|
  |
Норма воздухообмена для жилых помещений, Ставим точку! обзор 6-ти норм во всех по разному...или 3м3/ч на 1 |
|
|
Гость_Nast46_*
|
21.10.2006, 10:22
|
Guest Forum

|
Господа голову сломал! Какой воздухообмен принять для жилья, это важно потому что при расчете теплопотерь цифры уж очень разные получаются, а заказчик за ТУ платит не малые деньги-за каждую Гкал.... Точного ответа конечно же вряд ли получу(потому что наши нормы очень умеют запутывать), но хоть буду знать кто как делает, а может и верный ответ будет подтвержденный нормами...короче Склифосовский :wacko: (это я себе) В жилых помещениях воздухообмен следует принимать - согласно: 1) МГСН 3.01-01 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ Воздухообмен - не менее 30 м3/ч на человека 2) ТСН ОВК-2000 МО ТСН 41-302-2000 Воздухообмен - Не менее 30 м3/ч на человека 3) ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89* Воздухообмен - 3 м3/ч на 1м2 жилых помещений 4) ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ СНиП 31-01-2003 Воздухообмен - не менее 1 го воздухообмена в час, в режиме обслуживания 5) СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ Воздухообмен - Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.: *более 20 м2 помещение с естественным проветриванием 30м3/ч, без естественного проветривания 60 м3/ч; *менее 20 м2 помещение с естественным проветриванием 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади 6) Справочн пособие к СНиП «Отопление и вентиляция жилых зданий» 1990 п.4.2.Воздухообмен - двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат - 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов - от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). рекомендуется: для квартир с жилой площадью *менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; *для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более - по санитарной норме для жилых комнат. вот еще : п.2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: а) исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха; б) исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха 3 м3/ч на 1 м2 площади пола жилых комнат. Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь - по п. а. Как верно? 166кб
|
|
|
|
|
21.10.2006, 20:24
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 17.10.2006
Пользователь №: 4354

|
По моему мнению, для жилых домов при проектировании надо опираться на основной документ 31-01-2003, если для Москвы (то на МГСН). Я сам лично при проектировании опираюсь на СНИП 31-01-2003, но иногда и пользуюсь пособиями к СНИП «Отопление и вентиляция жилых зданий» 1990, все зависит от ситуации. Но вданном времени, все таки нормы воздухообмена беру согласно СНиП 31-01-2003, хотя по поводу совмещенных сан.узлов беру норму, как в старом СНиПе "Жилые здания". Еслия вчем ошибаюсь, то поправте меня
|
|
|
|
Гость_Nast46_*
|
22.10.2006, 12:05
|
Guest Forum

|
п.2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: вот это что то я не понял  как это понять определяется дважды? разве не тот ли воздух ифильтруется который нам в минимальной норме нужно "затянуть" в помещения через неплотности в стенах или например через клапаны в окнах? ведь если будут установлены клапаны то воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления т.е. через клапан, а через неплотности "поленится" пробираться. Т.о. организованный воздухообмен-инфильтрация в требуемом размере обеспечена, но зачем учитывать ДВАЖДЫ?
|
|
|
|
|
23.10.2006, 9:04
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Цитата(Nast46 @ Oct 22 2006, 13:05 ) п.2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: вот это что то я не понял  как это понять определяется дважды? строчкой ниже в этом же пособии написано: " Для жилых комнат из двух полученных величин принимают большую, для кухонь - по п. а." т.е. считаем два раза, потом сравниваем и принимаем большее (один раз)
|
|
|
|
Гость_Nast46_*
|
28.10.2006, 12:13
|
Guest Forum

|
Как это обычно делается-проектировщик (у нас по крайней мере как минимум 2 проектных смежных организаций) не глядя на то есть или нет приточные клапаны в окнах, добавляет к теплопотерям кол-во тепла на нагрев наружного воздуха исходя из СНиПовских норм 3м3/ч на 1 м2 площади (спрашиваю почему - говорят можно и так и этак, но так меньше сложностей с согласованием) - сначала переплачивают монтажники (более мощные т/обм, радиаторы, арматура, трубы...) а потом переплачивает заказчик когда получает ТУ на теплоснабжение, а это огромные деньги! На днях была дискуссия с главным инженером заказчика, после всех доводов сказал, что для высоток не фантазируем и принимаем как по МГСН 4.19-2005 Таблица 9.3.2 В жилой комнате квартиры расход приточного воздуха 30 м3/ч на человека, но не менее 0,5-0,3 обмена в ч при площади квартиры 150-300 м2 Т.о. решился огромный вопрос в котором заинтересованы не только монтажники, а еще и заказчик(т.к. за ТУ платить им!)
|
|
|
|
|
31.10.2012, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389

|
Цитата(Nast46 @ 22.10.2006, 13:05)  п.2.4. Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха определяется дважды: вот это что то я не понял  как это понять определяется дважды? разве не тот ли воздух ифильтруется который нам в минимальной норме нужно "затянуть" в помещения через неплотности в стенах или например через клапаны в окнах? ведь если будут установлены клапаны то воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления т.е. через клапан, а через неплотности "поленится" пробираться. Т.о. организованный воздухообмен-инфильтрация в требуемом размере обеспечена, но зачем учитывать ДВАЖДЫ? Не учитывать, а определять и выбирать большее. Это при расчёте нагрузки на систему отопления, так как нагрузка на нагрев вентиляционного воздуха в жилье должна компенсироваться системой отопления. Т.е. система отопления должна обеспечить расчётную температуру воздуха в помещении при расчётном воздухообмене. По опыту расход на инфильтрацию всегда меньше расхода на вентиляцию. Никто из знакомых не считает инфильтрацию. Я считаю только потому, что когда-то разбирался с расчётом на инфильтрацию и теперь с помощью Excel рассчитать не составляет большого труда и времени.
|
|
|
|
|
31.10.2012, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Вы тут все зациклились на притоке и инфильтрации. А вытяжку то никто не отменял. Норматив в 50 кубов из раздельного с/у (25 из совмещенного) и 60 кубов из кухни должен вентилироваться постоянно. Т.е 85 кубов будьте любезны подать в квартиру минимум и учесть это в нагрузке на отопление. А уж как это будет соотноситься с площадью жилого помещения или расходом на одного человека вопрос второй.
|
|
|
|
|
1.11.2012, 7:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
Цитата(Wiz @ 31.10.2012, 18:57)  Вы тут все зациклились на притоке и инфильтрации. А вытяжку то никто не отменял. Норматив в 50 кубов из раздельного с/у (25 из совмещенного) и 60 кубов из кухни должен вентилироваться постоянно. Т.е 85 кубов будьте любезны подать в квартиру минимум и учесть это в нагрузке на отопление. А уж как это будет соотноситься с площадью жилого помещения или расходом на одного человека вопрос второй. Почему, зациклились? См. в посте №4, ув. Litvinov дал полный ответ. Читайте и пишите внимательнее: 1. совмещенный и раздельный - с точностью до наоборот. При этом 25 на туалет + 25 на ванную дают те же 50м3/ч 2. нет такой нормы - 85 м3/ч, есть норма 110 или 140 м3/ч. Кроме того, это не полная информация: при наличии газовой плиты в расчете можно применять и 60 и 75 и 90м3/ч, зависит от плиты. А вообще-то, то о чем идет спор давно (лет 30 назад) прописано в справочном пособии к СНиП: "4.2. СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования. В связи с этим рекомендуется: для квартир с жилой площадью менее 37 м2 (при электроплитах) и 47 м2 (при газовых плитах) производительность вытяжной вентиляции принимать исходя из нормы санузлов и кухонь; для квартир с жилой площадью 37(47) м2 и более — по санитарной норме для жилых комнат. Приведенные площади квартир определены из условий равенства воздухообмена по санитарной норме и норме для кухонь и санузлов."
Сообщение отредактировал trubo4ist - 1.11.2012, 7:25
|
|
|
|
|
11.3.2013, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 11.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46389

|
Спасибо, trubo4ist. В СП к СНиП 2.08.01-89 просто привязались к площади, а суть осталась: выбираем больший из двух требуемых расходов. Мы не должны подать расход приточного воздуха для вентиляции жилых комнат меньше, чем по пункту 7.4.2. и приложению М СНиП 41-01-2003, в то же время, мы не должны вытягивать меньше, чем требуется по пункту 9.2 СНиП 31-01-2003. Если выполняем более строгое требование, то менее строгое уже удовлетворено.
|
|
|
|
|
20.7.2014, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 30.11.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 215103

|
Так это что получается, мне что бы покрыть теплопотери(стена, окно, балконная дверь) и нагреть приточный воздух (110м3/ч) в квартире студии, например где нибудь в Вологде где -32, это прибор нужно ставить на 4 кВт - это же безумие какое-то!!!
|
|
|
|
|
13.4.2015, 18:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030

|
Добрый день! Читаю Вашу тему. Всем спасибо за информацию. Из нее я для себя сложила такую картину (взяла нормативы по максимальному из всех вариантов): Если у меня трехкомнатная квартира с раздельным санузлом, площадью жилых 50 м2, не на газу. То количество удаляемогос этой квартиры воздуха - 50 (С/у)+60(кухня)+50*3 (м2 жилых х 3м3/час)= 260 м3. На восьмом этаже соберется уже 260*8 = 2080 м3 Делю этот объем на два воздуховода (по 1040м3), они оба идут в одной шахте, один собирает воздух из кухни, другой из санузла, каждый прихватывая какой-то объем воздуха из жилых. Считаю по формуле: F=L/3600*V = 1040/3600*6 = 0,05м2. Получаю диаметр воздуховода 250мм. Это я так посчитала самое последнее сечение на самом верхнем этаже. То есть получила два воздуховода по 250мм, L=1040 м3. Нам же запроектировали два воздуховода размерами 600х300мм . Если такой размер воздуховода перевести в круглое сечение - то получится диаметр 400. Помогите пожалуйста, Может быть я как-то не правильно разобралась с нормативами скоростей, объемов и вообще принципа удаления воздуха. Почему такая разница? К сожалению оставить, как есть воздуховоды проектные, мы не можем и вопрос здесь не в экономии. Архитектура с ОВ в 3=х комнатных квартирах не совпала. Такой размер просто не помещается без серьезного ущерба планировкам, на которые уже заключены договора долевого участия.
|
|
|
|
|
13.4.2015, 19:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А откуда 6 м/с в шахте естественной вентиляции?
|
|
|
|
|
13.4.2015, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 555
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(olgun @ 13.4.2015, 18:49)  ... То количество удаляемогос этой квартиры воздуха - 50 (С/у)+60(кухня)+50*3 (м2 жилых х 3м3/час)= 260 м3. На восьмом этаже соберется уже 260*8 = 2080 м3 Делю этот объем на два воздуховода (по 1040м3), они оба идут в одной шахте, один собирает воздух из кухни, другой из санузла, каждый прихватывая какой-то объем воздуха из жилых. Считаю по формуле: F=L/3600*V = 1040/3600*6 = 0,05м2. ... На одну ошибку вам уже указали (скорость). Укажу на вторую: зачем вы к вытяжке из кухни и санузлов прибавляете воздухообмен жилых? В кухне и санузлах притоком является переток воздуха из жилых, т.е., если брать ваши данные, тот суммарная вытяжка из квартиры составит 150м3/ч, а не 260. Есть ещё одно непонятное, но сперва посчитайте по этим данным.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 8:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030

|
Цитата(Skaramush @ 13.4.2015, 21:01)  А откуда 6 м/с в шахте естественной вентиляции? Мда... Не разобралась. Рекомендуется принимать следующие величины скорости воздуха в элементах сети: - скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с; - скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/ ТАк верно будет?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 8:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А теперь пересчитайте цифры, с учётом коррекции выше.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030

|
Цитата(aas3 @ 13.4.2015, 21:37)  На одну ошибку вам уже указали (скорость). Укажу на вторую: зачем вы к вытяжке из кухни и санузлов прибавляете воздухообмен жилых? В кухне и санузлах притоком является переток воздуха из жилых, т.е., если брать ваши данные, тот суммарная вытяжка из квартиры составит 150м3/ч, а не 260. Есть ещё одно непонятное, но сперва посчитайте по этим данным. А почему 150? Мы берем только объем воздуха жилых? А если квартира меньше? ДО тех пор пока объем воздуха жилых не станет меньше чем кухня+санузел? То есть 110м3/м2 разделить на 3м3/час = 37 - вот откуда эта рекомендация брать для квартир площадью меньше 37м2 кратность 50+60 (кухня+туалет)? Вообще спасибо Вам большое, я сейчас пересчитаю. Если бы не Ваша помощь и помощь Skaramush, мне бы пришлось заблуждаться во многих вещах. Сейчас я еще разок все пересчитаю. Площадь жилых 50 м2. Количество удаляемого воздуха: 50*3 = 150 м3. На восьмом этаже 150*8 = 1200 м3, делим на два воздуховода (по 600м3), F=L/3600*V = 600/3600*2 = 0,08м2. Получаю диаметр 330 мм. А если пересчитать на скорость 3м/с, то получится 270 мм воздуховод - это минимальный размер, который допустим? Так? Мне еще говорили aas3 , что есть у меня еще что-то непонятное.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 555
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(olgun @ 14.4.2015, 10:11)  А если пересчитать на скорость 3м/с, то получится 270 мм воздуховод - это минимальный размер, который допустим? Так? Мне еще говорили aas3 , что есть у меня еще что-то непонятное. Да, расчёт на приток всегда ведётся только для жилых, в частности по людям. Санузлы, кухни и прочее - приток туда идёт с жилых, сам. Непонятное - это то, откуда вы взяли, что именно здесь применима эта норма, поэтому по пунктам: 1) откройте СП 54.13330.2011 п.9.2 и внимательно посмотрите, в каких случая применяется эта норма и насколько она применима к рассчитываемому объекту; 2) зная вышесказанное, откройте Р НП АВОК 5.2-2012 и посчитайте всё правильно, без невозможных в системе естественной вентиляции при нормальных условиях скоростей воздуха.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(olgun @ 14.4.2015, 10:03)  Мда... Не разобралась.
Рекомендуется принимать следующие величины скорости воздуха в элементах сети: - скорость воздуха в спутниках Vспут = 1,0…1,5 м/с; - скорость воздуха в сборном канале Vкан ≤ 2,0...3,0 м/
ТАк верно будет? Это только ориентировочно, в первом приближении. А фактически скорость будет такая, при которой сопротивление каналов и всех элементов будет расно располагаемому напору. А он прямо пропорционален высоте канала и разности плотностей воздуха. Где-то и 0.5 м/с не будет обеспечена, а где-то и 3 будет. Для расчета надо поределить естественный напор, потом характеристику сопротивления (не КМС!) канала при единичном расходе, а потом уже получите расход воздуха через каждый конкретный канал. И будете очень удивлены.
Сообщение отредактировал Татьяна Удальцова - 14.4.2015, 11:18
|
|
|
|
|
14.4.2015, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030

|
1) откройте СП 54.13330.2011 п.9.2 и внимательно посмотрите, в каких случая применяется эта норма и насколько она применима к рассчитываемому объекту; Прочитала пункт, не поняла о чем речь. О какой именно норме? 2) зная вышесказанное, откройте Р НП АВОК 5.2-2012 и посчитайте всё правильно, без невозможных в системе естественной вентиляции при нормальных условиях скоростей воздуха. [/quote] Этот документ, к сожалению, в неполной версии. Предлагают мне его демонстрацию, буду ждать когда приедут в наш закрытый город ))). Или все же есть другие способы его получения. Но в нем я вижу таблицу 9.1. В ней количество удаляемого воздуха 60 м3 кухня + 50м3 санузлы, значит столько я и должна удалить из квартиры? а приток должен быть не менее 1 крат. (у нас норма 20м2/чел). То есть 110 приток, 110 удаление?
|
|
|
|
|
14.4.2015, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 555
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302

|
Цитата(olgun @ 14.4.2015, 13:22)  1) откройте СП 54.13330.2011 п.9.2 и внимательно посмотрите, в каких случая применяется эта норма и насколько она применима к рассчитываемому объекту; Прочитала пункт, не поняла о чем речь. О какой именно норме? 2) зная вышесказанное, откройте Р НП АВОК 5.2-2012 и посчитайте всё правильно, без невозможных в системе естественной вентиляции при нормальных условиях скоростей воздуха. Этот документ, к сожалению, в неполной версии. Предлагают мне его демонстрацию, буду ждать когда приедут в наш закрытый город ))). Или все же есть другие способы его получения. Но в нем я вижу таблицу 9.1. В ней количество удаляемого воздуха 60 м3 кухня + 50м3 санузлы, значит столько я и должна удалить из квартиры? а приток должен быть не менее 1 крат. (у нас норма 20м2/чел). То есть 110 приток, 110 удаление? СП 54.13330.2011 Там отсылка на таблицу 9.1, где первые две позиции - два варианта определения требуемого расхода приточного воздуха в зависимости от плотности населения квартиры. Р НП АВОК Полную версию можно легко найти в любом поисковике. Вам там нужна методика аэродинамического расчёта и понимание принципов построения системы ест. вент. в целом. По воздухообмену, кратко: 1) вы обязаны удалить из санузлов, кухонь и прочего нежилого прописанную норму; 2) при этом - удаляемое кол-во воздуха обязано быть не менее потребного по людям притока; 3) другими словами - принимаете к расчёту большую цифру из п.1 или п.2.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 13:36
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.8.2013
Пользователь №: 201030

|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.4.2015, 13:18)  Это только ориентировочно, в первом приближении. А фактически скорость будет такая, при которой сопротивление каналов и всех элементов будет расно располагаемому напору. А он прямо пропорционален высоте канала и разности плотностей воздуха.
Где-то и 0.5 м/с не будет обеспечена, а где-то и 3 будет. Для расчета надо определить естественный напор, потом характеристику сопротивления (не КМС!) канала при единичном расходе, а потом уже получите расход воздуха через каждый конкретный канал. И будете очень удивлены. Ой Татьяна, Вы меня вообще убили наповал. Я думала я уже где-то близка к разгадке. Так это совсем сложно, когда с этим сталкиваешься впервы. Но разобраться очень хочется. А то ведь загадка загадкой: передо мной два проекта. Смотрю в одном: самая большая квартира - 3 комнатная - та о которой я все время пишу. Воздух удаляется двумя каналами 600 х300. Смотрю другой проект - в нем во всех квартирах одинаково (1,2,3 комнатных) воздух удаляется двумя каналами 450х150. Это я говорю о сечении на 8 этаже. Как же так? Кто же прав. Я почитаю и попробую разобраться в том, что Вы мне пишете.
|
|
|
|
|
14.4.2015, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата(olgun @ 14.4.2015, 15:36)  Ой Татьяна, Вы меня вообще убили наповал. Я думала я уже где-то близка к разгадке. Так это совсем сложно, когда с этим сталкиваешься впервы. Но разобраться очень хочется. Ничего сложного. 1. Для канала определяем располагаемое давление Нр=Нкан*(Плотн_нар-Плотн_вн). Это будет в кг/м2, и лучше так оставить - будет виден физический смысл. Например для канала всотой 10 м Нр=10*(1.2698-1.1846)=0.0862 кг/м2. Ничтожная величина! Это если температура внутреннего воздуха +25 градусов, а наружного +5 (на которую делают расчет). Если же температура наружного, например, минус 25, то Нр=10*(1.4234-1.1846)=2.388 кг/м2. Тоже ничтожная величина, хотя и в три раза больше. Это сразу говорит о том, что никаких высоких скоростей в каналах на естественной тяге быть не может. 2. Предварительно назначаете размер канала (например по скорости 1 м/с) и выполняете аэродинамический расчет при расчетном расходе воздуха. Например, при расходе 100 м3/ч получилось сопротивление канала с учетом решетки и входа 5 кг/м2. Это я специально ничтожное взяла. Обычно оно больше. 3. Теперь определим характеристику сопротивления канала S. Как известно Сопр=S*Расход^2, соответственно S=Сопр/(Расход^2). У нас будет S=5/(100*100)=0,0005. Это потери при проходе 1 м3/ч. 4. Определяем фактические расходы воздуха для этого канала при располагаемых давлениях по формуле Lфакт=sqrt(Нрасп/S)При Тнар=+5 Lфакт=sqrt(0.0862/0.0005) = 13 м3/ч При Тнар=-25 Lфакт=sqrt(2.388/0.0005) = 69 м3/ч Т.е. такой канал не пропустит 100 м3/ч даже в самый холодный период, не говоря уж про переходный и теплый периоды. А если высота канала на верхнем этаже всего 1..2 м? Вообще ничего не пойдет. Надо ставить канальные вентиляторы. Конечно, расчет по характеристикам сопротивления здесь не совсем подходит - он для квадратичного режима движения. Т.к. канал пропускает мало, то может установиться ламинарное движение, т.е. меньшие потери будут и расход будет побольше. Но ненамного - как тлько расход возрастет, установится квадратичный режим движения. Кроме того, влияет ветровое давление на стену здания, наличие открытых окон и много других факторов. Однако закономерность показывается наглядно. Но основной вывод прост - никаких высоких скоростей в каналах с естественной тягой быть не может. Для того, чтобы её увеличить и делают "теплые чердаки" с высокой шахтой и даже шахты с вентиляторами. Что касается расхода воздуха для жилых комнат, то совершенно правильно теперь надо рассчитывать с учетом заселенности квартир, а не просто 3 м3/м2. Если раньше расчетная заселенность была 3.8 чел/квартиру, то тперь фактически квартиры полупустые. По многочисленным обследованиям знаем, что заселенность еле-еле превышает 2 человека. Это позволяет значительно сократить расход воздуха на комнаты. Но зато всякие "вытяжки" появились...
|
|
|
|
|
16.11.2015, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.4.2009
Из: СПб
Пользователь №: 31856

|
Коллеги, есть вопрос. С воздухообменом разобрались тут. Вот теперь такая задача. Воздухообмен по площади получился больше чем по саннорме. В квартире 2 венблока - один в санузле, второй один общий на санузел и кухню. Как распределить воздух между венблоками. Если была бы саннорма - то все понятно: 60 их кухни, по 25 из санузлов. А вот в моем случае я для себя вижу два варианта: Вариант 1 - из кухни сделать 60 м3/ч, остаток поровну разделить между санузлами (получится примерно по 30 м3/ч на санузел) Вариант 2 - пропорционально поделить лишние 10 м3/ч между санузлами и кухней (по долям). Ну из кухни что-то вроде 66 м3/ч, а из санузлов по 27 м3/ч.
|
|
|
|
|
14.9.2016, 0:18
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.9.2016
Пользователь №: 304950

|
Это же кем надо быть чтобы сделать приток воздуха 150 м3 в час на квартиру 50 м2? Вы посчитайте сколько воздуха надо для дыхания человеку. Человек вдыхает примерно 1.5 литра 15 раз в минуту Это 1.35 м3 в час!!! И умножьте на 3 человека на 50м2. = 4.05 м3 Умножьте это на 2 для пущей "свежести". = 8.100 м3 В ЧАС. на 50 м3. В форточку должно подкачиваться от 0.5 до 1 л. воздуха в секунду. 3600 л * на 3 комнаты = 10800 л = ДО 10.8 м3 В ЧАС. 150 м3 в квартиру в час (особенно зимой) может закачивать только *@#$@, или директор зоопарка разводящий белых медведей у себя в квартире. может кто-то хотел сказать не менее 150 м3 в сутки? (не менее 6,25 м3 в час) ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ!! Офигеть страна с высшим образованием. У нас стоит DVSI 500DV без регулировки скорости - тянет так что приходится вентиляцию закрывать пакетами. В последних подъездах в квартирах дубак. Всё тепло выветривается. И по мозгам гремит.
Сообщение отредактировал real-comp-master - 14.9.2016, 0:21
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.9.2016, 5:50
|
Guest Forum

|
1,5 л на вдох -много, это надо 15 раз в минуту вдыхать и выдыхать полной грудью. Голова закружится от переизбытка кислорода, а через несколько минут потеряете сознание и можно даже умереть Более правильной представляется 0,5 л на вдох.
Сообщение отредактировал Blade runner - 14.9.2016, 6:08
|
|
|
|
|
14.9.2016, 5:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А ещё забылось (точнее - не зналось, но это ненужные детали) что за цикл "вдох-выдох" из 21% кислорода в воздухе израсходуется примерно 5% и можно ещё раз использовать тот же объём. ... И от грома напрочь "не слышно", что кроме скрупулёзно выведенного минимума "подышать" есть ещё необходимый минимум "удалить". Офигевайте далее, в вашем селе явно "был аналогичный случай" (с) О "мелочах" типа доставить эти "литры минимума" до "потребителя" просто умолчим.
|
|
|
|
|
14.9.2016, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(real-comp-master @ 14.9.2016, 0:18)  ...............Человек вдыхает примерно 1.5 литра 15 раз в минуту Это 1.35 м3 в час!!! ............. Литры в час?!!!! В своё время один мой Клиент начитался этого бреда на одном строительном ресурсе по-моему, изба .... как-то там дальше назывался. Так вот, он в свой загородный дом, так же по этим расчётам сделал себе разводку вентиляции по дому канализационными трубами сечением от то ли 80 мм, откинув все наши расчёты. Так же указывая, что мы ему там чуть ли не ГЭС хотим построить. Когда его строители проложили эти канализационные трубы, сечением от 80 мм по комнатам и этажам, он пригласил нас и говорит: - А теперь Вы всё это "сведите" к вент. агрегатам и запускайте. Мы отказались. По-моему истерия про эти литро в час продолжает с новой силой распространяться. Думаю - это снова бесплатная реклама какого-то там бренда, автор даже указывает какого. P. S. Люди - не рыбы, чтобы литрами дышать. Во всех расчётах указываются м3/час. Либо я ошибаюсь? С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 14.9.2016, 9:20
|
|
|
|
|
14.9.2016, 9:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22431
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ещё раз. Автор единственного понта поста "посчитал" только и единственно "чистый" объём проходящий через лёгкие при дыхании.
Аналогия.... Ну, как если взять прикинуть суточную норму железа и предложить глотать опилки в "рассчитанном" количестве, вместо железосодержащих продуктов. Обязательно воскликнув про грохот в мозгах и "эту страну". Как-то так.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
14.9.2016, 10:39
|
Guest Forum

|
Цитата(vnipi @ 14.9.2016, 8:19)  Добрый день.
Литры в час?!!!! P. S. Люди - не рыбы, чтобы литрами дышать. Во всех расчётах указываются м3/час. Либо я ошибаюсь?
С Уважением, А чем литры не устраивают, такая же единица измерения объема, как и м3. Например: Цитата К концу нормального спокойного выдоха система грудная клетка - легкое возвращается в присущее ей положение покоя. В норме при спокойном дыхании с каждым вдохом в легкие поступает около 0,5 л воздуха; этот объем называется экскурсирующим объемом покоя ООП). Источник: http://sportwiki.to/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%...%BD%D0%B8%D0%B5PS Я оказывается правильно определил объем воZдуха в покое.
|
|
|
|
|
14.9.2016, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(Blade runner @ 14.9.2016, 10:39)  А чем литры не устраивают, такая же единица измерения объема, как и м3. .............. Наверное можно и литрами считать воздухообмен, скорее всего и для расчётов будет удобней. Эти литры в час вспомнились из практики, написал выше, как Клиент начитался этой ерунды в инете и посчитал, что это и есть правильно. Один из примеров таких расчётов по вздохам и литрам здесь можно почитать: http://www.izba.su/articles/airexchangeЧисто моё мнение: для самоутверждения, отбрасывая все нормы, кот. не с потолка взяты, конечно же можно опираться на такие сомнительные утверждения не известно от кого. И почитав всё это и посчитав по этим "утверждениям" занизить производительность систем. Только результат думаю не порадует, если это делаешь для себя - как говорится: - Что посеял, то и пожнёшь. А если это для кого-то и не за бесплатно? Последствия таких отсебятин могут быть разные. Лично я не рискнул бы всё же опираться на такие расчёты литры в час. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 14.9.2016, 11:41
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|