> Опресовка и промывка систем отопления, Кто может проводить данные виды работ?
инж323
сообщение 6.4.2013, 19:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(испытатель @ 6.4.2013, 19:59) *
Единственный способ дающий результаты - сифонная промывка с полным сливом (под действием расширения накачанного воздуха) и повторное двухкратное наполнение системы.

Распишите тогда уж это, что б так же попасть под аналогичное "некоментирование явных заблуждений с чапаевскими картофелинами". А как описание совпадет, то перейдем к хотелкам о наличии большего числа мест присоединения промывочных сливных устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VampiroGrande
сообщение 6.4.2013, 20:02
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187661



Цитата(испытатель @ 6.4.2013, 19:59) *
Нет большого желания даже комментировать распространенные заблуждения. Ну не промоете вы такие системы увеличенным протоком. Единственный способ дающий результаты - сифонная промывка с полным сливом (под действием расширения накачанного воздуха) и повторное двухкратное наполнение системы.

Так я об этом уже писал, когда приводил схему бак-насос-реверс-компрессор-система отопления-бак. Именно через бак сливается грязная вода и одновременно добавляется чистая для непрерывности процесса. В эту цепочку ещё можно воткнуть фильтр со сливом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VampiroGrande
сообщение 6.4.2013, 20:48
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187661



Цитата(инж323 @ 6.4.2013, 18:52) *
Да и 8-10 эти ати и не нужно...

8 - рабочее давление для большинства поршневых компрессоров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rupunk
сообщение 19.9.2016, 18:12
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.9.2016
Пользователь №: 305332



Посоветуйте пожалуйста - готовое решение (оборудование) для гидропневматической промывки (с дизельным приводом) для системы отопления.
Промывка планируется как зданий, так и тепловых сетей.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.9.2016, 18:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(rupunk @ 19.9.2016, 19:12) *
Посоветуйте пожалуйста - готовое решение (оборудование) для гидропневматической промывки (с дизельным приводом) для системы отопления.
Промывка планируется как зданий, так и тепловых сетей.

Дизельпневмогидромыв ДПГМ - 500У (учебный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 20.9.2016, 12:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Цитата(испытатель @ 6.4.2013, 18:59) *
Нет большого желания даже комментировать распространенные заблуждения. Ну не промоете вы такие системы увеличенным протоком. Единственный способ дающий результаты - сифонная промывка с полным сливом (под действием расширения накачанного воздуха) и повторное двухкратное наполнение системы. Там свои примочки, но взбаламутить только так можно. А вообще-то независимые схемы, например, обычно не промывают, до появления объективных признаков такой необходимости. Промывать трубы- вообще дикость. Это тема отдельная и требует более подробного обсуждения чем чапаевские планы, демонстрируемые на картофелинах.

Соглашусь с Испытателем.
У меня вот лежит методичка 20 летней давности Правда я из Казахстана, может в России по другому. Так вот, в методичке Казэнергоналадки, как раз описан метод с полным опорожнением системы с воздухом через обратку. Правда в моей 15 летней практике 3-х раз недостаточно. Обычно 8-10 раз. Мою так 15 лет вроде везде полет нормальный. Но таким образом еще не мыл системы с баллансирами и перепадниками. Возможно, при таких системах необходима какая то хим очистка, иначе окалина ржавчина забьет клапана. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных