> Рзамещение предизолированных труб в канале
К.Д.
сообщение 1.4.2013, 4:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Коллеги!

В природе существует альбом ВНИПИ "Энергопром" 313.ТС-008 на прокладку предизолированных труб в ППУ. Там есть раздел прокладки труб в каналах. А таблица Б.1 СП 124.13330 приводит такие расстояния между трубами, что альбом вроде как ему противоречит.
Вопрос на какой тип прокладки в канале распространяется требование СП? В тексте не уточняется засыпанная труба кладется или на скользячках. Если на оба, то прокладка ППУ/ППМИ в канале становится даже не знаю какой, но дико дорогой из-за размеров ЖБИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.4.2013, 12:25
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Тут как. Тут так.
В Москве: растояния между трубами, от труб до стен канала, от труб до плиты перекрытия и лотка определяет эксплуатирующая организация. Слегка ориентируясь на каталоги производителей, на СП 41-105-2002. Но слово последнее за ней - мне копать, мне и решать как мне будет удобней.
Да прокладка предизолированных труб в каналах дико дорогая.
Тут как. Тут так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 1.4.2013, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Ну до выхода СП оно так и было. А вот теперь мне с этой штукой в экспертизу шлепать, причем в соседнюю область. Как-то неохота переделывать. Хотя оно конечно немного относительно будет, если сразу взять канал по СП (что я и собираюсь сделать). Ломать в меньшую сторону это не мамонтом потом со всеми расходиться. Не люблю таких заказчиков, которым ППУ любой ценой. А эксплуатировать частник будет, у него эксплуатации пока вообще нету, чтобы про размещение спрашивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 1.4.2013, 13:02
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(К.Д. @ 1.4.2013, 13:33) *
Ну до выхода СП оно так и было. А вот теперь мне с этой штукой в экспертизу шлепать, причем в соседнюю область....

Ну, Вы же сами знаете, что экспертиза это совсем другая история. И пока в неё не зайдешь, историю не узнаешь.
P.S.
У нас в МГЭ вполне нормально относилась к каналам заложенным по размерам эксплуатации. Потому как, а где узнать нормативные расстояния? И вот опять Ваш первый вопрос. Надо идти со своими, а там порпавят старшие товарищи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vic153
сообщение 26.12.2019, 8:42
Сообщение #5


Инженер ГС


Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 1.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2257



Добрый день, коллеги.
Вопрос к тем, кто для канальной прокладки предизолированных труб использует альбом 313.ТС-008 разработчик ВНИПИэнергопром. Были ли замечания контрольных органов о нарушениях расстояний от теплоизоляционных конструкций труб до элементов каналов?
Сам столкнулся, что альбом предлагает прокладывать трубы 2Ду150 в канале КН-II, а его высоты не хватает для обеспечения нормативных расстояний до дна и перекрытий канала по табл. Б.1 СП 124.13330.2012.
Предизолированная труба 2Ду150 имеет наружный диаметр 250 мм, до дна канала необходимо 250 мм, до перекрытия канала 100 мм итого суммарно нужно 600 мм высоты внутри канала, а там только 510 мм. Как вариант брать следующий типоразмер канала - КН-III
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maria999u
сообщение 27.12.2019, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 1.8.2017
Из: Беларусь
Пользователь №: 325784



Цитата(vic153 @ 26.12.2019, 8:42) *
Предизолированная труба 2Ду150 имеет наружный диаметр 250 мм, до дна канала необходимо 250 мм, до перекрытия канала 100 мм итого суммарно нужно 600 мм высоты внутри канала, а там только 510 мм. Как вариант брать следующий типоразмер канала - КН-III


Не использую альбомные решения в этом отношении, только СП 124.13330.2012 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных