Перепад на вводе =1м, нужна помощь опытных проектировщиков |
|
|
|
15.4.2013, 21:02
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 20:54)  Еще раз приведу таблички Для сравнения вторая для Gruz1709.. Строка №7 и есть та часть мощности сетевого насоса которая преобразуется в тепловую из кинетической энергии потока воды
[attachment=73281:__1.PNG][attachment=73282:__2.PNG]
Но к теме. 99% наших тепловых сетей имели проектный график 150-70* Культура здесь писал о желательности запаса по напору в 30%.. согласен... допустим (маловероятно) он/запас был 50/75%... но из таблички видно, что уже при переходе со 150 на 130* новый напор сетевого насоса должен быть увеличен в 2 раза. Мы понимаем, что если в "корне" сети без этого еще и можно, то отвлетвления "встанут"... уже на этом этапе можно задавать вопросы.. За чей счет будет увеличение мощности сет. насоса 250%, а если его нет, то кто будет возмещать неизбежные недотопы. Но тут ТСО идет дальше график 115-70*... по отношению к проекту... расход в трубопроводах повышается 180%, потери напора 300%, мощность сетевого насоса 550%... Это реально? Есть такие сети, которые могут при таких отклонениях обеспечить проектные тепловые нагрузки? Разобраны элеваторы... кто согласится подавать теплоноситель с Т1=115* в системы отопления жилья расчитанные на 95-70*? Опять понимаем, что нет там и 115*... скорее 100*... последний столбец... значения запредельные... таких сетей не бывает... Что делать? У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. А так всё в норме, минимальная автоматизация, никаких перепадников на камерах, есть обходчик с таблицей располагаемых перепадов и он всё знает и умеет. В плане систем отопления - проблемы есть, но сейчас такое количество линеек циркуляционных насосов, что не надо ждать годы, можно поставить насос и жить не тужить. Новое строительство огорчает, люди разучились лепить металл и не научились лепить полипропилен. На выходе бывает весьма стрёмно начиная с первых дней жизни систем, что будет через 5-10 лет никто не берётся предсказать.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2013, 21:09
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:02)  У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. А так всё в норме, минимальная автоматизация, никаких перепадников на камерах, есть обходчик с таблицей располагаемых перепадов и он всё знает и умеет. Ла-ла... Я ваши сети зимой в лужах видел... HeatServ Вы посмотрите на нужные "запасы"... при попытках их прокладки.. путь к прокурору
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:12)  Ла-ла... Я ваши сети зимой в лужах видел... HeatServ Вы посмотрите на нужные "запасы"... при попытках их прокладки.. путь к прокурору А где у нас теплосети без луж? Не та страна, чтобы без луж. Лужи фигня, затопленный канал гораздо веселее. А если к вопросу "Что делать"... А смотря чего хотим достичь. Хотим построить капитализм - Автоматизировать, передоверять автоматике поддержание заданных параметров в системах отопления, подымать графики, перекладывать сети, развивать сервисников. Но это всё одно путь в пропасть. Гораздо умнее всё же держать сниженными графики и перекладывать сети на повышенные диаметры, это путь в социализм, проводить 100% оприборивание и вести 100% коммерческий учёт, поверьте, фактические тепловые потери могут творить чудеса. У энергетиков сразу найдутся деньги на перекладку.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2013, 21:22
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:15)  А где у нас теплосети без луж? Не та страна, чтобы без луж. Лужи фигня, затопленный канал гораздо веселее. А если к вопросу "Что делать"... А смотря чего хотим достичь. Хотим построить капитализм - Автоматизировать, передоверять автоматике поддержание заданных параметров в системах отопления, подымать графики, перекладывать сети, развивать сервисников. Но это всё одно путь в пропасть. Гораздо умнее всё же держать сниженными графики и перекладывать сети на повышенные диаметры, это путь в социализм, проводить 100% оприборивание и вести 100% коммерческий учёт, поверьте, фактические тепловые потери могут творить чудеса. У энергетиков сразу найдутся деньги на перекладку. HeatServ! Сейчас мы обсуждаем конкретный объект... Вы видите из описания, что сеть "села".. и насосом в ИТП можно только забрать теплоноситель у соседних, уже подсаженных, потребителей.. частично перераспределить его.. это похоже.. мужик от инфаркта загибается, а его мимо реанимации и давай зубы дергать...
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:39)  HeatServ! Сейчас мы обсуждаем конкретный объект... Вы видите из описания, что сеть "села".. и насосом в ИТП можно только забрать теплоноситель у соседних, уже подсаженных, потребителей.. частично перераспределить его.. это похоже.. мужик от инфаркта загибается, а его мимо реанимации и давай зубы дергать... А ничего не делать. Если энергетиков такие расклады устраивают, то бесполезно что-то делать, инициировать должны они, понимать что пропускная способность никакая тоже должны они, предлагать новые графики муниципалам - тоже они, если им не надо - никому не надо.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:02)  У нас 115/70. ...... В плане систем отопления - проблемы есть, но сейчас такое количество линеек циркуляционных насосов, что не надо ждать годы, можно поставить насос и жить не тужить. .............. А что элеваторы тоже уже не тянут "...такое количество линеек циркуляционных насосов" За транспорт (напор) уже заплачено ТСО.... И? Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:43)  А ничего не делать. Если энергетиков такие расклады устраивают, то бесполезно что-то делать, инициировать должны они, понимать что пропускная способность никакая тоже должны они, предлагать новые графики муниципалам - тоже они, если им не надо - никому не надо. Энергетиков устраивает неработоспособность сети и КПД сети 400%... отдал в сеть 100, а деньги взял за 400... ну не может такая сеть больше через себя пропустить... И еще "нормируемая прибыль"
Сообщение отредактировал Бойко - 15.4.2013, 21:54
|
|
|
|
|
15.4.2013, 21:57
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:50)  А что элеваторы тоже уже не тянут "...такое количество линеек циркуляционных насосов" За транспорт (напор) уже заплачено ТСО.... И? А вот тут самое интересное - работают элеваторы, понятное дело, что работают не с теми коэффициентами смешения и в целом-то циркуляция по системам слабовата, но тут как раз раскрывается потенциап систем отопления, потому как каких-то совсем уж проблем с этим не наблюдается, во всяком случае я не слышал. Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 21:50)  Энергетиков устраивает КПД сети 400%... отдал в сеть 100, а деньги взял за 400... И еще "нормируемая прибыль" Тут поможет только 100% оприборивание, когда исчезнет возможность законно воровать - тогда и начнётся осмысление и поиск ходов.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 22:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 22:57)  ... Тут поможет только 100% оприборивание, когда исчезнет возможность законно воровать - тогда и начнётся осмысление и поиск ходов. Вы счетчики ставите с регистрацией Тнв и Р1,Р2?... В Москве такие системы МОЭК и раньше МТК не принимают... тогда откуда контроль... на жилых домах УК целенаправлено узлы учета гробят.. реально ломом
|
|
|
|
|
15.4.2013, 22:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 22:06)  Вы счетчики ставите с регистрацией Тнв и Р1,Р2?... В Москве такие системы МОЭК и раньше МТК не принимают... тогда откуда контроль... на жилых домах УК целенаправлено узлы учета гробят.. реально ломом  У нас они под контролем все, причём не в УК, а в других организациях. А тепловычислители у нас без Тнв, некоторые (где нугрузка выше полугиги) с давлениями, да я и смысла большого не вижу в том. Обратка информативнее.
|
|
|
|
|
15.4.2013, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 23:13)  У нас они под контролем все, причём не в УК, а в других организациях. А тепловычислители у нас без Тнв, некоторые (где нугрузка выше полугиги) с давлениями, да я и смысла большого не вижу в том. Обратка информативнее. Без контроля/регистрации Тнв доказательство недопоставки тепла превращается в тома "Война и мир"... редкая птица долетит до середины...
|
|
|
|
|
16.4.2013, 7:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 15.4.2013, 22:23)  Без контроля/регистрации Тнв доказательство недопоставки тепла превращается в тома "Война и мир"... редкая птица долетит до середины... Тнв фиксируется другими организациями, той же теплосетью и это информация не закрытая. По температурам подачи и обратки можно лишь однозначно сказать способна ли теплосеть удовлетворить расчётную потребность объекта, на фактическое теплопотребление влияет очень много разных вещей, а вот "недогрев" это сугубо внутренняя температура воздуха в помещении. Так что учёт и ещё раз учёт.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 8:32)  Тнв фиксируется другими организациями, той же теплосетью и это информация не закрытая. По температурам подачи и обратки можно лишь однозначно сказать способна ли теплосеть удовлетворить расчётную потребность объекта, на фактическое теплопотребление влияет очень много разных вещей, а вот "недогрев" это сугубо внутренняя температура воздуха в помещении. Так что учёт и ещё раз учёт. Мне нравится "бычья" уверенность.. Поинтересуйтесь на ТЭЦ о процедуре/метрологической обеспеченности... отсюда и достоверности.... будете удивлены Да и Тнв уже в километре могут отличаться... HeatServ! Есть договор поставки ... поставщик обязан поставить эенергию в соответствии с договором и ПТЭ не просто тепло, а определенной текущей (от Тнв) температуры с фиксированными Р1,Р2... контролируют эти параметры системы коммерческого учета , А не "другими организациями"...Все другое... словоблудие помогающее воровать..
Сообщение отредактировал Бойко - 16.4.2013, 8:35
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:33
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 8:30)  Мне нравится "бычья" уверенность.. Поинтересуйтесь на ТЭЦ о процедуре/метрологической обеспеченности... отсюда и достоверности.... будете удивлены
HeatServ! Есть договор поставки ... поставщик обязан поставить эенергию в соответствии с договором и ПТЭ не просто тепло, а определенной текущей (от Тнв) температуры с фиксированными Р1,Р2... контролируют эти параметры системы коммерческого учета , А не "другими организациями"...Все другое... словоблудие Я оттудова выходец, температуру задаёт диспетчер теплосети по прогнозу от гидромета на трое суток вперёд, сименсу и не снились такие "комбинированные" температуры. И всё. И никто не будет резко подымать или опускать температуру, не дадут. По поводу оснащённости - всё на уровне.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 9:33)  Я оттудова выходец, температуру задаёт диспетчер теплосети по прогнозу от гидромета на трое суток вперёд, сименсу и не снились такие "комбинированные" температуры. И всё. И никто не будет резко подымать или опускать температуру, не дадут. По поводу оснащённости - всё на уровне. HeatServ! Вы пишете о деньгах! Вдумайтесь в написанное и почитайте ПТЭ... какой прогноз... откуда это  Есть температурный график остальное словоблудие помогающее воровству... или должны быть приняты, в соответствии с установленным порядком, другие нормативные акты.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Usach @ 15.4.2013, 15:15)  Хотьпоржал!!  Проектанты - во всей красе!..... Ученые работают с моделями и общими понятиями...Инженеры - вроде всё то же самое....если по теории...но ключевое отличие в том, что и инженера крайне внимательны к деталям...В деталях скрывается дьявол....ученым не важен конкретный насос или система...инженеру важен...в этом суть его работы.... Это я к тому, что половина "господ-теоретиков" так до сих пор и не поняли и сути вопроса...а она проста: ХДЕ конкретно в насосе источник тепла....(можно даже на картинке показать)...да ещё такого, что проточную, а не стоячую воду прогревает....откуда поступает энергия в этот источник тепла и какая она - электрическая, тепловая, трения, механическая.... Вроде "простые вопросы"...вместо этого они "вспоминают" все умные слова которые из учебника и начинают ими "жонглировать"....мечутся как "вор по ярмарке" и генерят - читать не успеваешь....то у них трение воду нагревает...то кавитация...то в насосе ето всё (не пойми что) происходит, то в распределённом по всему дому трубопроводе....то у них насос потерями воду греет, то "кинетическая энергия" непонятного происхождения откуда то "преобразованная", то вообще - законы сохранения всю воду нагрели....очевидно чистым "Божьим промыслом" - как "непорочное зачатие" -взяли енергию - и сразу в воду засунули...без промежуточных агентов ...  Вот теперь новое умное слово вспомнили - конвекция...т.е. перемешивание однотипных слоев разной температуры.... А суть то вопроса - откуда дровишки? Я то прежде чем "перемешивать" чего-то - конкретно спрашиваю - а тепло то там отхуда взялось? Там - это в конкретной улитки насоса...Перемешивать-то ето мы потом перемешаем....если будет что....  Вы опять ничего не поняли (или не захотели понять). Речь в учебнике шла об изменении внутренней энергии тела при помощи механической работы. Цитата(Usach @ 15.4.2013, 15:25)  Аха! Загнали воду из остывшего трубопровода из трассы - трасса то в земле, вода там сколько дней стояла, пока Вы варили? В погребе вода то даже летом остынет...(или вообще - из ХВС заполнили?)...потом по кольцу погоняли - она и подогрелась...Лето ж на дворе.... А Вы ожидали, что она ещё больше остынет что ли?  Теплоцентраль к моменту эксперимента несколько недель простояла с заполненными трубопроводами под обратным давлением. Подпитка тепловых сетей осуществлялась на другой теплоцентрали. Цитата(Gruz1709 @ 15.4.2013, 16:27)  Вместо сложных и страшных формул, которые обещали выложить МЕ(Э)ТРЫ, я получил одну очень простую формулку. Отлично. Вот то самое значение и есть мощность нагрева системы перекачкой по ней воды? Регулируя потери давления в системе (к примеру заужая диаметр или удлинняя трассу) я смогу перевести электрическую энергию в тепло посредством насоса? То есть из 8 киловатт вычитаем КПД э/двигателя и кпд самого насоса и получаем, что всё остальное ушло в воду? Вы абсолютно правы. Формулы прилагаю. Читаем раздел 1.5.1. При внимательном прочтении обнаружите, что там и прямым текстом о том же сказано.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:50
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 8:41)  HeatServ! Вы пишете о деньгах! Вдумайтесь в написанное и почитайте ПТЭ... какой прогноз... откуда это  Есть температурный график остальное словоблудие помогающее воровству... или должны быть приняты, в соответствии с установленным порядком, другие нормативные акты. Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2013, 20:02)  У нас 115/70. В своё время сделали с очень большим запасом по пропускной способности, потом построили понизительную, недотопов не замечено. Просто не поленились положить трубу с запасом. Считали бы ровно на 150/70 - давно бы взвыли. ... У нас так же. Только график в основном 130/70. Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 7:50)  Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. ... Полностью поддерживаю. Только транспортное запаздывание у нас больше.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:48)  Вы опять ничего не поняли (или не захотели понять). Речь в учебнике шла об изменении внутренней энергии тела при помощи механической работы. Так и брусок о брусок при трении тепло выделится и трение будет,хоть и не в той же фазе трущиеся среды находятся, только вот... это в .. другой дольке всех этих КПД, потерь и прочего находится. Так и девушка делая юноше массаж увеличивает трением температуру его тела,но температура скорее увеличится совсем от другого .. от неких ощущений скажем,но ведь увеличилась же, даже и в телогрейке в шалаше не мерзнут порой зимой(у него , у шалаша, видимо массивность ограждений высокая и под среднюю пятисуточную можно теплосопротивление выбирать). Ведь в трех соснах вообще блуждание какое то- принес я ведро кипятка, потратил энергию- как она сравнима с той, что б если я просто собой нагрел ведро воды, затратив это же колво энергии? размерность циферок какая будет в этом случае для каждого варианта?
|
|
|
|
|
16.4.2013, 13:10
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:48)  Формулы прилагаю. Читаем раздел 1.5.1. При внимательном прочтении обнаружите, что там и прямым текстом о том же сказано. Да ёлы-палы... Вы что, для удобства прочтения боком выложили?... параллельно на наличие остеохандроза проверочка.....
|
|
|
|
|
16.4.2013, 13:10
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(инж323 @ 16.4.2013, 12:59)  Так и брусок о брусок при трении тепло выделится и трение будет,хоть и не в той же фазе трущиеся среды находятся, только вот... это в .. другой дольке всех этих КПД, потерь и прочего находится. Так и девушка делая юноше массаж увеличивает трением температуру его тела,но температура скорее увеличится совсем от другого .. Даже если юноша будет в вырубоне, то температура всё одно повысится. Цитата(инж323 @ 16.4.2013, 12:59)  Ведь в трех соснах вообще блуждание какое то- принес я ведро кипятка, потратил энергию- как она сравнима с той, что б если я просто собой нагрел ведро воды, затратив это же колво энергии? размерность циферок какая будет в этом случае для каждого варианта? Чтобы нагреть ведро кипятка нужно затратить на сжигание некоторое количество спирта. Чтобы донести ведро до леса тоже можно перекусить спиртом, главное не переесть.  В результате на нагрев требуется несколько более спирта, нежели на донести его в лес.... вывод - нечего тратить спирт на всякую фигню, надо брать спирт с собой в лес, а там уже воду греть на костре.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.4.2013, 13:11
|
|
|
|
|
16.4.2013, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(EJIEHA @ 16.4.2013, 12:10)  Да ёлы-палы... Вы что, для удобства прочтения боком выложили?... параллельно на наличие остеохандроза проверочка..... Простите, на фоторедактора у меня на служебном компьютере нет, а у каждого просмотрщика кнопочки "повернуть по..." и "повернуть против..." имеются.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 9:50)  Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята. Уважаемый HeatServ! Еще раз повторюсь идет разгоаор о деньгах. Пример. У Вас договор с поставщиком картошки... 20 тонн в сутки молодой картошки по цене 20 руб. Вы оплатили поставку. Приходит фура и в ней 10 тонн гнилого картофеля. Поставщик объясняет.. У Вас завтра по прогнозу в продаже крупа.. а гнилую картошку свиньям на корм... Ну как ?  Уважаемый HeatServ! Есть такая бумага Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановокПозволю себе две выдержки 2.1.4. При несоблюдении настоящих Правил, вызвавшем нарушения в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную ответственность несут: - работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие тепловые энергоустановки, - за каждое нарушение, происшедшее по их вине, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке; - оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры - за нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персоналом, выполняющим работу по их указанию (распоряжению); - управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и инженеры районов тепловых сетей - за неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными; - руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, и их заместители - за нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий; - руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, - за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом. И далее.. 9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Всё. Крутись, но обеспечь. Точка. А Вы опять про крокодила... летает, но низко Уважаемый HeatServ! Ваш город часть России? Тогда зачем эта бла-бла-бла про прогнозы (у вас завтра крупа), инерцию (свиней кормите)... Задача ТСО работать в соответствии с ПТЭ и договором...
Остальное словоблудие способствующее воровству
Сообщение отредактировал Бойко - 16.4.2013, 14:32
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 14:31)  Уважаемый HeatServ! Еще раз повторюсь идет разгоаор о деньгах. Пример. У Вас договор с поставщиком картошки... 20 тонн в сутки молодой картошки по цене 20 руб. Вы оплатили поставку. Приходит фура и в ней 10 тонн гнилого картофеля. Поставщик объясняет.. У Вас завтра по прогнозу в продаже крупа.. а гнилую картошку свиньям на корм... Ну как ?  Уважаемый HeatServ! Есть такая бумага Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановокПозволю себе две выдержки 2.1.4. При несоблюдении настоящих Правил, вызвавшем нарушения в работе тепловой энергоустановки или тепловой сети, пожар или несчастный случай, персональную ответственность несут: - работники, непосредственно обслуживающие и ремонтирующие тепловые энергоустановки, - за каждое нарушение, происшедшее по их вине, а также за неправильные действия при ликвидации нарушений в работе тепловых энергоустановок на обслуживаемом ими участке; - оперативный и оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры - за нарушения, допущенные ими или непосредственно подчиненным им персоналом, выполняющим работу по их указанию (распоряжению); - управленческий персонал и специалисты цехов и отделов организации, отопительных котельных и ремонтных предприятий; начальники, их заместители, мастера и инженеры местных производственных служб, участков и ремонтно-механических служб; начальники, их заместители, мастера и инженеры районов тепловых сетей - за неудовлетворительную организацию работы и нарушения, допущенные ими или их подчиненными; - руководители организации, эксплуатирующей тепловые энергоустановки, и их заместители - за нарушения, происшедшие на руководимых ими предприятиях, а также в результате неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий; - руководители, а также специалисты проектных, конструкторских, ремонтных, наладочных, исследовательских и монтажных организаций, производивших работы на тепловых энергоустановках, - за нарушения, допущенные ими или их подчиненным персоналом. И далее.. 9.2.1. Отклонение среднесуточной температуры воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах +-3% от установленного температурного графика. Среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%. Всё. Крутись, но обеспечь. Точка. А Вы опять про крокодила... летает, но низко Уважаемый HeatServ! Ваш город часть России? Тогда зачем эта бла-бла-бла про прогнозы (у вас завтра крупа), инерцию (свиней кормите)... Задача ТСО работать в соответствии с ПТЭ и договором...
Остальное словоблудие способствующее воровствуЭто всё более чем понятно. Но если у меня в доме стоИт прибор учёта и в доме тепло (мне тепло), то мне абслютно плевать сколько там процентов и процентов чего не хватает на вводе. Мне, даже как теплоэнергитику плевать - всем остальным трижды плевать. Вот если мои данные по тепловычислителю начнут завышать с ничего, то тогда другой разговор. Без прибора учёта вообще о чём-то говорить глупо. Дом может сожрать в 2 раза больше чем за отопление заплатят его жители, просто всё равномерно размазывается по всему жилфонду. И это более-менее справедливо, но и конечно энергосбыт свою стружку снял, куда ж без этого... но другого варианта я не вижу. Можно долго закатывать истерики ЭСОшникам, чтобы они подачу по моему термометру кухонному держали, но это ж не конструктив...
|
|
|
|
|
16.4.2013, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 9:53)  ................ Цитата HeatServ Бойко, при инертности теплосети постоянное поддержание температуры в соответствии с температурой наружного воздуха - самоубийство. Инерция здания - 10 часов, транспортная задержка от одного до шести часов, тут всем не угодишь. Способы задания температур на выходе с коллектора ТЭЦ разрабатываются постоянно, диспетчерская служба это не пацаны, это серьёзные ребята.
Полностью поддерживаю. Только транспортное запаздывание у нас больше. Ваши нормативные документы допускают отклонения от графика? В России отклонения нормированы... Большая часть потребителей не автоматизирована и без счетчиков... Оплата тепловой энергии завязана на график центрального качественного регулирования...В договорах на поставку тепловой энергии нет/отсутствует поручение поставщику об учете инерции моих строений. На одной площадке могут стоять павильон из стекла и подземная стоянка... это мои проблемы.. А вот транспортное запаздывание проблема ТСО ... если иного нет в договоре
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(HeatServ @ 16.4.2013, 15:43)  Это всё более чем понятно. Но если у меня в доме стоИт прибор учёта и в доме тепло (мне тепло), то мне абслютно плевать сколько там процентов и процентов чего не хватает на вводе. Мне, даже как теплоэнергитику плевать - всем остальным трижды плевать. Вот если мои данные по тепловычислителю начнут завышать с ничего, то тогда другой разговор. Без прибора учёта вообще о чём-то говорить глупо. Дом может сожрать в 2 раза больше чем за отопление заплатят его жители, просто всё равномерно размазывается по всему жилфонду. И это более-менее справедливо, но и конечно энергосбыт свою стружку снял, куда ж без этого... но другого варианта я не вижу. Можно долго закатывать истерики ЭСОшникам, чтобы они подачу по моему термометру кухонному держали, но это ж не конструктив... Вы включаете Усача... Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать  а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов) По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры  ), а сколько % автоматизированы... как надо...
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Москва конечно часть РФ,но таки несколько особенная, и в ней четко есть разные формы договоров, как с УУТЭ, так и без онного(хотя он и времянка для проведения ПНР и начального этапа жизни здания как абонента. Впрочем есть и мелкие объекты,где просто нет УУТЭ в силу малости нагрузки и малости возможного влияния на сеть). Правда тут на форуме масса тем с упоминание отсутствия в договорах многих необходимых приложений и существенных положений договоров поставки тепла, как то и графики, и границы, и бронь и прочая, ну и исходящие из всего этого разнотрактуемые успехи в деле обувания абонентов, так и в деле обувания ТСО. И есть и то и другое и вариантности всего этого хватает.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 13:49)  ... Оплата тепловой энергии завязана на график центрального качественного регулирования... Тогда, конечно соблюдение графика очень важно. У нас просто 100% учёт с 98-го года. И, поэтому идеальная точность выдерживания температуры на вводе не так актуальна. У диспетчеров методика расчёта Т1 на крупных теплоисточниках есть. Там средняя прогнозируемая температура учитывается. В подробностях не знаю, не интересовался. А на автоматических котельных проще. Там просто график по своему датчику н.в. программируется.
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 15:02)  Вы включаете Усача... Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать  а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов) По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры  ), а сколько % автоматизированы... как надо... Да упаси Бог включить хохоча. Хотьпоржать да родить нельзя погодить... Штатный канал Тнв есть ДАЛЕКО НЕ В КАЖДОМ тепловычислителе. В случае с СПТ, а их у нас большинство подавляющее, там вообще нет этого канала, и попытка подвесить термодатчик наружной температуры на штатный датчик даёт ошибку, потому что для тепловычислителя нет температур ниже ноля градусов. Мы для таких целей в цепь добавляли резистор. По поводу воровства - я и говорю, только 100% оприборивание и выработка культуры обращения с коммерческими приборами учёта - только это может помочь запустить естественные механизмы самовыздоравливания порочного круга "ЭСО-теплосеть-потребитель-энергосбыт", круг этот настолько порочен, что я даже не знаю кого стоит начать вешать первым.
Сообщение отредактировал HeatServ - 16.4.2013, 15:18
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:31
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Бойко @ 16.4.2013, 18:02)  Вы включаете Усача... Второй день мусолим.. Разговор о штатном канале Тнв в приборе учета... который Вы и сети не даете задействовать  а он нужен для многих задач (нормирование, оперативное выявление отклонений... ловли жуликов) По вашей оценке.. Сколько % абонентов в стране/в вашем городе имеют приборы учета (не водомеры  ), а сколько % автоматизированы... как надо... Отстаньте от человека...тут как раз - практика рулит...если Вы добьётесь от теплосетей точного соответствие графика, то Вас добрые соседи живьём сожрут...Люди не готовы платить за правильность...люди готовы платить копейки за то, что б дома "тепло было"...я, например, почти повсеместно графики подачи опустил - типа "платим много"....я, кстати, уже писал - методика проста: опускаю на сутки "до талого" - если жалобы есть - поднимаю на пять градусов...жалоб нет - так и оставляю...при этом мне плевать с высокой колокольни на точность и качественность поддержания графика со стороны сети...Вам правильно говорят - там не идиёты сидят, и не вчера работать пришли...и у них с одной стороны - не только жильё, а ещё и садики, и школы, и больницы, хде в 90% случаев не то что автоматики - слесарей нетути...а с другой стороны - родное начальство с экономией всего и вся.... А там хде замерзают - проблема не в сетях района или области, а в конкретном доме с конкретной системой отопления, стенами, окнами, подьездами и крышей...вот за это - и надо биться...а не за мировую справедливость тепловых сетей.... P.S. кстати - откуда Вы формулку на просчет Вт на метр трубы взяли? Не выложите....
|
|
|
|
|
16.4.2013, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Цитата(A.R. @ 16.4.2013, 16:07)  Тогда, конечно соблюдение графика очень важно. У нас просто 100% учёт с 98-го года. И, поэтому идеальная точность выдерживания температуры на вводе не так актуальна. У диспетчеров методика расчёта Т1 на крупных теплоисточниках есть. Там средняя прогнозируемая температура учитывается. В подробностях не знаю, не интересовался. А на автоматических котельных проще. Там просто график по своему датчику н.в. программируется. Да при 100% автоматизации и учете температурный график отпуска тепла становится задачей оптимизации издержек теплоснабжающей организации... очень интересной задачей... в прошлой жизни у меня/подо мной было несколько мелких, но полностью автоматизированных сетей.. крайне увлекательно. Но здесь мы пытаемся обсудить/найти приемлимый алгоритм/стратегию/тактику автоматизации и "оприборивания учетом" сетей в России... крупных сетей... Татьяна Удальцова пишет про 20000 абонентов города... Здесь мы встречаемся с активным, часто открытым противодействием теплоснабжающих организаций.. до откровенного криминала. Тут еще важен менталитет людей.. у Вас не было рабства... и короткий период СССР...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)