Расчет дождя | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.3.2013, 10:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 502 
        		Регистрация: 20.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 175100 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Господа, если кому нибудь будет не лень, прошу прокомментировать расчет. Система такая - ливневка и хозбыт идут отдельно - потом в ЛОСы и далее общесплавной КНС выталкиваются в речку...  Спасибо)
				
				
				 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 17)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.3.2013, 10:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1442 
        		Регистрация: 12.10.2011 
        		
        		Пользователь №: 125124 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				коэффициенты не перепроверяла..но как то маловато для таких площадей    если взять одни кровли...для 3,37 га кровельного покрытия при q20=60  расход порядка 202 л/с получается
				 Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.3.2013, 10:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.3.2013, 11:48
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 502 
        		Регистрация: 20.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 175100 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				выпускной коллектор уже проложен с проколами и пересечками дороги, ( не буду рассказывать предисторию) 2х315 - теперь чтобы попасть туда с такими расходами - надо воткнуть регулирующие резервуары - вернее поставить в наземном исполнении - т.к. по уверению поставщиков - стоимость резервуаров с отоплением, с крышей и т.п. - порядка 2 млн + монтаж порядка 60-70% от стоимости т.е. 3,7 млн - на вскидку в первом чтении))) это на 600 м.куб.  а подземные - сразу 12 млн вылетают с монтажом  - тем более площади позволяют. Никто не ставил наземные резервуары? какие могут возникнуть сложности финансового характера, которые я могу не учитывать....?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.3.2013, 12:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 121 
        		Регистрация: 8.4.2008 
        		Из: Сочи-Питер 
        		Пользователь №: 17488 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Расчет не скачивал, не смотрел.
  ЛОС - не верное определение терминов ВК, от ЛОСов условно очищенные стоки отводятся в городской коллектор и далее на городские очистные. Пример ЛОС - это жироуловитель у ресторана. У Вас КОСы.
  Резервуары ставили, такие и предпочитали, заглубление примерно на 1/3, 2/3 над землёй.  Наружные стены утепляли минплитой, облицовывали (кажеться профнастилом, не я, а АС), сверху - кровля, дождевой сток во внутрь. Заглублять резервуары так, чтобы самотечные трубы залегали на нужной отм., + условие глуб. проник. 0град.С -0,3 (-0,5) м.
				
  Сообщение отредактировал Stanislav A. - 29.3.2013, 12:40
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   29.3.2013, 14:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 502 
        		Регистрация: 20.12.2012 
        		
        		Пользователь №: 175100 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				  ура - значит я в правильном направлении... спасибо))))
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   30.3.2013, 12:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 68 
        		Регистрация: 11.2.2012 
        		
        		Пользователь №: 139738 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Расчет не заслуживает  доверия. Мало того, что нелады с арифметикой (попробуйте проверить коэффициент стока Yд), есть много системных ошибок. Суточный расход авторы считают, разделив годовой на 365, таким образом, у нас каждый день идет дождь и, что самое интересное, тает снег! В методике полная каша, тут и СНиП, и "Рекомендации ВОДГЕО", да еще вдобавок "Методика ГУП Водоканал Санкт Петербурга. Зачем, спрашивается, считать дренажный расход по методике Водоканала? Если сброс в сети ГУП ВК, тут никуда не денешься, им надо покрыть расход через свои дырявые сети за счет потребителя, а здесь выпуск в реку! Хотя бы прочитали"Введение" к Методике.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.5.2013, 11:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 83 
        		Регистрация: 20.7.2007 
        		Из: Город 3-х Революций 
        		Пользователь №: 10153 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Никогда не сталкивался раньше с расчетами ливневки за пределами своего региона, а тут попросили посчитать для Тюмени и столкнулся с проблемой исх.данных. В старом да и новом снипе по канализации в п.2.11-2.12 есть параметры, свойственные отдельно взятому региону. Там же есть рисунок по которому их можно определить весьма условно.. Подскажите откуда можно взять конкретные цифры q20 А1,2? Мне никто не смог их озвучить ни в водоканале, ни в метеослужбе..
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.5.2013, 12:42
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 642 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		Из: Калуга 
        		Пользователь №: 51936 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Hans667 @ 23.5.2013, 12:58)   Никогда не сталкивался раньше с расчетами ливневки за пределами своего региона, а тут попросили посчитать для Тюмени и столкнулся с проблемой исх.данных. В старом да и новом снипе по канализации в п.2.11-2.12 есть параметры, свойственные отдельно взятому региону. Там же есть рисунок по которому их можно определить весьма условно.. Подскажите откуда можно взять конкретные цифры q20 А1,2? Мне никто не смог их озвучить ни в водоканале, ни в метеослужбе.. Бесплатно никто не даст, только за деньгу. Я уже описывал свой опыт общения с метеослужбой. В кратце: плати-скажу цифирь.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.5.2013, 13:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 83 
        		Регистрация: 20.7.2007 
        		Из: Город 3-х Революций 
        		Пользователь №: 10153 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				В Питере это как то по умолчанию..даже секретарша скажет..это такой секрет?Ведь сотни человек ежедневно занимаются этими расчетами.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   23.5.2013, 13:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 642 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		Из: Калуга 
        		Пользователь №: 51936 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Время нонча такое товарно-деньговое! Берите из справочника (упомянут на форуме, даже со ссылочкой) или снипа. Можно ещё и у интернета спросить, в разделе картинки иногда очень полезная информация проскакивает.
				
  Сообщение отредактировал Сантех10 - 23.5.2013, 13:58
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.5.2013, 8:30
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 83 
        		Регистрация: 20.7.2007 
        		Из: Город 3-х Революций 
        		Пользователь №: 10153 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Сантех10 @ 23.5.2013, 14:57)   Берите из справочника (упомянут на форуме, даже со ссылочкой) или снипа. Подскажите пожалуйста, поиск результатов не дал
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   24.5.2013, 9:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 642 
        		Регистрация: 12.4.2010 
        		Из: Калуга 
        		Пользователь №: 51936 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63302 Эх, если бы я помнил его название... Этот справочник был на прошлой работе в печатном виде. Тут можно посмотреть.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.6.2013, 16:03
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 121 
        		Регистрация: 7.8.2009 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 37029 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				а Вы узнали коэффициент q20 для Санкт-Петербурга? если да-скажите пожалуйста!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.6.2013, 17:05
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 121 
        		Регистрация: 7.8.2009 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 37029 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				60
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.6.2013, 8:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 83 
        		Регистрация: 20.7.2007 
        		Из: Город 3-х Революций 
        		Пользователь №: 10153 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну вот видите как все просто))в отличии от тюмени(((
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2017, 16:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 816 
        		Регистрация: 25.6.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 154704 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Здравствуйте!
  Я уверен, что такое уже обсуждалось! В поиске не ищется((( При расчёте параметра А, там написан десятичный логарифм. Почему все считают как просто логарифм?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2017, 16:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Гидродинамика и bim 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 977 
        		Регистрация: 23.12.2014 
        		
        		Пользователь №: 255091 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Львиное сердце @ 15.12.2017, 16:25)   Здравствуйте!
  Я уверен, что такое уже обсуждалось! В поиске не ищется((( При расчёте параметра А, там написан десятичный логарифм. Почему все считают как просто логарифм? тогда вопрос: логарифм по какому основанию????     там же Lg написано, а не Log (я правильно помню?)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   15.12.2017, 16:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 816 
        		Регистрация: 25.6.2012 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 154704 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(speleos @ 15.12.2017, 16:28)   тогда вопрос: логарифм по какому основанию????     там же Lg написано, а не Log (я правильно помню?) Ведь Lg это кокраз и есть десятичный. Он так обозначается Цитата(Львиное сердце @ 15.12.2017, 16:25)   При расчёте параметра А, там написан десятичный логарифм. Почему все считают как просто логарифм? Ужасно туплю!!! Прости меня пожалуйста!!! Вопрос снят!
				 Сообщение отредактировал Львиное сердце - 15.12.2017, 16:47
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 