Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по схеме с переменным расходом холодносителя в контуре чиллера
v-david
сообщение 13.4.2014, 5:35
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Dio_Rock @ 12.4.2014, 20:50) *
Извините, что встреваю...
А для чего вообще нужна перемычка между подающим и обратным коллектором потребителей? Это как-то связано с переменным расходом в контуре?
Также хотел спросить еще. Насосы наружного контура как я понял работают с постоянным расходом. А вот насосы контура потребителей все работают с переменным расходом или только те, что на ветках?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.4.2014, 6:11
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Вот тут (см выше) как раз все проблемы и перечислены.
Схемы с переменным расходом только по контуру потребителей и постоянным по первичному это как бы "обрезанные" решения. Обрезанные в силу боязни нарушить "святая святых" - постоянный расход по испарителю чилера. Хотя на самом деле это вовсе не догма, а вырожденное требования обеспечить минимально необходимый расход. Судите сами, какой смысл делать переменный расход по вторичному контуру и оставлять постоянный по первичному? Не конь - пол-коня. Компромиссным решением для групп из нескольких чилеров является, если так можно выразиться, "псевдопеременный" расход в первичном, это когда каждый чилер сблокирован со своим насосами при вкл\выкл чилеры расход хоть как-то, но меняется.
Отсюда и роль перемычки - пропустить излишки неравенства расходов 1 и 2 контуров. Ну и понимая, что при переменном (или хотя бы "псевдопеременном") расходе в 1м эти излишки могут течь в обоих направлениях, можно сообразить, что всякая хренотень типа обратников или регуляторов давления на этой перемычке в лучшем случае от лукавого.
Дальше главное. Если у Вас нет более менее приличного "автоматчика" под рукой, а сами Вы не в состоянии хотя бы заалгоритмизировать работу системы, то лучше не связывайтесь с подобного рода схемами, Ваш удел на этом этапе - пара чилеров по схеме "ведущий\ведомый" со штатным контроллером и постоянным расходом. Попытки "склеить" ужа и ежа, оставив в первичном встроенный алгоритм чилеров, а во вторичном запустив переменный расход, по меньшей мере несерьезны. Делайте тогда уж кругом постоянный, проблем меньше будет. В идеале автоматика системы должна управлять не только вкл\выкл чилеров, но и их ступенями мощности.

Сообщение отредактировал v-david - 13.4.2014, 6:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 13.4.2014, 14:06
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Извиняюсь у меня два вопроса по такого рода схемам:
1) Зачем нужен контроль расхода в байпасе, если ну например в системе 2-3 чиллера как например у автора, разве автоматика чиллера по мастер слейв не сможет справиться с включением дополнительно чиллера и его отключением или же мы должны по байпасу это делать отдельным контроллером возлагая решение о включения дополнительной машины на оператора, а дальше каждая машина регулирует свою производительность?
2) Руководство для инженеров Trane говорит что размер байпаса должен быть определен из расчета 110-115% номинального расхода большего чиллера, но при этом говорит что не допускается перезакачка контура чиллера, тогда как это все понимать, например для гидравлически разделенных систем с котлами там написано что расход в котловом контуре должен быть на 10-20% больше номинального или я чего-то не допонял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.4.2014, 19:09
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



1) Я не говорю, что нельзя оставить штатный режим мастер\слэйв, оставить можно, я говорю, что это не самое лучшее решение, хотя и жизнеспособное, это частный случай. Насколько мне известно, 3 чилера в таком режиме уже не работают (ошибаюсь?). Потом, автоматика мастер\слэйв в большинстве машин требует объединения "холодообразующих" контуров, т.е. контуров испарителей чилеров в один общий, иначе она не работает. Последствие такого объединения - невозможность замены гликоля без остановки всей системы, а это не всегда возможно. Еще я не уверен, что эта автоматика адекватно позволит объединить 2 разных по мощности чилера. Поэтому это - частный случай конечно имеющий право на существование, особенно когда некому заняться автоматизацией, или хочется потратить побольше денег не нее, или надо побыстрее, да мало ли причин?
2) "расход в котловом контуре должен быть на 10-20% больше номинального" (кстати что Вы считаете номинальным?) Это делается для того, чтобы не допустить подмеса обратки и выдать заявленную в проекте температуру потребителю. Что Вас смутило? Про "перезакачку" я Вас не очень понял, она по-любому будет при постоянном расходе по чилеру и снижении его производительности. Ну да, она не позволит чилеру работать на максимальной эффективности (в этом случае температура входа в чилер будет не +12, а +8, например), но тут надо считать и может оказаться, что управление еще и расходом теплоносителя через чилер пропорционально его мощности неоправдано усложнить систему. Для небольших систем этого однозначно не стоит делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 13.4.2014, 20:16
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



1)Да вы правы три чиллера уже не могут работать в мастер/слейв это только для двух, моя ошибка.
2) Под номинальным расходом я понимаю расход всех потребителей, то есть расход по производящему контуру 2-3 агрегатов должен быть больше расхода потребителей на 10-20% или я что-то не так понял? Ведь по сути схема схожа со схемой с установкой нескольких котлов с гидравлическим разделителем, за исключением нюансов.

Сообщение отредактировал biver - 13.4.2014, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.4.2014, 20:59
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я все равно не понял вопроса. Схемы схожи и что? Если Вы не собираетесь менять расход по котловому контуру при изменении количества работающих котлов, то Вас совершенно не интересует расход у потребителя, в котловом он заведомо выше. Т.е. Вы не собираетесь экономить ресурсы на насосах котлового контура, здесь это нормально. Проблема в том, что в холодоснабжении расходы в 4 раза больше и поэтому есть о чем подумать. Не понимаю, что Вас смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 13.4.2014, 22:30
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Для каждого чиллера предполагается установка своего насоса, допустим суммарная производительность чиллеров равна общей производительности потребителей, вопрос в том нужно ли увеличивать на 10-20% циркуляционный расход каждого чиллера или нет, для котловых систем это делается по сумме расходов потребителей плюс 10-20%, вот я и запутался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.4.2014, 6:07
Сообщение #68


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(biver @ 13.4.2014, 23:30) *
нужно ли увеличивать на 10-20% циркуляционный расход каждого чиллера или нет, для котловых систем это делается по сумме расходов потребителей плюс 10-20%

Думаю, что для конденсационного котла нежелательно превышать его расчётную величину расхода (подмес из подачи в обратку, повышающий её температуру, нежелателен).

Сообщение отредактировал tiptop - 14.4.2014, 6:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.4.2014, 6:24
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Расход по чилеру должен быть номинальным, увеличивать его не нужно. Если Вы правильно подобрали оборудование, то по определению мощность "холодообразующего" контура средневзвешенной нагрузки контура потребителей. А это при прочих равных условиях эквивалентно превышению расхода чилерного контура. Ну и вроде мы говорили, что в ходе работы системы несоответствие расходов 1го и 2го контуров на 10-15% в ту или иную сторону не является "криминалом", это скорее "зона нечувствительности" необходимая для стабилизации переключений оборудования.

Сообщение отредактировал v-david - 14.4.2014, 6:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 14.4.2014, 10:10
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Вот теперь понял, а то с этими надбавками запутался, а еще один вопрос можно, я понял что при 3-х более чиллерах управления по вкл/выкл идет через контроль расхода через этот байпас, а процесс регулирования производительности чиллеров тогда как идет, я так понимаю по датчику температуры обратной воды установленном в общую трубу или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.4.2014, 10:58
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



По температурам в точках измерения (см. вложение, пост 58) или по расходу в байпасе можно достаточно точно определить реальную тепловую нагрузку на систему в каждый момент времени и, соответственно, управлять не только включением чилеров, но и также ступенями мощности, если таковые имеются. Но их может и не быть, а может быть и чилер с плавной регулировкой производительности, Вы же не полезете в его контроллер? В этом случае выход один - пусть чилер работает как умеет. Когда он остается один - все нормально, будет держать Твыхода на заданном уровне. Когда их несколько, то тоже нормально, они более или менее синхронно будут изменять свою производительность хором. Вашей же задачей останется, зная текущую нагрузку и мощности чилеров, убавлять или добавлять их (чилеры). В этом случае никакой дополнительный контроллер группы чилеров, типа кэрриеровского чилер-визора, не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 14.4.2014, 22:28
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



То есть правильно ли я вас понял, достаточно только контролировать расход в байпасе на вкл/выкл дополнительных чиллеров, а регулирования производительности каждого чиллера будет производиться каждым чиллером самостоятельно в стандартной конфигурации без всяких дополнительных датчиков и плат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.4.2014, 22:43
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 14.4.2014, 22:44
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Да еще насколько я понял, некоторые не делают контроль расхода в байпасе, считая что это не обязательно делать, но на самом деле контроль расхода необходим и без него не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 14.4.2014, 23:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Я просто почему спрашиваю, в свой раздел я то внесу корректировку, но в раздел АТМ то нет, тем более им не давали задание на контроль расхода в линии байпаса, ясно что по нормальному его делать то надо, но можно ли обойтись без него количестве машин при моем равным 2-м, а машины будут работать по стандарту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.4.2014, 1:01
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Если Ваши чилеры работают в режиме "ведущий\ведомый", тогда наверное не стоит дополнительно грузить автоматчиков. По идее они сами должны справляться, посмотрите алгоритм, если есть возможность. Ну или с производителями пообщайтесь.

Сообщение отредактировал v-david - 15.4.2014, 1:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 15.4.2014, 6:34
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 16.4.2014, 9:55
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(donol @ 11.4.2014, 21:43) *
Схему прилагаю, установка сдвоенных насосов требования заказчика

Скажите пожалуйста, клапан 3-х ходовой для защиты теплообменника от замерзания комплектуется эл. приводом с плавным открытием(и соответствующим подбором авторитета клапана) или только откр./закр.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 17.4.2014, 22:24
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Плавное регулирования клапана незачем, т.к холодильная машина сама будет держать температуру на выходе +5, да через нее должен проходить постоянный расход, он нужен только на пуск системы после например ночного стояния системы, когда она не работала, чтоб холодный носитель не пустить с минусовой температурой, а то теплообменник заморозим.

Сообщение отредактировал donol - 17.4.2014, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 18.4.2014, 0:07
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



мысль верная, только чуть чуть надо уточнить. Ну прежде всего, конечно, 3хходовой с плавной регулировкой. А дальше так: для чилеров внутренней установки нужно обеспечить температуру конденсации не меньше минимума. И здесь, действительно, контур конденсатора с внешним драйкулером нуждается в разогреве, для него и 3хходовой. Замечу попутно, что не только для начального пуска, но и особенно в случае применения V-образных или вертикальных ТО, это требуется и в процессе работы. Ну просто небольшой ветерок на морозе и все.... Для системы фрикулинга, реализованной на доп. теплообменнике, или отдельном аппарате тоже требуется плавная регулировка подачи в промежуточный ТО по уже отмеченным причинам. А вот для испарителя чилера внешней установки скорее всего регулировка не потребуется. Здесь надо смотреть, как у Вас организована схема. Как правило такую жесть как работа чилера внешней установки в режиме машинного охлаждения при минусовых температурах за бортом следует искоренять. При правильно сделанной гидравлике фрикулинг и штатный режим работы чилера на охлаждение не должны быть взаимоисключающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 18.4.2014, 6:24
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(donol @ 18.4.2014, 2:24) *
Плавное регулирования клапана незачем, т.к холодильная машина сама будет держать температуру на выходе +5, да через нее должен проходить постоянный расход, он нужен только на пуск системы после например ночного стояния системы, когда она не работала, чтоб холодный носитель не пустить с минусовой температурой, а то теплообменник заморозим.

Я вот как думал. После ночного стояния систему запускают, 3- ходовой клапан открывается сразу на полную и весь расход холодоносителя внешнего контура с минусовой температурой идет в теплообменник, риск обмерзания возрастает. Если же 3-х ходовой с плавным регулированием, то он пускает в теплообменник лишь часть расхода, постепенно увеличивая степень открытия клапана так, чтобы не заморозить теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 18.4.2014, 7:24
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Согласен, с описанным выше, если у вас драйкуллер работает на конденсатор или фрикуллинг через драйкуллер реализован то надо ставить плавный, если только защиты от обмерзания то по идеи можно обойтись 3-х позиционным, хотя ставлю аналоговый привод разница между ними не такая большая, ON/OFF естественно не пойдет, а 3-х ходовой подбирайте по регулируемому участку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 18.4.2014, 8:35
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Цитата(donol @ 18.4.2014, 8:24) *
Согласен, с описанным выше, если у вас драйкуллер работает на конденсатор или фрикуллинг через драйкуллер реализован то надо ставить плавный, если только защиты от обмерзания то по идеи можно обойтись 3-х позиционным, хотя ставлю аналоговый привод разница между ними не такая большая, ON/OFF естественно не пойдет, а 3-х ходовой подбирайте по регулируемому участку.

Не чего не понял, по моему он всегда с плавным регулированием, только если фрикуллинг за счет встроенного теплообменника или DX фрикуллинг от Carrier то настроен на минимальную температуру, как только она стала выше заданной, например выше 3град, расход пускается по наружному контуру или я неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dio_Rock
сообщение 18.4.2014, 9:19
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.4.2010
Пользователь №: 54071



Цитата(biver @ 18.4.2014, 12:35) *
Не чего не понял, по моему он всегда с плавным регулированием, только если фрикуллинг за счет встроенного теплообменника или DX фрикуллинг от Carrier то настроен на минимальную температуру, как только она стала выше заданной, например выше 3град, расход пускается по наружному контуру или я неправ?

Даже если встроенный фрикуллинг(чиллер с функцией фрикуллинга), по моему все равно нужен плавный 3- ходовой для защиты теплообменника, гликоль-то остывать будет ночью в трубах, которые открыто проложены на кровле(изоляция не спасет, охладится до минуса за ночь успеет), а потом во время включения системы если клапан будет открываться сразу весь, то и холодный гликоль весь хлынет в промежуточный теплообменник.

У этих чиллеров со втроенным фрикуллингом как я заметил есть и свой 3-х ходовой, который регулирует подачу холдоносителя в испаритель и теплообменник фрикуллинга, только этот 3-х ходовой нужен для регулирования во время работы чиллера, а тот клапан, что мы обсуждаем это еще один дополнительный необходим для запуска системы охлаждения зимой

Сообщение отредактировал Dio_Rock - 18.4.2014, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biver
сообщение 18.4.2014, 11:58
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 11.5.2009
Пользователь №: 33335



Ну да, я про него и говорю, обычный регулирующий клапан от данфоса и тп с аналоговым электропривдом, для нормальной регулировки, без всяких он/офф, я что-то не помню чтоб 3-х позиционный привод там ставили, или все таки 3-х позиционный привод можно ставить на 3х ходовой клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 18.4.2014, 23:44
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Ставьте аналоговый привод на 3-х ходовой, про 3-х позиционный это мысли в слух просто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 31.8.2016, 20:46
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



А если при постоянном расходе через холодомашину позакрывается половина потребителей холода и обратка будет идти к примеру 9 градусов при графике 7/12, то что будет происходить на испарителе, будет ли работать холодомашина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.9.2016, 8:18
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



а это не по второму кругу обсуждение пошло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimok911
сообщение 1.9.2016, 9:54
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55602



Цитата(v-david @ 1.9.2016, 8:18) *
а это не по второму кругу обсуждение пошло?

мне кажется, что уже по третьему rolleyes.gif Цитируя вас : "Ну да, она не позволит чилеру работать на максимальной эффективности (в этом случае температура входа в чилер будет не +12, а +8, например), но тут надо считать и может оказаться, что управление еще и расходом теплоносителя через чилер пропорционально его мощности неоправдано усложнить систему", т.е. при снижении температуры входа в чиллер всё будет работать и испаритель рассчитывается так что даже при температуре подачи равной температуре обратки вся жидкость в нём испариться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.9.2016, 15:51
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну да, если только автоматика его не блокирует. Вообще говоря, это широко распространенное заблуждение, что якобы мы (или чиллер) регулируем температуру кипения. Задача систем управления поддержать необходимый перегрев, чтобы не допустить влажного хода компрессора или, в пределе, залива. А температуру кипения в основном "ведет" вторая сторона теплообменника испарителя. Поэтому снижение температуры подачи всего лишь вызовет снижение температуры кипения. Ну это как бы общая схема. Исключения возможны, но не нужны.

Сообщение отредактировал v-david - 1.9.2016, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных