> Гидравлический расчет системы отопления, Необходима балансировка системы
eldar566
сообщение 1.4.2013, 17:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Здравствуйте.
К сожалению в других темах ответа на свой вопрос я не обнаружил, поэтому создал новую.
Дано: однотрубная тупиковая система с верхней разводкой на 5-этажное здание с дежурным отоплением, нагрузка на систему отопления (разбивка нагрузки по комнатам и тепловые мощности от радиаторов отсутствуют), температуры прямой и обратки, диаметры труб и марки радиаторов с количеством секций (длин труб нет, однако их можно примерно прикинуть из плана этажей здания), размеры и планировка здания с данными по ограждающим конструкциям.
Требуется: балансировка системы отопления с целью устранения недотопов.
Идеи: для подбора балансировочных клапанов, если я правильно понимаю, требуется знать потери давления по стоякам, а значит нужны довольно подробные данные по гидравлике системы (возможность найти эти данные отсутствует); видел программу Danfoss С.О. , но еще в ней не разбирался.
Вопросы:
1) Если у кого-то имеется опыт работы в указанной программе, следует ли тратить время на то, чтобы в ней освоиться и сделать гидравлический расчет (если это вообще возможно при текущих данных)?
2) Есть ли необходмость заново проектировать систему отопления с выходом на текущие данные, чтобы сделать гидравлический расчет (может есть более простой способ)?
Если есть неточности или ошибки в описании, прошу поправить. Буду рад любым замечаниям и предложениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VampiroGrande
сообщение 1.4.2013, 20:00
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187661



Данных достаточно. Освоить программу Данфосс особого труда не составляет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 1.4.2013, 21:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 21:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если только для расчёта существующей системы - с программой трата времени без пользы для системы - вряд ли сможете собрать точные сведенья, да и существующие характеристики системы неизвестны.
Выход - ставить AB-QM http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec60.html
Проверено практикой - 100% результат, хоть и не дёшево. Но нормальная жизнь того стоит.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 1.4.2013, 22:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Собственно их и собирался ставить. Но разве для их подбора не требуется знания перепада давлений? Еще такой вопрос - при схеме ввода с элеватором будут ли проблемы с подбором балансировочных клапанов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 22:21) *
Собственно их и собирался ставить. Но разве для их подбора не требуется знания перепада давлений? Еще такой вопрос - при схеме ввода с элеватором будут ли проблемы с подбором балансировочных клапанов?

Всё есть, читайте http://www.danfoss-rus.ru/articles/_s1.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 1.4.2013, 22:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Благодарю, почитал. Подбор клапанов осуществляется исходя из диаметра трубопровода и требуемого расхода теплоносителя. Расход имеет квадратичную зависимость от перепада давлений. Может я чего-то не понимаю, но для знания расхода по стоякам какой-никакой расчет таки нужен. (я студент, если что - могу чего-то для Вас очевидного не знать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.4.2013, 22:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Особенность этих клапанов в том, что они держат расход независимо от изменения давления в магистрали - эти изменения часто сводят на нет настройку обычными балансовыми вентилями.
Поэтому, для начальной установки приблизительно мощность стояка и по нему расход надо прикинуть. По расходу выставить процент головки. Дать поработать, а потом обойти - там где горячо, прижать....где прохладная труба открыть. Вобщем как обычно, но необычно то, что перестройка одного стояка не влияет на другие. В то же время с обычными балансовыми, перестройка одного - плывут все....вот и бегать надо до бесконечности....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 1.4.2013, 23:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Мне для того, чтобы "по-науке" осуществлять подбор, все равно гидравлику придется считать видимо... Я правильно понимаю, что ограничивая максимальные расходы по стоякам, система дежурного отопления не страдает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 23:21) *
Собственно их и собирался ставить. Но разве для их подбора не требуется знания перепада давлений? Еще такой вопрос - при схеме ввода с элеватором будут ли проблемы с подбором балансировочных клапанов?
элеватор уже исключает термостаты и всякие там "балансировочные", тем более регуляторы расходы - не хватит давления перепада на их работу.

Проще для старых систем применить "шайбирование кольцевым зазором винта" - установить всем стоякам одинаковую температуру выхода обратной воды (по графику на день балансировки).


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Самопальное устройство из моей жизни в СССР - дешево и надежно для балансировки стояков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 4.4.2013, 17:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Сегодня получил информацию о том, что в здании была не так давно произведена замена с элеваторной схемы на насосную. Так что, полагаю, балансировочники ставить можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 4.4.2013, 19:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Вопрос немного не по теме, но все же:
В здании предусмотрена дежурная система отопления, при которой в выходные и праздничные дни чрп насоса уменьшает расход теплоносителя и во многих помещениях наблюдается снижение температуры воздуха до 12-13 градусов в холодные периоды года, из-за чего здание после повышения расхода прогревается еще довольно долго. Правильно ли я понимаю, что эффектом от баласировочных клапанов AB-QM помимо повышения комфорта в помещениях будет уменьшение напора насоса (т.е. может отпасть необходимость в экономии за счет дежурного отопления)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2013, 20:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eldar566 @ 4.4.2013, 19:32) *
Вопрос немного не по теме, но все же:
В здании предусмотрена дежурная система отопления, при которой в выходные и праздничные дни чрп насоса уменьшает расход теплоносителя и во многих помещениях наблюдается снижение температуры воздуха до 12-13 градусов в холодные периоды года, из-за чего здание после повышения расхода прогревается еще довольно долго. Правильно ли я понимаю, что эффектом от баласировочных клапанов AB-QM помимо повышения комфорта в помещениях будет уменьшение напора насоса (т.е. может отпасть необходимость в экономии за счет дежурного отопления)?

При использовании снижения температуры в нерабочее время, обязательное условие: или режим быстрого разогрева увеличением температуры подачи и соответственно мощности или предварительное включение номинальной мощности, чтоб успели помещения нагреться, но при этом тоже будет расходоваться больше тепла чем в обычном режиме.
Режим снижения температуры никогда не делают снижением расхода, а только понижением температуры теплоносителя. Согласовать сеть с жёсткой гидравлической характеристикой на переменный расход простыми средствами не удасться - это будут пляски с бубном и только....
Применение AB-QM потребует увеличение напора насосов, а не снижени: клапанам нужно поле регулирования и запас по перепаду, чтобы использовать свои стабилизирующие свойства. Вы невнимательно прочитали руководство - обратите внимание на каком перепаде на себе эти клапана начинают работать как регуляторы расхода. При более низких перепадах они превоащаются в простой балансовый вентиль с возможностью закрытия электрическим сигналом, если установить привод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2013, 20:26
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Kult_Ra @ 4.4.2013, 17:46) *
элеватор уже исключает термостаты и всякие там "балансировочные", тем более регуляторы расходы - не хватит давления перепада на их работу.

Проще для старых систем применить "шайбирование кольцевым зазором винта" - установить всем стоякам одинаковую температуру выхода обратной воды (по графику на день балансировки).


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение


Самопальное устройство из моей жизни в СССР - дешево и надежно для балансировки стояков.

Термостаты да.
А балансировочник это тот же винт с кольцевым зазором.
Все идет к тому и в РФ тоже, что ручное и не серийное изделие выходит дороже, чем серийное сделанное на фабрике в Китае.
Дешево не получиться как в той жизни в СССР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 20:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 4.4.2013, 21:19) *
....
Согласовать сеть с жёсткой гидравлической характеристикой на переменный расход простыми средствами не удасться - это будут пляски с бубном и только....
Применение AB-QM потребует увеличение напора насосов, а не снижение: клапанам нужно поле регулирования и запас по перепаду, чтобы использовать свои стабилизирующие свойства.
Добавлю:
«Располагаемый напор» надо предварительно «прикинуть» для каждой системы отопления, теплоснабжения или холодоснабжения.

  1. Стояк с термостатом 10000Па + по примерно 100Па на каждый п/метр
  2. На клапан стояка +5000Па
  3. на регулятор давления или расхода + 15 000Па


Если полагать что это только 70%, то поделив полученное на 0.7 (учёт магистралей) - имеем предварительно требуемый на вводе.
Следует учитывать - регулирующий орган должен иметь до "себя" запас напора в 1.5 - 3 раза больше чем потери регулируемого участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 20:55
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Vano @ 4.4.2013, 21:26) *
А балансировочник это тот же винт с кольцевым зазором.
Покажите картинку, что не шутите.
Прикрепленное изображение

Ибо все они сделаны на базе обычного вентиля.

... стержень с кольцевым зазором это уже из другой серии:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2013, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 4.4.2013, 21:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



jota, благодарю-стало яснее. Т.е., если я правильно понял, при установке любых подобных комбинированных клапанов нужен довольно-таки большой напор насоса, но зато будет обеспечен микроклимат на должном уровне. Причем, если текущий насос перепад давления обеспечивает, то затраты будут только на клапаны и монтаж. Правда экономический эффект довольно сложный-должный микроклимат, конечно, позволит не тратиться на электрообогрев в недотапливаемых помещениях и не открывать форточки у тех, у кого перетоп, но как все учесть однозначно неясно. Видел в книге Пыркова эмпирическую формулу для рассчета такого эффекта, но насколько это достоверно можно узнать, видимо, только после установки клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 21:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Следует учитывать - регулирующий орган должен иметь до "себя" запас напора в 1.5 - 3 раза больше чем потери регулируемого участка.
Это значит, что резко возрастут в разы затраты на электричество - эксплуатационные затраты для жильцов или иных "пользователей помещениями".
Застройщик же сорвал куш и исчез как некий господин "Полонский" в "Камбоджу" на собственный остров - поимел минимальные разовые вложения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.4.2013, 21:14
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Какие шутки - кто это будет точить - токари с фрезеровщиками теперь на вес золота.
Во сколько обойдется их работа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 4.4.2013, 21:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Kult_Ra, т.е. в таком случае будет иметь место комфорт, но зато придется платить за насос большей мощности+повышение затрат на его эксплуатацию, так (+сами клапаны и установка)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 21:41
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Это да. Но "дежурное отопление" не дело регуляторов расхода типа AB-QM, надо применить качественное регулирование, как Вам jota рёк.
Значит надо ставить ещё и смесительный узел. Но и "тепловая инерция", что зависит от массивности здания - опять помеха комфорту. На прогрев здания на каждый 1°С понадобится очень немало тепла - стоит ли овчинка выделки..., как Вам jota рёк. smile.gif

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2013, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2013, 21:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kult_Ra @ 4.4.2013, 21:07) *
Следует учитывать - регулирующий орган должен иметь до "себя" запас напора в 1.5 - 3 раза больше чем потери регулируемого участка.

Не верно!
AB-QM DN10 - DN20 dPmin=16kPa (1.6m)
AB-QM DN25 - DN32; dPmin=20kPa (2 m)
AB-QM DN40 - DN50; dPmin=30kPa (3 m)
Т.е. при таком перепаде на самом клапане и выше (до 400 кПа) действует функция поддержания постоянного расхода.
Это не регулировочный вентиль и понятие "авторитет" не для него.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.4.2013, 21:54
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(eldar566 @ 4.4.2013, 21:16) *
зато придется платить за насос большей мощности+повышение затрат на его эксплуатацию

Кто сказал, что насос большей мощности. Мощность, потребляемая насосом это функция расхода и давления. Если, сбалансируете систему, закрыв паразитные замыкания и перегревы, расход обязательно уменьшится и давление увеличится. Поэтому, возможно, хватит и этого насоса - прикинуть расход для принятия решения - это и есть инженерная задача.
Далее, увеличение давления это не значит увеличения потребления энергии, если в то же время уменьшится расход. После определения расчётного расхода потребление энергии определяется из харатеристики насоса за пару сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2013, 21:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 18:38) *
Здравствуйте.
К сожалению в других темах ответа на свой вопрос я не обнаружил, поэтому создал новую.
Дано: однотрубная тупиковая система с верхней разводкой на 5-этажное здание с дежурным отоплением, нагрузка на систему отопления (разбивка нагрузки по комнатам и тепловые мощности от радиаторов отсутствуют), температуры прямой и обратки, диаметры труб и марки радиаторов с количеством секций (длин труб нет, однако их можно примерно прикинуть из плана этажей здания), размеры и планировка здания с данными по ограждающим конструкциям.
Требуется: балансировка системы отопления с целью устранения недотопов.

Берите карточку абонента в ТСО и имеете расчетную нагрузку СО. Далее, когда сменили элеватор на насосную схему, то это так же отразилось в карточке абонента и там есть гидравлическое сопротивление СО. Но, требуемый напор для прежнего элеватора у вас теперь на чем то другом должен теряться,но не в системе самой, в ней все свое потеряется и скорее она в "элеваторное время" увязанной была и излишек этот появившийся терять надо.. вне. перед или после неё , можно много чем, хоть регулятором общим,хоть балансировочником общим,но не лезть в сбалансированные до того стояки с таким отсутствием расчетных данных. Или разернуть полномасштабное изучение системы и получение расчетных величин откуда то- канитель еще та. пересчет- угадаете нынешную реальную шероховатость труб? Ради прикола можете просчитать любую систему ,но с разной шероховатостью и поймете, что получили очень разные циферки, ну и какова реальная из них?
Кстати и не исключено, что система могла быть считана и при различных перепадах Т по стоякам и вовсе не одинаковым. Так что регулирование по Т обратки стояка вполне может быть и ошибочным,но можт и не быть таким, коль перепад был для всех стояков одинаком взять при расчете первоначальном, при рождении системы.
Регулируйте сперва общую обратку , что б не превышала, а потом смотрите недотоп и завышение по стоякам- где превышение, там прижимать расход по стояку, чем- выберете себе приемлимое. Но сперва- общее для системы восстановить( обратку и расход соответствующий расчетному)

Сообщение отредактировал инж323 - 4.4.2013, 21:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 22:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Да. И в моей заначке такие слова конкретно по AB-QM обнаружились
перепад давления на клапан по условиям его нормальной работы должен составлять не менее для клапанов диаметром
15-20мм - 16кПа;
25-32мм -20кПа;
40-150мм -30кПА.
Это ж минимумы потребного перепада. Но по факту есть потери на стояке и на клапане должен быть "запас"

Потому это не исключает превышение в 1,5 раза, но не более 3, иначе "стуки и кавитация"..
Данфосс даже ввел как-то ограничение (завуалированно) верхнего предела давления (скорость внутри клапан - 0,3 до 0,6 м/сек во избежание кавитации)

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2013, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 4.4.2013, 22:35
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Берите карточку абонента в ТСО и имеете расчетную нагрузку СО. Далее, когда сменили элеватор на насосную схему, то это так же отразилось в карточке абонента и там есть гидравлическое сопротивление СО.
----
Есть расход и перепад - тогда выручит формула H=G2 x S
Если читать потери тепла зданием за годы мало изменились, то найти S с элеватором и без, с насосом. Если гидравлическая характеристика увеличилась - система изнутри "грязью" забита (или шероховатость - налёт на вн. поверхности какой-то).

Если был расчё с переменным перепадом температур по стоякам, это не помеха регулировки по температуре выхода из стояков.
Ну немного еще повозиться придется - у "перетопа" ещё поджать "винт" на три- четыре градуса и теплоноситель сам уйдет к не "догретым".

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.4.2013, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 4.4.2013, 23:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



Буквально только что появились новые данные: теплопотери с каждого помещения, расчетные температуры помещений. Т.е. могу узнать нагрузку на каждый стояк, а поскольку от прямой до обратки по стояку температура должна меняться с 95 до 70 С (это, если мне верно предоставили на данный момент информацию, точно), то полагаю расходы по стоякам найти не составит труда. Потери тепла зданием не менялись.
Далее, сейчас можно определить главное циркуляционное кольцо. Если буду уточню у информатора напор насоса, то можно будет найти среднее значение удельной линейной потери давления по всей длине циркуляционного кольца (по номограммам). Зная диаметры труб на главном кольце и расход, а также средние значения удельных линейных потерь по участкам главного кольца можно (с большой погрешностью наверняка) определить фактические линейные потери давления. Скорости в кольце найти не трудно-отсюда динамические напоры. Ну и с коэф.местных сопротивлений получу что-то похожее на общие потери давления.
Эти потери+перепад на будущем клапане наибольшего диаметра сравниваю с перепадом давления на насосе. Если хватает, то клапаны можно ставить. Прошу поправить в случае ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.4.2013, 6:48
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Если хватает, то клапаны можно ставить. Прошу поправить в случае ошибки.

Всё расписано как-то по-студенчески, как в учебнике. Очень поверхностный план. Ну, а если не хватает? Что тогда?

Конечная то цель "балансировка системы отопления с целью устранения недотопов". То, что происходит практически в каждом здании. Уж если этим заниматься, то надо знать где именно происходят недотопы - по стоякам и по этажам. Скорее всего это последние стояки, до которых не доходит нужное количество теплоносителя. А может быть просто вертикальная тепловая разрегулировка из за самодеятельности с радиаторами произошла.

Заказчику что надо - добиться "правильной" температуры в помещениях или "определить циркуляционные кольца"? Заказчик знает про намерение поставить AB-QM, или потом скажет "однако, однако"? Он готов идти "на всё, лишь бы"? Может ему достаточно устранить недотопы в одних местах путем перетопов в других?

Что действительно надо знать:
1. Диаметры и протяженность магистралей - важнее чем стояки, которые наверняка типовые. Именно из-за "зажатых" магистралей невязка стояков и происходит. Может быть просто надо часть магистралей поменять - обычно постоянный диаметр от ввода сделать.
2. Фактическую температуру обратки по стоякам. Для этого надо пройтись с пирометром и "пострелять" по стоякам, чтобы получить температуры. Может оказаться, что все беды всего-навсего из-за "короткого замыкания" одного двух стояков, которые и надо "прижать".
3. Подробней про что за насос. Марка, схема включения - на перемычке, на подающей, на обратке. Может быть надо насос менять или переустановить по другой схеме. Тем более, что дежурное отопление хоцца, это делать надо только путем качественного регулирования. Вообще в схему ИТП влезать надо.

Балансировочные клапана, конечно, хорошая штука. Когда средства есть. Но бывает, что "средства у нас есть, у нас ума нет (С). Может оказаться, что затраты большие понесли, а результата нет. Окажется, что где недотоп был , там он и остался, а где тепло было - стало прохладно. Установка лучщих в мире балансиров сама по себе не гарантирует результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.4.2013, 9:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(eldar566 @ 1.4.2013, 18:38) *
Здравствуйте.
К сожалению в других темах ответа на свой вопрос я не обнаружил, поэтому создал новую.
Дано: однотрубная тупиковая система с верхней разводкой на 5-этажное здание с дежурным отоплением, нагрузка на систему отопления (разбивка нагрузки по комнатам и тепловые мощности от радиаторов отсутствуют), температуры прямой и обратки, диаметры труб и марки радиаторов с количеством секций (длин труб нет, однако их можно примерно прикинуть из плана этажей здания), размеры и планировка здания с данными по ограждающим конструкциям.
Требуется: балансировка системы отопления с целью устранения недотопов.

Лет 15 назад была доступная для понимания методичка от Тур Андерсон Контрол и по балансировке в частности. Мне лично понравилось. Может и Вам подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eldar566
сообщение 5.4.2013, 9:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 4.5.2012
Пользователь №: 149610



KGP1, спасибо-посмотрю. Но, думаю, Татьяна Удальцова вполне права о том, что нужно лезть в схему ИТП. Пока информации о ней к сожалению нет, но в ближайшее время постараюсь найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных