Vladimir_step
сообщение 1.4.2013, 17:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162802



Добрый вечер. Первый раз столкнулся с проектом паропровода для пароводяного теплообменника. Паропровод планируется делать надземный. Р=6,5 кг/см2 t=170 С
Вопросы:
1. Ни где не могу найти расстояния от паровых сетей до др. сетей (линии электропередач в частности). (Вдоль забора стоят воздушные линии электропередач, крайне желательно вдоль них запроектировать паропровод).
Нашел в СНиП "Тепловые сети" Таблица Б3 - поправьте если не то

2. Врезка будет осуществляться в существующий паропровод, место врезки прям у стены прачечной, планируется на уголках вдоль стены здания проложить паропровод. Запрещено ли это для надземных сетей?
3. Можно ли расположить т.о. (пароводяной) в помещении котельной?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Vladimir_step - 1.4.2013, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.4.2013, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
3. Можно ли расположить т.о. (пароводяной) в помещении котельной?


Можно.

Цитата
2. Врезка будет осуществляться в существующий паропровод, место врезки прям у стены прачечной, планируется на уголках вдоль стены здания проложить паропровод. Запрещено ли это для надземных сетей?


Вы можете делать врезки для отборы пара на оборудование. Только врезки верхние. И про дренаж паропровода не забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_step
сообщение 2.4.2013, 8:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 11.9.2012
Пользователь №: 162802



Цитата(gilepp @ 1.4.2013, 19:43) *
Вы можете делать врезки для отборы пара на оборудование. Только врезки верхние. И про дренаж паропровода не забудьте.

Спасибо за ответы. Все же, на уголках вдоль стены здания можно проложить паропровод? или лучше на стойках?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных