Gruz1709
сообщение 29.3.2013, 8:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



Читайте СП. Там про 75 сказано только для определённых зданий. Для жилья 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 12:53
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Gruz1709 @ 29.3.2013, 9:36) *
Читайте СП. Там про 75 сказано только для определённых зданий. Для жилья 50%.

Не, ну это понятно и так. Человек то наверно спрашивал прочитав и СНиП и СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Curlew
сообщение 29.3.2013, 18:18
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.3.2013
Пользователь №: 184645



ну да, читать то читал) все-равно не часто где видел, чтоб соблюдалось это правило.
будем пробовать, спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 20:35
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Curlew @ 29.3.2013, 19:18) *
ну да, читать то читал) все-равно не часто где видел, чтоб соблюдалось это правило.
будем пробовать, спасибо)

Ну это Вы уж привераете. У Вас не такой уж и большой опыт чтоб говорить о частости видения. Темболее Вы только начали разбираться с проектированием, раз заваливаете элементарными вопросами по расчету отопительных приборов, и Вам явно раньше было не до таких наблюдений как 75 или не 75 % от длины окна длина прибора. Я делаю детские садики и выдерживаю это правило, хотя проблемы большие: и приточка механическая и теплые полы в групповых тут уж особо не наскребёшь, вот и приходится по высоте принимать невысокие отопительные приборы. А уж в жилье 50% - не каких проблем.

Сообщение отредактировал А.В. - 29.3.2013, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных