//Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.// Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер?
//А дальше - любые фокусы за ваши деньги, но в рамках норм. // Поэтому данный вопрос и вынес на обсужденние, что норм на объединение труб не нашел...
Понял только одно - при объединении придется платить за воду ТС(120куб)....цена вопроса?
|
|
|
|
|
2.4.2013, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(agel @ 2.4.2013, 9:38)  //Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.// Вы уверенны, что вода от ТС никак не повлияет на чиллер? А шо, может отравиться?
|
|
|
|
|
2.4.2013, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17)  пояснения... Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру [b]при переходе с лета на зиму и обратно [/b]  Не наю, мошЪ в Пустынях Гоби аль в Европах (круглогодично не пребывал) таки и есть, седне вставай -лето, а давече ложись- зима, а уж точно знаю, в Московии "вставай /ложись", неделями тянется. Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54)  По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений. Практически "миссия невыполнима" для фанкойлов, и энергетически суперзатратно для ЦКашек (утром нагревай, после обеда остывай) в промежутках "глуши мотор". Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 22:40)  Как эксплуатация, проходил через эти "проблемы". За 2...3 недели межсезонья, и эксплуатацию смешивают с дерьмом, забывая напрочь безупречную работу за год, со всеми "аномальными холодами и жарами". Так понятнее об что речь. Автор. 42 руб/куб.м.(т) с НДС.(По телефону) "Не верю!" Седня постораюсь уточнить в "Теплосбыте".
|
|
|
|
|
2.4.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
Цитата(Зольников Михаил @ 30.3.2013, 10:24)  А у нас менеджер "отмочил", когда узнал, что такое фитинги: "А зачем вы их ставите? Гоните все одним диаметром!" А разве ФИТИНГ = ПЕРЕХОД ? Цитата(vadim999 @ 1.4.2013, 14:07)  Д Е Б И Л Ы !!!! Так и передайте, в виде привета от "Витальяныча". Да и напомните, что ТСовская вода денег стоит. ЗЫ. Плиз-з. Сбросте в личку адресок "билдинга" (если в пределах"трехи"), схожу гляну посверху. и название УК (эксплуатации), только для "внутрЯнного досье". Присоеденяюсь к просьбе. ВА я ещё своих не любил, за то что они на каждый чих ссылку из норм требуют и не понимают слов здравый смысл без объяснения физики, но тут и физика не указ... Можно мне тоже сообщение в личку!
|
|
|
|
|
2.4.2013, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 1.4.2013, 22:54)  Не понял зачем сливать воду - для чиллеров идёт та же вода.Идея рабочая. Возможно прокладка дополнительных труб потянет ремонт всех помещений, по которым они пройдут, а может и места нет.... Так что, не слушайте злых мужиков, а ищите выходы....  Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров.  Чой-то "проспал" в теме за "ремонт помещений" и "места нет..". Правильно! Если бы над "злыми мужиками" каждоденно "не нависали" около тысячи, или более того, ед. измерения "офисного планктона", со своими внутривидовыми заморочками и закидонами.
|
|
|
|
|
2.4.2013, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(vadim999 @ 2.4.2013, 11:26)  Как понимаю (редакцию!), теплосетевая вода (городской теплоноситель) пригодна и для заполнения чиллеров. Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого.
Сообщение отредактировал jota - 2.4.2013, 20:04
|
|
|
|
|
2.4.2013, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(инж323 @ 1.4.2013, 15:03)  Гы. достаточное колво девелоперов закладывают стояки подходящих диаметров(в бизнесцентрах, ТРЦ) свободные, т.е. похожие на соседние рабочие разных систем по диаметрам,... можно я тут вставлю свои 5 коп в беседу серьезных мужиков? Я такое как в цитате последний раз видел много лет назад, да и то у Штрабага. Сейчас после тендерения не то что лишнюю, а и впрямь хоть объединяй канализацию с вентиляцией. Зак деньги "приходует" в разы быстрее чем идет проектирование, переделки за переделки, вектор-то в одну сторону. Так что хрен его знает, может и правда уже пора объединять?
|
|
|
|
|
3.4.2013, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01)  Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого. Примечание эксплуатации. Аккурат, когда чиллеры выходят на максимальную мощность, "ЭТИ" теплофикаторы (городские тепловые сети), останавливают свои трубы на профилактику, и внутренняя "чиллермания" здания остается без качественной центравлизоанной подпитки,  недели на две.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.4.2013, 8:12
|
|
|
|
|
3.4.2013, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата(jota @ 2.4.2013, 21:01)  Если чиллер не наружной установки, а с сухой градирней (учитывая замечание автора о гидромодуле, так и есть скорее всего), то незамерзайка только в контуре градирни - дальше вода. Т/ф вода самое лучшее для этого. Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него
|
|
|
|
|
4.4.2013, 20:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16)  Все чиллеры наружной установки. И что Вы тогда заправите в чиллер?
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 10:16)  Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него Я бы думал бы о промежуточном теплообменнике или выносе теплообменника чиллера под крышу. Заполнять систему пропиленгликолем (этиленгликоль для вентиляции в ЕС не применяется - яд) это роскошь.... Имея в виду, что максимальный срок использования фирменного пропиленгликоля - 5 лет
|
|
|
|
|
4.4.2013, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель. Можно и просто сделать что б гарантированно дренировалось и спускать на холода, ну понятно сезонность будет в использовании. ну и трубы поменьше живут стоя пустыми.
|
|
|
|
|
5.4.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.
П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе... Доводы по целесообразности не воспринимают...
Вопрос в теме про ТРУБЫ!
|
|
|
|
|
5.4.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15)  Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА. Глупость (в сысле текста ТЗ). Нормативный документ (типо "термины и определения") на ЛЕТО, в студию, плз-з-з! Повторюсь. Пусть поправят "старшие товарищи" в редакционном плане. В "нашей" нормативной документации нет требований в КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА должно включаться охлаждение. (Гы-гы-гы, у мну чиллерманная сборка для сервака, молтит и в крещенские морозы, обеспечивая нормы Требований по температуре и влажности внутри помещения сервака) Последнее, как пример. И еще, писал, с точки зрения энергоэффективности - тупые энергозатраты по переводу теплоносителя с одного уровня температур, на другой, по два раза в день. "Старшие Товарищи", а разве ТЗ не "шерстит" Экспертиза?
|
|
|
|
|
5.4.2013, 10:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ТЗ нет. Задание на проектирование ДА. Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.
|
|
|
|
|
5.4.2013, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Vano @ 5.4.2013, 11:01)  ТЗ нет. Задание на проектирование ДА. Но в нем можно это не прописать, а можно прописать.  ОК. Значить, если нет конкретного указания в "Задании на проектирование", типа "хладоснабжение включается ТОЛЬКО после достижения температуры наружного воздуха более ХУгрС", Зака и энта эксплуатация могит иттить лесом, со своей "однотрубкой". Правильно догнал?. В противном случае (нет указания), - рулит комфорт в здании (по нормам).
|
|
|
|
|
5.4.2013, 17:22
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 5.4.2013, 10:15)  Понимаю, что полная глупость, но.....по ТЗ холод только летом, поэтому заполнение - ВОДА.
П,С, просьба не критиковать схему ХС, к сожалению Зак (и Эксплуатация) хотят вот ТАК и никак иначе... Доводы по целесообразности не воспринимают...
Вопрос в теме про ТРУБЫ! Реальная история: такие же умники залили 20-го апреля воду и запустили чиллер. А на майские заморозок -6С и никого из эксплутации. Трубы лопнули, насос сгорел , испаритель под замену. И ещё: такие вот невоспринимающие очень любят свою вину перекладывать на других. Так что бумагу с отказом от ответственности им на подпись. На самом деле такая бумага многих отрезвляет
|
|
|
|
|
9.4.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vadim999 @ 31.3.2013, 0:54)  Подобные "ноу-хау" негативно проявятся при первом же межсезонье (раняя весна, познее лето). И не важно, что эти трубы подходят к ЦКшкам, или доводчикам (фанкойлам), главное, что они идут еще ИЗ различных мест (ИТП, чиллеры), а это уже 2х СОТНИ метров. По прикиду, изменение т-ры наружного воздуха день/ночь, в пределах -5/+18 (+длительное солнечное излучение). В подобных условиях, как минимум потребуется одного раза перестройки работы ЦК, а за доводчики промолчу - следите за светилом при движении его "вокруг земли". Как минимум пару каждого доводчика раз, в зависимости от расположения помещения внутри здания. При чем на фоне одновременного и хлаждения и обогрева для разных помещений. D Вот, как раз в подобные весенние дни, Москвская эксплуатация "билдингов" своей шкурой и осчучают на себе выше сказанное. Счас в Москве минус 4гр, солнечно. Специально прошелся по офисам (оупен спейсам). Температура в норме (на низах), людев нет, компы еще не вкл. В помещениях восточных и юговосточных фасадов кое где по тихому "шуршат" фрикуллинговые фанкойлы. В остальных - ПОКА приток после ЦК. Судя по прогнозу (средняя облачность, плюс 7...9), после обеда будут "распущены" (штатно) все фанкойлы. ЗЫ.  Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау".
Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 8:16
|
|
|
|
|
9.4.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(agel @ 1.4.2013, 13:17)  Эксплуатация (и Зак) ХОЧЕТ(!!!) сама ходить и переключать ВРУЧНУЮ всю арматуру при переходе с лета на зиму и обратнос заменой воды в трубопроводах. Предполагается объединить трубы после гребенок. Цель - чтобы трубы на стояли по полгода пустыми/со стоячей водой. Цитата(инж323 @ 4.4.2013, 23:51)  Тогда и бак для дренируемого пропилена нужен и подпитка, вобщем канитель. "Тогда и бак для"... , только БАКИ. А чо, МЫСЛ дельная, и если граммотно по инженерному, "размять", еЁ (мысл), то можно удовлетворить "хотелку" Зака и Экспл до уровня аргазма в процессе "переключения". Короче, можно на коллекторах ("холод" и "тепло") "забить" и "тепловые стрелки" - аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой. Заодно можно, практически полность, исключить "тепловые удары" на оборудование при переключении соответствующих потоков теплоноситеся с режима "охлаждени", - на "обогрев", и наоборот.
Сообщение отредактировал vadim999 - 9.4.2013, 11:35
|
|
|
|
|
9.4.2013, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
Цитата Автор, попробуйте "провести подобную экскурсию" своим любителям "ноу-хау" . Пробовал...не помогает. Основной аргумент - не хочу ничего с гликолем и теплообменником. Цитата аккамуляторы, кубов по 50, со своей необходимой арматурой. . Было бы место...но его нет. Т.к. это реконструкция, то на кровле практически ничего не поставить, поэтому ХМ внутри здания.
|
|
|
|
|
9.4.2013, 19:43
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(agel @ 3.4.2013, 11:16)  Все чиллеры наружной установки. Один из них с гидромодулем, 2 без него Цитата(agel @ 9.4.2013, 13:29)  ... ХМ внутри здания. Так где же?
|
|
|
|
|
11.4.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 16.12.2005
Из: москва
Пользователь №: 1722

|
описАлся...все на кровле
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|