Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 20:25)

Г-н, tiptop, расстояние от парового клапана до теплообменника метра 2 не больше.
Тогда сопротивлением трубы Dу50 можно пренебречь.
При перепаде давления пара 5,15 бар на клапане с Kv16 расход пара будет 1,46 т/ч.
Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 21:00)

Конденсатная линия врезана 15 диаметром в 1, 5 метровый по высоте бак.
При перепаде давления конденсата 0,75 бар (0,85 - 0,1 из-за уровня воды в баке) на клапане и трубе (общий Kv=1,7) расход конденсата будет также 1,46 т/ч.
При давлении пара в теплообменнике где-то 0,85 бар получается баланс расходов.