> Схема ЦТП, Будет ли работать эта схема
Rubili
сообщение 26.3.2013, 13:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



Работоспособна ли эта схема? Очень хочу узнать мнение специалистов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 138
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
ssn
сообщение 27.3.2013, 14:41
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



сама по себе схема с насосами на перемычке рабочая. но необходимо обеспечивать переменный расход насосов на этой перемычке. как это будет реализовываться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 27.3.2013, 15:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



В идеале насосы перенести на обратку после гребенки и грязевика, а на перемычке оставить обратный клапан и балансировочник...
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4633

Сообщение отредактировал gloom11 - 27.3.2013, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2013, 15:30
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 16:07) *
В идеале насосы перенести на обратку после гребенки и грязевика, а на перемычке оставить обратный клапан

Согласен.
Но балансировочники - на ветви потребителей (не в перемычку!).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 27.3.2013, 15:32
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ну и клапан тогда регулирующий тоже на обратку перенести
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2013, 17:24
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ssn @ 27.3.2013, 16:32) *
ну и клапан тогда регулирующий тоже на обратку перенести

Посмотреть, как потребители воспримут 8 атмосфер? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 28.3.2013, 7:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Балансировочники на ветки потребителей это и не обсуждается, просто мы еще и на перемычку ставим, для регулирования протока по ней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.3.2013, 7:59
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а регулрующий двух ходово клапан как то поможет от 8 атмосфер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rubili
сообщение 28.3.2013, 18:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 71832



Переменный расход будет обеспечиваться преобразователями частоты, но есть вопрос к насосам: максимальный расход, кот. обеспечивает один насос (работают они по схеме: основной, а второй в резерве) равен 40 кубов, а расход на потребителей - порядка 60 кубов, вот этот момент мне не ясен (где взять еще 20 - с прямой ТГК, но там регулирующий клапан, кот. может ограничивать расход)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных