Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Давление пара в теплообменнике
AndKram
сообщение 28.3.2013, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Здравствуйте,

меня интересует следующий вопрос касающийся давления пара в теплообменнике. Имеется схема с пароводяным теплообменником (кожухотрубный со спирально навитыми трубками внутри). Перед теплообменником регулирующий клапан. После теплообменника вариант электронного конденсатоотводчика, а именно клапан с электроприводом, который закрывается если температура конденсата выше 90 С, а все остальное время открыт. Теплообменник рассчитан с доохлаждением конденсата, то есть предполагается, что температура конденсата на выходе из теплообменника всегда ниже 90 С. Конденсат затем отводится в атмосферный бак, расположенный в 2 метрах от теплообменника. Клапан на конденсатопроводе подобран таким образом, что при расчетном расходе конденсата потери на нем составляют несколько метров. Давление пара перед регулирующим клапаном 6 бар (избыт), пар насыщенный. Правильно ли я понимаю, что давление пара в теплообменнике при такой схеме будет равно подпору со стороны конденсатной линии, а именно: 2 м высоты бака+ 2 м потерь через клапан на конденсатопроводе, то есть порядка 0,4 бар избыточного давления при любом положении регулирующего клапана на паровой линии?.

Буду очень благодарен за ответ.

Сообщение отредактировал AndKram - 28.3.2013, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 28.3.2013, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



при малых нагрузках наверно будет меняться давление

Сообщение отредактировал lentyai - 28.3.2013, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 28.3.2013, 15:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Меняться в смысле от 0,4 бар избыточного давления до нуля (атмосферного в абсолютных единицах)? Это вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.3.2013, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(AndKram @ 28.3.2013, 12:14) *
Здравствуйте,
давление пара в теплообменнике при такой схеме будет равно подпору со стороны конденсатной линии, а именно: 2 м высоты бака+ 2 м потерь через клапан на конденсатопроводе, то есть порядка 0,4 бар избыточного давления при любом положении регулирующего клапана на паровой линии?.

От какого параметра работает клапан на входе в т/о? Представьте ситуацию - конденсатоотводчик закрыт, клапан на входе открыт. Какое давление в т/о? 6 атмосфер.

На практике несколько раз проводили аудит производства. Аудиторы сразу говорят - регуляторы на паровых теплообменниках ставьте на выход конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 28.3.2013, 15:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Конденсатоотводчика как такового в схеме нет, я же писал, стоит клапан который все время открыт, а закрывается если температура конденсата превышает 90 С. Но ТО рассчитан на доохлаждение конденсата, поэтому конденсат по идее должен всегда выходить с температурой ниже 90 С. Понятно, что когда клапан на конденсатной линии закроется давление станет 6 бар в теплообменнике при открытом паровом клапане. Но меня интересует давление пара в теплообменнике при открытом конденсатном клапапане. Я думаю оно будет определяться подпором от конденсатной линии, т.е. будет порядка 0,4 бар избыт. давления. Или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 28.3.2013, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Еще информация может будет полезна. Мощность 800 кВт, клапан с kvs=16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 28.3.2013, 20:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



В целом выкладки верные, давление в корпусе аппарата будет равно гидростатике плюс сопротивление клапана... И плюс сопротивление конденсатопровода до бака. И вот это уже переменная величина, которая будет зависеть от расхода конденсата. Но в целом давление будет возле величины 0,4. И добро пожаловать в соседнюю тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...mp;#entry880550
Опять же, эти выкладки справедливы для расчетного случая, когда расход пара на вход теплообменника ограничен и не превышает пропускной способности конденсатопровода. Если подача пара увеличится, увеличится выход конденсата, увеличится сопротивление линии до бака, что вызовет увеличение давления в корпусе.

Полюбопытствую, зачем Вам знать это давление? И от чего происходит регулирование на входном клапане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 29.3.2013, 9:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Здравствуйте, T-rex.

Спасибо за ваши ответ. Очень признателен. Расход пара ограничен тем что на клапане паровом будет критическая потеря давления, то есть при полностью открытом клапане расход пара не увеличиться, а значит не увеличиться и подпор в конденсатной линии.

Теперь для чего мне нужно знать это давление. Данная схема работает для нагрева воды с температуры 5 до 90 С. Соответственно регулирование идет от датчика температуры подачи на вторичном контуре. Когда схема реально заработала по факту я увидел, что температура конденсата идет порядка 90 и выше и автоматике приходиться реально дергать клапан на конденсатной линии чтобы не допустить выход конденсата с температурой выше 90С и не удается стабилизовать тем самым температуру воды во вторичном контуре. Хотя по расчету теплообменника температура конденсата должна была быть порядка 40С. Я стал разбираться и увидел, что теплообменник подобран, исходя из давления пара в нем 6 бар и соотвественно поверхность нагрева его позволяет доохладить конденсат до температуры 40 С. Но я и предположил и вы мне подтвердили, что давление в теплообменнике будет не 6 бар, а около 0,4 бар, соотвественно более низкая температура конденсации и соответственно весть запас поверхности, который должен был охлаждать конденсат если бы давление было 6 бар, уходит на передачу тепла при конденсации и сооветественно температура конденсата на выходе высокая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hedgehog1301
сообщение 29.3.2013, 19:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182514



Добрый вечер

Цитата
Но я и предположил и вы мне подтвердили, что давление в теплообменнике будет не 6 бар, а около 0,4 бар


Слушайте, но мне вот кажется странным, что перед клапаном на входе в теплообменник у Вас 6 бар, а сразу после него в теплообменнике 0,4. Если это так, то в теплообменник будет поступать прилично меньше пара, так как при таком редуцировании объем его резко возрастет. То есть Вы будете меньшим (чем расчетное для 6 бар) колличеством пара греть тоже самое колличество воды и значит на выходе вы получите струю холодного конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 29.3.2013, 20:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Правильно ли я понимаю, что давление пара в теплообменнике при такой схеме будет равно подпору со стороны конденсатной линии, а именно: 2 м высоты бака+ 2 м потерь через клапан на конденсатопроводе, то есть порядка 0,4 бар избыточного давления при любом положении регулирующего клапана на паровой линии?.


При именно такой постановке вопроса, думаю нет, хотя бы потому что, тогда получается отсутствует зависимость этого давления в теплообменнике от собственно давления пара, которое в него подается, а ведь это нет так.

Вспомним, что происходит в теплообменнике. Пар с давлением 6 бар попадает в небольшое пространство, где конденсируется и если конденсат на выходе встречает сопротивление, то придерживается, создавая уровень в теплообменнике. Конденсат при этом доохлаждается. В вашем случае конденсат быстро уходит и что естественно, становится более горячим. Нагрев при этом вас устраивает. Следовательно нагрузка у вас не соответствует расчетной (значительно ниже) или давление пара слишком велико по отношению к расчетному. Но расчетное соответствует располагаемому. Так ?

Потери давления в теплообменнике, даже в вашем случае, когда вы подаете пар в трубки, очень мало и несопоставимо с давлением 6 бар.

Давление, о котором вы говорите 0,4 бар может быть в ТО только если:
- регулирующий клапан на входе сильно прикрыт. Но он у вас наоборот открыт;
- объем внутреннего пространства греющей стороны таков, что давление в нем сильно падает. В вашем случае это не так.

Думаю, что расход воды просто меньше расчетного для данного ТО. Поэтому думаю вам необходимо ограничить подачу пара каким-нибудь дросселем (начать прикрывать вентиль перед регулирующим клапаном). Если бы давление пара в ТО было бы 0,4 бара при расчетном 6 бар, то правильно предположил коллега:

Цитата
на выходе вы получите струю холодного конденсата.


Далее, если у вас диапазон нагрузок очень широк, то схема в "электронным конденсатоотводчиком" не годится, потому что, в случае низких нагрузок варианты перегрева (и получения пролетного пара)конденсата неизбежны. Кстати в том числе поэтому термостатические конденсатоотводчики не применяются в системах с модулируемым давлением пара на входе, то есть когда на входе регулирующий клапан (переменное давление = переменная температура конденсата). У вас что-то типа термостатического КО, только это все равно не КО, это по существу просто термостат, который может работать только на постоянной нагрузке (то есть в ограниченном диапазоне). А когда когда нагрузка постоянная, то и регулирующий клапан не нужен, все можно отрегулированть дросселями.

На выходе в у вас по существу нет никакого сопротивления - конденсат вылетает, потому, что падение давления на выходном клапана и противодавление в конденсатной линии несоизмеримы с давлением пара в ТО.

Чтобы система работала в том виде какая есть - на выход надо ставить поплавковый КО.

Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2013, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 30.3.2013, 8:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Кроме всего прочего, предложенная автором топика схема имеет два контура регулирования. И вполне может получиться, что система войдет в автоколебательный процесс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.3.2013, 9:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Кроме всего прочего, предложенная автором топика схема имеет два контура регулирования. И вполне может получиться, что система войдет в автоколебательный процесс.


Да, именно так. С одной стороны мы увеличиваем подачу пара, чтобы нагреть воду, с другой стороны ограничиваем отвод конденсата (уменьшаем поверхность теплообмена и по сути ограничиваем подачу пара). Понятно, что при такой схеме диапазон нагрузок, в котором можно работать в автоматическим режиме, узок.

А что за процесс ? Нагреваемая среда у вас циркулирует или идет на проток безвозвратно ? Какая у вас модель теплообменника ? Может по конденсату регулирование здесь более предпочтительно ? Можно посчитать, не исключено, что данный ТО и подойдет. Для этого необходимо будет поменять клапан на выходе на клапан с Kvs примерно 1 или чуть выше. На выходе будете иметь гарантированно доохлажденный конденсат. Сейчас не утверждаю, что это прямо то, что вам надо, просто надо побольше о системе узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 30.3.2013, 20:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да и вот еще, что важно. Если у вас теплообменник расчитан на определенную Т конденсата, нагрузку, Р пара и пр., то это вовсе не означает, что подав пар с давлением Р, вашей нагрузкой и пр., вы автоматически на выходе получите нужную вам Т конденсата, которая есть в расчете. Расчет показывает, что данный теплообменик позволяет вам иметь Т конденсата на выходе, при такой-то нагрузке и т.д. Если посчитать программой теплообменник, то результатом будет сразу несколько моделей (отличающихсся по размеру, поверхности, потерям давления и пр.). Таким образом, боюсь, что ваша задача была невыполнима заранее (

Сообщение отредактировал gilepp - 30.3.2013, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 30.3.2013, 21:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Всем доброе время суток.

Данная схема нагревает воду для технологии. Часть воды расходуется, а часть возвращается и к ней добавляется холодная вода. То есть получается система с постоянным расходом и переменной обратной температурой. При максимальном водоразборе обратная вода имеет температуру холодной воды, где то 15 С, а при минимальном вода возвращается практически с температурой 90 С ( температурой подачи в систему). На самом деле контур регулирования предполагался один по пару, а клапан на кондесатопроводе должен был в периоды минимального потребления ограничивать температуру конденсата путем закрытия, причем величину полного закрытия можно установить самому, скажем 5% или 2 %. В понедельник выложу схему принципиальную. Модель теплообменника JADX 5.38. Перегрев конденсата до 90 С мы получаем всякий раз когда температура подачи во вторичном контуре достигает значения 90С. Причем сначала мне казалось, что данный перегрев мы имеем при минимальной загрузки, когда обратка сопоставима с этим значением, но потом я заметил, что тот же перегрев мы имеем и когда температура из системы возвращается порядка 40-50 С. Нагрузка меняется резко. То есть там в системе стоят водяные пистолеты, которые по мере надобности открываются для получения воды для стерилизации.

Все таки, я извиняюсь, но мне до конца не понятно про давление в теплообменнике. Прошу Вас еще раз объяснить, чтобы этот кирпичик в моих знаниях лег как надо. Непонятно вот что. У нас по пару стоит клапан с Kvs=16. Остальные параметры я писал. Для того чтобы передать данную мощность по расчету ТО получается расход пара 1 т/ч. То есть перепад на регулирующем клапане получается около 1 бар. То есть на входе в теплообменник 5 бар изб или 6 бар абсолют. давления. Соответственно теплообменник был посчитан на 6 бар. абс. давления. Все вроде так, но дальше у меня в голове не складывается. Если в теплообменнике давление пара 6 бар (при полностью открытом клапане). На конденсатной линии, я уже писал, стоит клапан с Kvs=3,2, то есть на 1 т/ч конденсата (при расчетной нагрузке)потери на нем незначительные. То есть грубо говоря нужно 0,4 бара избыточного давления (1,4 абсл)чтобы вытолкнуть конденсат. И вот здесь пробел. Если давление в паровом пространстве теплообменника 6 бар и это давление над поверхностью конденсата в теплообменнике, то по идее это давление передается и конденсату. То есть на выходе из теплообменника 6 бар абс, а на конце конденсатной линии атмосферный бак с уровнем столба жидкости 1 м, т.е давление 1,1 бар абс. И эта линия имеет сопротивление несколько метров при расходе 1 т/ч, а в данном случае перепад на ней 6-1,1= 4,9 бар, то по идее на таком перепаде через эту линию должен шуровать огромный расход, но ему взяться неоткуда потому как паровой клапан даже на критическом перепаде давления сможет пропусить не более 1,3 т/ч пара и соотвественно конденсата. Вопрос как это все уравновешивается внутри? Ну и конечно жду ваших советов по оптимизации схемы. Все данные у вас есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.4.2013, 10:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Потери давления пара с расходом 1000 кг/ч и давлением 5 бар изб. на клапане, имеющем Kvs=16, составят 1,8 бар. Таким образом, на входе в теплообменник будет давление 3,2 бар изб. На выходе ТО чуть ниже, но думаю, что совсем незначительно. Производитель не дает данных по потерям давления в трубках при работе пар/вода. Ваш вопрос в том, насколько "разгрузит" клапан на выходе давление пара в теплообменнике. Не думаю, что есть смысл в расчете, давление падает незначительно и в этой связи еще раз сошлюсь на Hedgehog1301, который уже написал, что если бы давление пара действительно было низким (падало бы так сильно), то расхода пара было бы недостаточно, а в вашем случае это нет так.

Проблема кроется в способе обвязки (обвязка вовсе не обычная кстати). Давление в ТО "высокое", противодавления почти нет, пароконденсатная смесь с высокой скоростью выходит из ТО и возникает реальная угроза пролетного пара. Если есть требование доохладить конденсат непосредственно в этом же ТО, то удержать конденсат можно "искусственным" подтапливанием (или очень точным расчетом и подбором теплообменника и то только если нагрузка постоянная). У вас нагрузка переменная и сильно колеблется. Если скорость изменения нагрузки нагрузки вышей чем скорость с которой регулирование по конденсатной стороне скажем сможет ее компенсировать, то регулирование по конденсату не годится. Обычно оно применяется для инерционных систем.

Думаю, что единственный реальный способ сделать систему работоспособной, не изменяя систему управления и не меняя сильно обвязку - установить конденсатоотводчик поплавкового типа. Конечно, при этом на выходе будет горячий и вскипающий конденсат и пар вторичного вскипания; надо будет проверить Ду конденсатной линии, чтобы пар вторичного вскипания не блокировал ее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 1.4.2013, 11:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Давление перед клапаном не 5 изб, а 6 изб ( я раньше его указывал), то есть 7 абс. И если считать по формуле от Спиракса, то получаются потери примерно 1 бар, то есть в теплообменнике 6 бар абс или 5 изб (так как я и посчитал вначале). Не пойму почему у вас по- другому вышло. Но не суть у меня остается вопрос если в теплообменнике давление 6 бар абс пара, то по идее через конденсатную линию с Kvs=3,2 в атмосферный бак должен на таком перепаде шуровать огромный расход конденсата ( более 7 м3/ч), но этого не может быть так как на критическом перепаде через паровой клапан расход может быть 1,3 т/ч. Вопрос где тогда дросселируется давление навыходе из теплообменника? На всех нагрузках не наблюдается выход пароводяной смеси, вылетающей из теплообменника с огромной скоростью. Вот это меня и смущает. Мне все таки кажется, что так как в данном случае нет конденсатоотводчиков и нет противодавления со стороны конденсатной линии, то в теплообменнике давление пара получается очень близкое к атмосферному. Если бы оно было 5 бар, тогда действительно из конденсатной линии должна была шуровать пароконденсатная смесь, но этого не наблюдается. По поводу холодной струи конденсата. Если скажем теплообменник был рассчитан на давление 6 бар со стороны пара и доохлаждение конденсата до температуры 40 С за счет избытчной поверхности нагрева, то если мы подадим в теплообменник пар с меньшим давлением, но тем же расходом, то за счет того что средняя разность температур упадет, потребуется для передачи тепла большая поверхность нагрева, то есть та поверхность теплообменника, которая по расчету должна была охлаждать конденсат, сейчас задействована на конденсации пара при более низкой температуре чем расчетная. Соотвественно доохлаждать конденсат уже нет поверхности в ТО и он выходит с температурой конденсации при атмосферном давлении, то есть где то около 100 С, что и наблюдается в реальности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.4.2013, 12:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, прошу прощения, я считал, что на входе 5 бар изб.
Если 6 изб, то на клапане падает 1,3 бар.
Так вы же говорили, что на выходе Т конденсата все время растет и срабатывает выходной клапан. То есть, если подождать, то может пролетный пар и пойдет.
Цитата
огромный расход конденсата ( более 7 м3/ч)

Нет, такого не бывает, потому что, объем пара и конденсата просто разный. Если пар не успевает конденсироваться, то он выходит в виде пролетного пара и массовый расход при этом немного выше, чем требуется для того, чтобы просто сконденсировать пар при одинаковой нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 1.4.2013, 12:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Уважаемый, gilepp.

Хотелось бы внести ясность. При температуре обратной воды из системы начиная от 50 до 90 С при открытии регулирующего клапана для поддержании температуры на выходе равной 90 С при достижении этой температуры уставки, то есть значения 90С мы получаем такую же температуру конденсата и срабатывает клапан на конденсатной линии. Он закрывается температура конденсата и воды на выходе падают и затем все повторяется. На полной нагрузке когда вода заходит в теплообменник с температурой 10-20 С клапан на 100 % открыт и температура конденсата где в районе 70 С. Вопрос остается если давление пара в теплообменнике порядка 5 бар, а на выходе фактическиатмосфера, где будет дросселироваться такой перепад? И что вы скажете про мои рассуждения в предыдущем посте относительно этого вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 1.4.2013, 13:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Все избыточное давление будет дросселироваться в вашем атмосферном баке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 1.4.2013, 15:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Цитата(Helland @ 1.4.2013, 14:39) *
Все избыточное давление будет дросселироваться в вашем атмосферном баке


То есть давление пара 5 бар передается на конденсат, тот проходит клапан с Kvs=3,2 с расходом 1 м3/ч, теряет свои несколько метров и подходит к атмосферному баку с давлением несколько меньшем 5 бар, бак небольшой около 0, 5 м3, где высота столба конденсата около 1 м. И получается, что порядка 5 бар срезается в месте врезки конденсатной трубы в бак? Это нормально? При этом этот процесс не должен сопровождаться какими-то звуками, потому что в реальной работе ничего не слышно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Helland
сообщение 1.4.2013, 15:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 23.5.2010
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 58009



Если система расчитана и смонтированна правильно - то никаких посторонних звуков вы не услышите)
Сегодня наблюдал за работай конденсатопроводов (отвод конденсата от формовочных машин) на текстильном производстве. Монтажники что то намудрили - в магистральный трубопровод врезаны конденсатопроводы разного давления, да и машины еще работают с разным коэффициентом загрузки. В результате в точке врезки в атмосферный бак (установлен на улице) - слышны гидроудары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 1.4.2013, 16:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



То есть 5 бар давления потерять на врезке в атмосферный бак - такое может быть? А как то посчитать это можно? Как то в голове пока не укладывается. Получается мы имеем сообщающиеся сосуды, в одном (атмосферном баке) атмосфера давит на 1 м столба жидкости, в другом 5 бар пара давят на какой-то уровень по высоте конденсата в теплообменнике (теоретически этот уровень не боллее 2 м - высота теплообменника).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.4.2013, 18:35
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Ваши рассуждения понятные, но мы знаем, что теплообменник имеет очень маленький объем и давление действительно падает по большей части в емкости и на его выходе, а не в самом ТО, где происходит теплообмен. В теплообменнике бы давление сильно падало, будь у него огромный объем или скажем если бы исходное давление было бы низким и сопоставимым с противодавлением. Вы просто подождите и на маленькой нагрузке из конденсатной линии пойдет конденсат вместе с паром. Вы же видите, что система неработоспособна в автоматическом режиме, она и должна быть такой ).

Цитата
Это нормально? При этом этот процесс не должен сопровождаться какими-то звуками, потому что в реальной работе ничего не слышно


Звуки возникнут когда пойдет пролетный пар и/или если пар вторичного вскипания будет блокировать конденсатную линию. А так, течет вода и течет.

Сообщающиеся сосуды у вас в динамике, а не в статике, поэтому и не происходит выравнивания.

Цитата
...Соотвественно доохлаждать конденсат уже нет поверхности в ТО и он выходит с температурой конденсации при атмосферном давлении, то есть где то около 100 С, что и наблюдается в реальности.


Вы хотите сказать, что вы не получаете на выходе пар при сильном уменьшении нагрузки ? Вот это действительно непонятно. Попробуйте постепенно уменьшать нагрузку (например прикрывая кран горячей воды на выходе ТО), пока на выходе не получите пар. Тогда вы увидите какая у него Т и давление. Сможете ? Это будет чистый эксперимент - минимум противодавления.

У вас есть продувочный кран на выходе ТО ?

Пришлите еще пожалуйста схему с диаметрами труб.

Сообщение отредактировал gilepp - 1.4.2013, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 1.4.2013, 20:12
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



[quote name='gilepp' date='1.4.2013, 19:35' post='883622']
Ваши рассуждения понятные, но мы знаем, что теплообменник имеет очень маленький объем и давление действительно падает по большей части в емкости и на его выходе, а не в самом ТО, где происходит теплообмен.

То есть вы считаете, что высокое давление внутри теплообменника (5 бар) передается в атмосферный бак в месте врезки в него конденсатопровода и уровень конденсата в нем поднимается, но выравнивания, как вы правильно заметили, не происходит потому что тут же по уровню срабатывают конденсатные насосы и т.д. непрерывно в динамике, все правильно, я опять возращаюсь к этому чтобы уяснить для себя дросселируется ли давление с 5 бар до атмосферы где-то в конденсатной линии или оно передается в бак, но выравнивания нет из за динамики.????

Вы просто подождите и на маленькой нагрузке из конденсатной линии пойдет конденсат вместе с паром. Вы же видите, что система неработоспособна в автоматическом режиме, она и должна быть такой ).

Так и есть, если не прекрыть клапан на конденсате, то начинает идти пароводяная смесь, а дальше я думаю пар пойдет



Вы хотите сказать, что вы не получаете на выходе пар при сильном уменьшении нагрузки ? Вот это действительно непонятно. Попробуйте постепенно уменьшать нагрузку (например прикрывая кран горячей воды на выходе ТО), пока на выходе не получите пар. Тогда вы увидите какая у него Т и давление. Сможете ? Это будет чистый эксперимент - минимум противодавления.

У вас есть продувочный кран на выходе ТО ?

Пришлите еще пожалуйста схему с диаметрами труб.

Схему вышлю, сегодня забыл


Что же делать на этом наборе оборудования, чтобы получить результат. Может изначально прикрыть клапан на конденсате (ограничить его полное открытие это можно с помощью автоматики), скажем с kvs=3,2 до какого-то меньшего значения. Так как давление в паре приличное, то полученное противодавление поможет подтопить теплообменник на малых нагрузках и обеспечить низкую температуру конденсата, а на расчетной или близкой к ней нагрузке если давление пара и в самом деле порядка 5 бар, то его хватит чтобы преодолеть противодавление сопоставимое с этой величиной. Как считаете это выход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 1.4.2013, 21:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Helland @ 1.4.2013, 13:39) *
Все избыточное давление будет дросселироваться в вашем атмосферном баке

Не соглашусь с коллегой. Как так "дросселируется в баке"? То есть в баке 0 давление, в трубе на входе в бак 5 бар? И никакого устройства снижения давления, только вход в бак? Или я что-то не понял. Давайте схему

Принудительное ограничение открытия клапана - самое простое, что можно сделать. Попробуйте

Сообщение отредактировал T-rex - 1.4.2013, 21:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.4.2013, 7:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Что же делать на этом наборе оборудования, чтобы получить результат. Может изначально прикрыть клапан на конденсате (ограничить его полное открытие это можно с помощью автоматики), скажем с kvs=3,2 до какого-то меньшего значения. Так как давление в паре приличное, то полученное противодавление поможет подтопить теплообменник на малых нагрузках и обеспечить низкую температуру конденсата, а на расчетной или близкой к ней нагрузке если давление пара и в самом деле порядка 5 бар, то его хватит чтобы преодолеть противодавление сопоставимое с этой величиной. Как считаете это выход?


Да, конечно это сделать можно и стоит. Это имитация конденсатоотводчика (рассчитанная шайба другими словами). Но беда в том, что нагрузка у вас колеблется и во времени, и в скорости. Шайба на выходе может очень хорошо заменять КО, но в ограниченном диапазоне нагрузок, поэтому применяется очень редко и только там, есть время и возможность проведения экспериментов. Я не знаю попадете ли вы в этот диапазон... Можно было бы переделать регулирование на конденсатное в принципе (перекинуть управляющий сигнал на выходной клапан, а первый клапан сделать просто клапаном безопасности), но при этом надо проверить потянет ли оно по скорости отрабатывания нагрузки. Возможно нет. Кроме того Kvs клапана на выходе чересчур завышен.

Если прикрытый выходной клапан не поможет - только конденсатоотводчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 2.4.2013, 11:44
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



[quote name='T-rex' date='1.4.2013, 22:02' post='883666']
Не соглашусь с коллегой. Как так "дросселируется в баке"? То есть в баке 0 давление, в трубе на входе в бак 5 бар? И никакого устройства снижения давления

Да труба 15 диаметра просто заходит в атмосферный бак. Я в принципе все понял кроме последнего, а именно где сдросселируются 5 бар до атмосферы. Сегодня не на месте поэтому схему сброшу завтра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.4.2013, 17:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Дросселируется по большей части в баке. На теплообменнике только потери давления при прохождении пара, обычно они составляют 0,1...1 бар в зависимости от того как рассчитан ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndKram
сообщение 2.4.2013, 18:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 18:30) *
Дросселируется по большей части в баке. На теплообменнике только потери давления при прохождении пара, обычно они составляют 0,1...1 бар в зависимости от того как рассчитан ТО.


Правильно ли я понял что давление 5 бар дросселируется именно на врезке в бак и истечении струи под уровень конденсата в баке?

Сообщение отредактировал AndKram - 2.4.2013, 18:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 2.4.2013, 19:36
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, давление на выходе ТО равно давлению в ТО за вычетом потерь на нем и далее также вычитаются потери на каждом устройстве. Соответственно давление "разгружается" в атмосферном баке, если при этом вентиляционная труба бака имеет достаточный диаметр. Если к примеру бак закрыть или значительно уменьшить Ду трубы, соединяющей его с атмосферой, то давление в нем вырастет конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных