не стоячую воду прогревает....откуда поступает энергия в этот источник тепла и какая она - электрическая, тепловая, трения, механическая....
Вроде "простые вопросы"...вместо этого они "вспоминают" все умные слова которые из учебника и начинают ими "жонглировать"....мечутся как "вор по ярмарке" и генерят - читать не успеваешь....то у них трение воду нагревает...то кавитация...то в насосе ето всё (не пойми что) происходит, то в распределённом по всему дому трубопроводе....то у них насос потерями воду греет, то "кинетическая энергия" непонятного происхождения откуда то "преобразованная", то вообще - законы сохранения всю воду нагрели....очевидно чистым "Божьим промыслом" - как "непорочное зачатие" -взяли енергию - и сразу в воду засунули...без промежуточных агентов ... laugh.gif
Вот теперь новое умное слово вспомнили - конвекция...т.е. перемешивание однотипных слоев разной температуры....
А суть то вопроса - откуда дровишки? Я то прежде чем "перемешивать" чего-то - конкретно спрашиваю - а тепло то там отхуда взялось? Там - это в конкретной улитки насоса...Перемешивать-то ето мы потом перемешаем....если будет что.... laugh.gif

Вы опять ничего не поняли (или не захотели понять). Речь в учебнике шла об изменении внутренней энергии тела при помощи механической работы.

Цитата(Usach @ 15.4.2013, 15:25) *
Аха! laugh.gif
Загнали воду из остывшего трубопровода из трассы - трасса то в земле, вода там сколько дней стояла, пока Вы варили? В погребе вода то даже летом остынет...(или вообще - из ХВС заполнили?)...потом по кольцу погоняли - она и подогрелась...Лето ж на дворе.... А Вы ожидали, что она ещё больше остынет что ли? laugh.gif

Теплоцентраль к моменту эксперимента несколько недель простояла с заполненными трубопроводами под обратным давлением. Подпитка тепловых сетей осуществлялась на другой теплоцентрали.

Цитата(Gruz1709 @ 15.4.2013, 16:27) *
Вместо сложных и страшных формул, которые обещали выложить МЕ(Э)ТРЫ, я получил одну очень простую формулку. Отлично. Вот то самое значение и есть мощность нагрева системы перекачкой по ней воды? Регулируя потери давления в системе (к примеру заужая диаметр или удлинняя трассу) я смогу перевести электрическую энергию в тепло посредством насоса? То есть из 8 киловатт вычитаем КПД э/двигателя и кпд самого насоса и получаем, что всё остальное ушло в воду?

Вы абсолютно правы.
Формулы прилагаю. Читаем раздел 1.5.1.
При внимательном прочтении обнаружите, что там и прямым текстом о том же сказано.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Grigorjev_1.jpg ( 300,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Прикрепленный файл  Grigorjev_2.jpg ( 447,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 8:50
Сообщение #376


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 8:41) *
HeatServ! Вы пишете о деньгах! Вдумайтесь в написанное и почитайте ПТЭ... какой прогноз... откуда это rolleyes.gif Есть температурный график остальное словоблудие помогающее воровству... или должны быть приняты, в соответствии с установленным порядком, другие нормативные акты.
Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 16.4.2013, 8:53
Сообщение #377





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 20:02) *
У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. ...

У нас так же. Только график в основном 130/70.

Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 7:50) *
Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. ...

Полностью поддерживаю. Только транспортное запаздывание у нас больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2013, 12:59
Сообщение #378





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:48) *
Вы опять ничего не поняли (или не захотели понять). Речь в учебнике шла об изменении внутренней энергии тела при помощи механической работы.

Так и брусок о брусок при трении тепло выделится и трение будет,хоть и не в той же фазе трущиеся среды находятся, только вот... это в .. другой дольке всех этих КПД, потерь и прочего находится. Так и девушка делая юноше массаж увеличивает трением температуру его тела,но температура скорее увеличится совсем от другого .. от неких ощущений скажем,но ведь увеличилась же, даже и в телогрейке в шалаше не мерзнут порой зимой(у него , у шалаша, видимо массивность ограждений высокая и под среднюю пятисуточную можно теплосопротивление выбирать).
Ведь в трех соснах вообще блуждание какое то- принес я ведро кипятка, потратил энергию- как она сравнима с той, что б если я просто собой нагрел ведро воды, затратив это же колво энергии? размерность циферок какая будет в этом случае для каждого варианта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 16.4.2013, 13:10
Сообщение #379


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:48) *
Формулы прилагаю. Читаем раздел 1.5.1.
При внимательном прочтении обнаружите, что там и прямым текстом о том же сказано.


Да ёлы-палы... Вы что, для удобства прочтения боком выложили?... параллельно на наличие остеохандроза проверочка.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 13:10
Сообщение #380


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 16.4.2013, 12:59) *
Так и брусок о брусок при трении тепло выделится и трение будет,хоть и не в той же фазе трущиеся среды находятся, только вот... это в .. другой дольке всех этих КПД, потерь и прочего находится. Так и девушка делая юноше массаж увеличивает трением температуру его тела,но температура скорее увеличится совсем от другого ..
Даже если юноша будет в вырубоне, то температура всё одно повысится.
Цитата(инж323 @ 16.4.2013, 12:59) *
Ведь в трех соснах вообще блуждание какое то- принес я ведро кипятка, потратил энергию- как она сравнима с той, что б если я просто собой нагрел ведро воды, затратив это же колво энергии? размерность циферок какая будет в этом случае для каждого варианта?
Чтобы нагреть ведро кипятка нужно затратить на сжигание некоторое количество спирта. Чтобы донести ведро до леса тоже можно перекусить спиртом, главное не переесть. rolleyes.gif В результате на нагрев требуется несколько более спирта, нежели на донести его в лес.... вывод - нечего тратить спирт на всякую фигню, надо брать спирт с собой в лес, а там уже воду греть на костре.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.4.2013, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 16.4.2013, 13:27
Сообщение #381





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(EJIEHA @ 16.4.2013, 12:10) *
Да ёлы-палы... Вы что, для удобства прочтения боком выложили?... параллельно на наличие остеохандроза проверочка.....

Простите, на фоторедактора у меня на служебном компьютере нет, а у каждого просмотрщика кнопочки "повернуть по..." и "повернуть против..." имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 14:31
Сообщение #382





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 9:50) *
Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята.


Уважаемый HeatServ! Еще раз повторюсь идет разгоаор о деньгах.
Пример. У Вас договор с поставщиком картошки... 20 тонн в сутки молодой картошки по цене 20 руб. Вы оплатили поставку. Приходит фура и в ней 10 тонн гнилого картофеля. Поставщик объясняет.. У Вас завтра по прогнозу в продаже крупа.. а гнилую картошку свиньям на корм... Ну как ?rolleyes.gif

Уважаемый HeatServ! Есть такая бумага

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Позволю себе две выдержки

2.1.4. При несоблюдении настоящих Правил, вызвавшем нарушения в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную ответственность несут:

- работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие тепловые энергоустановки, - за каждое нарушение, происшедшее по их вине, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке;

- оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры - за нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персоналом, выполняющим работу по их указанию (распоряжению);

- управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и инженеры районов тепловых сетей - за неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными;

- руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, и их заместители - за нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий;

- руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, - за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом.

И далее..

9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

Всё. Крутись, но обеспечь. Точка.
А Вы опять про крокодила... летает, но низко

Уважаемый HeatServ! Ваш город часть России?
Тогда зачем эта бла-бла-бла про прогнозы (у вас завтра крупа), инерцию (свиней кормите)...

Задача ТСО работать в соответствии с ПТЭ и договором...

Остальное словоблудие способствующее воровству


Сообщение отредактировал Бойко - 16.4.2013, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 14:43
Сообщение #383


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 14:31) *
Уважаемый HeatServ! Еще раз повторюсь идет разгоаор о деньгах.
Пример. У Вас договор с поставщиком картошки... 20 тонн в сутки молодой картошки по цене 20 руб. Вы оплатили поставку. Приходит фура и в ней 10 тонн гнилого картофеля. Поставщик объясняет.. У Вас завтра по прогнозу в продаже крупа.. а гнилую картошку свиньям на корм... Ну как ?rolleyes.gif

Уважаемый HeatServ! Есть такая бумага

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Позволю себе две выдержки

2.1.4. При несоблюдении настоящих Правил, вызвавшем нарушения в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную ответственность несут:

- работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие тепловые энергоустановки, - за каждое нарушение, происшедшее по их вине, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке;

- оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры - за нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персоналом, выполняющим работу по их указанию (распоряжению);

- управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и инженеры районов тепловых сетей - за неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными;

- руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, и их заместители - за нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий;

- руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, - за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом.

И далее..

9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

Всё. Крутись, но обеспечь. Точка.
А Вы опять про крокодила... летает, но низко

Уважаемый HeatServ! Ваш город часть России?
Тогда зачем эта бла-бла-бла про прогнозы (у вас завтра крупа), инерцию (свиней кормите)...

Задача ТСО работать в соответствии с ПТЭ и договором...

Остальное словоблудие способствующее воровству
Это всё более чем понятно. Но если у меня в доме стоИт прибор учёта и в доме тепло (мне тепло), то мне абслютно плевать сколько там процентов и процентов чего не хватает на вводе. Мне, даже как теплоэнергитику плевать - всем остальным трижды плевать. Вот если мои данные по тепловычислителю начнут завышать с ничего, то тогда другой разговор.
Без прибора учёта вообще о чём-то говорить глупо. Дом может сожрать в 2 раза больше чем за отопление заплатят его жители, просто всё равномерно размазывается по всему жилфонду. И это более-менее справедливо, но и конечно энергосбыт свою стружку снял, куда ж без этого... но другого варианта я не вижу. Можно долго закатывать истерики ЭСОшникам, чтобы они подачу по моему термометру кухонному держали, но это ж не конструктив...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 14:49
Сообщение #384





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:53) *
................
Цитата

HeatServ
Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята.


Полностью поддерживаю. Только транспортное запаздывание у нас больше.


Ваши нормативные документы допускают отклонения от графика? В России отклонения нормированы...
Большая часть потребителей не автоматизирована и без счетчиков... Оплата тепловой энергии завязана на график центрального качественного регулирования...

В договорах на поставку тепловой энергии нет/отсутствует поручение поставщику об учете инерции моих строений.
На одной площадке могут стоять павильон из стекла и подземная стоянка... это мои проблемы..

А вот транспортное запаздывание проблема ТСО ... если иного нет в договоре

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 15:02
Сообщение #385





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 15:43) *
Это всё более чем понятно. Но если у меня в доме стоИт прибор учёта и в доме тепло (мне тепло), то мне абслютно плевать сколько там процентов и процентов чего не хватает на вводе. Мне, даже как теплоэнергитику плевать - всем остальным трижды плевать. Вот если мои данные по тепловычислителю начнут завышать с ничего, то тогда другой разговор.
Без прибора учёта вообще о чём-то говорить глупо. Дом может сожрать в 2 раза больше чем за отопление заплатят его жители, просто всё равномерно размазывается по всему жилфонду. И это более-менее справедливо, но и конечно энергосбыт свою стружку снял, куда ж без этого... но другого варианта я не вижу. Можно долго закатывать истерики ЭСОшникам, чтобы они подачу по моему термометру кухонному держали, но это ж не конструктив...


Вы включаете Усача...
Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать rolleyes.gif а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов)

По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры rolleyes.gif), а сколько % автоматизированы... как надо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2013, 15:03
Сообщение #386





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Москва конечно часть РФ,но таки несколько особенная, и в ней четко есть разные формы договоров, как с УУТЭ, так и без онного(хотя он и времянка для проведения ПНР и начального этапа жизни здания как абонента. Впрочем есть и мелкие объекты,где просто нет УУТЭ в силу малости нагрузки и малости возможного влияния на сеть). Правда тут на форуме масса тем с упоминание отсутствия в договорах многих необходимых приложений и существенных положений договоров поставки тепла, как то и графики, и границы, и бронь и прочая, ну и исходящие из всего этого разнотрактуемые успехи в деле обувания абонентов, так и в деле обувания ТСО. И есть и то и другое и вариантности всего этого хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 16.4.2013, 15:07
Сообщение #387





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 13:49) *
... Оплата тепловой энергии завязана на график центрального качественного регулирования...

Тогда, конечно соблюдение графика очень важно.
У нас просто 100% учёт с 98-го года. И, поэтому идеальная точность выдерживания температуры на вводе не так актуальна.
У диспетчеров методика расчёта Т1 на крупных теплоисточниках есть. Там средняя прогнозируемая температура учитывается. В подробностях не знаю, не интересовался.
А на автоматических котельных проще. Там просто график по своему датчику н.в. программируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 16.4.2013, 15:17
Сообщение #388


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 15:02) *
Вы включаете Усача...
Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать rolleyes.gif а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов)

По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры rolleyes.gif), а сколько % автоматизированы... как надо...
Да упаси Бог включить хохоча. Хотьпоржать да родить нельзя погодить...
Штатный канал Тнв есть ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ тепловычислителе. В случае с СПТ, а их у нас большинство подавляющее, там вообще нет этого канала, и попытка подвесить термодатчик наружной температуры на штатный датчик даёт ошибку, потому что для тепловычислителя нет температур ниже ноля градусов. Мы для таких целей в цепь добавляли резистор.
По поводу воровства - я и говорю, только 100% оприборивание и выработка культуры обращения с коммерческими приборами учёта - только это может помочь запустить естественные механизмы самовыздоравливания порочного круга "ЭСО-теплосеть-потребитель-энергосбыт", круг этот настолько порочен, что я даже не знаю кого стоит начать вешать первым.

Сообщение отредактировал HeatServ - 16.4.2013, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.4.2013, 15:31
Сообщение #389


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 18:02) *
Вы включаете Усача...
Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать rolleyes.gif а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов)

По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры rolleyes.gif), а сколько % автоматизированы... как надо...

Отстаньте от человека...тут как раз - практика рулит...если Вы добьётесь от теплосетей точного соответствие графика, то Вас добрые соседи живьём сожрут...Люди не готовы платить за правильность...люди готовы платить копейки за то, что б дома "тепло было"...я, например, почти повсеместно графики подачи опустил - типа "платим много"....я, кстати, уже писал - методика проста: опускаю на сутки "до талого" - если жалобы есть - поднимаю на пять градусов...жалоб нет - так и оставляю...при этом мне плевать с высокой колокольни на точность и качественность поддержания графика со стороны сети...Вам правильно говорят - там не идиёты сидят, и не вчера работать пришли...и у них с одной стороны - не только жильё, а ещё и садики, и школы, и больницы, хде в 90% случаев не то что автоматики - слесарей нетути...а с другой стороны - родное начальство с экономией всего и вся....
А там хде замерзают - проблема не в сетях района или области, а в конкретном доме с конкретной системой отопления, стенами, окнами, подьездами и крышей...вот за это - и надо биться...а не за мировую справедливость тепловых сетей....
P.S. кстати - откуда Вы формулку на просчет Вт на метр трубы взяли? Не выложите.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 16.4.2013, 15:44
Сообщение #390





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 16:07) *
Тогда, конечно соблюдение графика очень важно.
У нас просто 100% учёт с 98-го года. И, поэтому идеальная точность выдерживания температуры на вводе не так актуальна.
У диспетчеров методика расчёта Т1 на крупных теплоисточниках есть. Там средняя прогнозируемая температура учитывается. В подробностях не знаю, не интересовался.
А на автоматических котельных проще. Там просто график по своему датчику н.в. программируется.


Да при 100% автоматизации и учете температурный график отпуска тепла становится задачей оптимизации издержек теплоснабжающей организации... очень интересной задачей... в прошлой жизни у меня/подо мной было несколько мелких, но полностью автоматизированных сетей.. крайне увлекательно.

Но здесь мы пытаемся обсудить/найти приемлимый алгоритм/стратегию/тактику автоматизации и "оприборивания учетом" сетей в России... крупных сетей... Татьяна Удальцова пишет про 20000 абонентов города...
Здесь мы встречаемся с активным, часто открытым противодействием теплоснабжающих организаций.. до откровенного криминала.

Тут еще важен менталитет людей.. у Вас не было рабства... и короткий период СССР...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных