|
  |
Оборудование тамбур-шлюзов системой пожаротушения |
|
|
|
2.4.2013, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Добрый день. Занимаюсь проектированием систем пожаротушения не так давно, поэтому прошу помощи в следующем вопросе. Ни в одном проекте, которыми я занимался, тамбур-шлюзы не оборудовались системой пожаротушения (спринклерной), сейчас идет объект и ГИП говорит, что нужно защитить помещения тамбур-шлюзов спринклерами. Весь проектный отдел сидит в недоумении, зачем? Скажите, есть ли нормативная документация, в которой черным по белому написано, что оборудовать помещения тамбур-шлюзов системами спринклерного пожаротушения не нужно? Спецтехусловия по данному объекту есть, но про тамбур-шлюзы там нет ни слова (кроме того, что нужны дренчерные завесы, но это и так есть в СП 5.13130.2009). Заранее благодарю.
|
|
|
|
|
2.4.2013, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
А я вот все тамбур-шлюзы спринклерами оборудую. В п.А.4 СП5 про тамбур-шлюзы ничего не говорится.
|
|
|
|
|
2.4.2013, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Да, согласен с Вами, Sindarkon. С самого начала работы в организации был в недоумении, почему тамбур-шлюзы не защищаем... И аргумент мой был тот же самый, в списке исключений тамбур-шлюзов нет, значит тушить надо.
|
|
|
|
|
2.4.2013, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Только вот согласно СНиП 2.01.02-85* п.3.1*: К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны. Т.е., тамбур-шлюз - это противопожарная преграда, а,следовательно, он не подпадает под категорию помещений вообще - он не является помещением, значит, тушение не требуется, так? Ведь в п. А.4 говорится про помещения...
|
|
|
|
|
2.4.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Это не преграда: ФЗ-123 статья 37. Если в противопожарной преграде достаточно места, чтобы там поместился человек, я считаю, что надо тушить.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Спасибо, что ткнули носом в ФЗ) Да, тамбур-шлюзы - это не преграды... Получается, надо тушить. Возникает два вопроса:
1) Если тамбур-шлюз отделяет две секции, то к какой секции его относить?
2) П.5.3.2.7 СП5 гласит:" Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами... Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи." Т.е. мы к спринклированию добавляем еще и дренчерные завесы. И это с учетом того, что тамбур-шлюзы бывают менее 3 кв.метров. Это и есть "специфические условия" подразумевали авторы сего документа, как думаете? Или что еще?
|
|
|
|
|
3.4.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Если тамбур-шлюз отделяет две секции, то к какой секции его относить? Сам с таким не сталкивался. Думаю, логично взять по меньшей группе. Цитата П.5.3.2.7 СП5 Вообще не в курсе, что этот пункт в СП5 делает. Единственная догадка: если по другим нормам тамбур-шлюз оборудуется завесой, её характеристики должны приниматься по данному пункту.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Sindarkon, спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
1.7.2013, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559

|
Ребята, ну вы что за ересь пишете. Какое пожаротушение в тамбурах-шлюзах?? Там же нечего тушить, пожарной нагрузки-то нет! Цитирую СП 5.13130.2009 для особо неверящих: А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. Помещения категории Д не подлежат защите установками пожаротушения.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Тамбур-шлюзам стали назначать категории?
|
|
|
|
|
1.7.2013, 14:36
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559

|
Если рассматривать тамбур-шлюз как помещение, если вы хотите защищать его именно как помещение, то согласно СП 12.13130.2009, его можно отнести к категории Д и никакой другой (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Но если уж быть совсем точной, то тамбур-шлюз не является помещением. Согласно определению СП 4.13130.2013 п. 3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара. Или, согласно №123-ФЗ, статья 37, тамбур-шлюз - это заполнение проема в противопожарной преграде. Так о каком пожаротушении вообще может идти речь? Как ни крути, спринклер в тамбур-шлюзе ставить просто бессмысленно.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
В коридорах зачастую тоже нет пожарной нагрузки, но ведь защищаем же. И лифтовые холлы тоже.
Я не заставляю никого тушить тамбуры. Я лишь обосновал свою позицию, почему сам так делаю.
|
|
|
|
|
1.7.2013, 16:47
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559

|
Если только это у вас не лифты для транспортирования пожарных подразделений, то ок. Вот только следует для начала изучить тему, чтобы обосновать заказчику лишний расход воды, как в случае с тамбуром-шлюзом.
|
|
|
|
|
2.7.2013, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Лишний расход воды?
|
|
|
|
|
7.7.2013, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Специально ни когда не ставил, в экспертизах если и прикапывались то отбивался без труда. Тамбур-шлюзы это НЕ ПОМЕЩЕНИЯ - во первых как уже сказано по 123 ФЗ, во вторых если брать нормы по эвакуации и считать тамбур-шлюзы помещениями, то ни одно здание в России этим нормам соответствовать не будет. Но конечно согласен с тем, что аргументация по категорийности и расходам бредовая. Sindarkon - если бы я был вашим заказчиком и экономил каждую копейку, то заставил бы оросители из тамбур-шлюзов убрать. Но заказчик это единственное лицо которое может в данном случае, что то диктовать. Если вы сами считаете, что их целесообразно ставить, ставьте хоть на лестничных клетках. Просто надо исходить не только из экономической целесообразности, в плане стоимости материалов и монтажа, но и в плане эксплуатации - каждый лишний стык, метр трубы, ороситель это лишняя вероятность протечек, неисправностей, ложняков и т.п.
|
|
|
|
|
7.7.2013, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(inPut @ 7.7.2013, 21:55)  .. Sindarkon - если бы я был вашим заказчиком и экономил каждую копейку, то заставил бы оросители из тамбур-шлюзов убрать. Но заказчик это единственное лицо которое может в данном случае, что то диктовать... ... - каждый лишний стык, метр трубы, ороситель это лишняя вероятность протечек, неисправностей, ложняков и т.п. Даже в тех странах, где прижимистость является национальной чертой, по требованию страховых компаний спринклеры ставят в пожарных насосных, венткамерах и чуть ли не над унитазами. Это какие же такие умельцы монтируют Ваши проекты?
Сообщение отредактировал BTS - 7.7.2013, 21:41
|
|
|
|
|
11.7.2013, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650

|
Цитата Маяна: "Ребята, ну вы что за ересь пишете. Какое пожаротушение в тамбурах-шлюзах?? Там же нечего тушить, пожарной нагрузки-то нет!" А если рассмотреть такую ситуацию: тамбур-шлюз между отсеками подземной автостоянки, через который осуществляется проезд автомобилей. Если автомобиль заглох внутри тамбур-шлюза и загорелся, не это ли будет пожарной нагрузкой?
|
|
|
|
|
12.7.2013, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
Цитата(BTS @ 7.7.2013, 22:38)  Даже в тех странах, где прижимистость является национальной чертой, по требованию страховых компаний спринклеры ставят в пожарных насосных, венткамерах и чуть ли не над унитазами.
Это какие же такие умельцы монтируют Ваши проекты? Требования страховой должен учитывать Заказчик при составлении задания на проектирование. Т. е. противоречий со своим высказыванием я не вижу. Умельцы всякие бывали, к сожалению решения по выбору подрядчиков на монтаж принимаются без меня. Только есть монтаж, а есть эксплуатация. Систем чтоб поставил и забыл не бывает, а соблазн у нерадивой службы эксплуатации полностью слить и закрыть систему, даже при небольшой протечке, может рано или поздно появиться. Как резюме ИМХО: Если нормы/заказчик/опыт подсказывает, что не надо делать, зачем делать? Если подсказывает только опыт - донеси до заказчика. Кстати BTS, вы не поделитесь своей позицией по данному вопросу?
Сообщение отредактировал inPut - 12.7.2013, 14:12
|
|
|
|
|
12.7.2013, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(inPut @ 12.7.2013, 15:11)  ...Кстати BTS, вы не поделитесь своей позицией по данному вопросу? Спринклеры ставлю всегда. Когда-то так учили. Аргумент приведённый Ksandr_Hell ,IMHO , по делу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|