Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Оборудование тамбур-шлюзов системой пожаротушения
Ksandr_Hell
сообщение 2.4.2013, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Добрый день. Занимаюсь проектированием систем пожаротушения не так давно, поэтому прошу помощи в следующем вопросе. Ни в одном проекте, которыми я занимался, тамбур-шлюзы не оборудовались системой пожаротушения (спринклерной), сейчас идет объект и ГИП говорит, что нужно защитить помещения тамбур-шлюзов спринклерами. Весь проектный отдел сидит в недоумении, зачем? Скажите, есть ли нормативная документация, в которой черным по белому написано, что оборудовать помещения тамбур-шлюзов системами спринклерного пожаротушения не нужно? Спецтехусловия по данному объекту есть, но про тамбур-шлюзы там нет ни слова (кроме того, что нужны дренчерные завесы, но это и так есть в СП 5.13130.2009). Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.4.2013, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А я вот все тамбур-шлюзы спринклерами оборудую. В п.А.4 СП5 про тамбур-шлюзы ничего не говорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 2.4.2013, 13:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Да, согласен с Вами, Sindarkon. С самого начала работы в организации был в недоумении, почему тамбур-шлюзы не защищаем... И аргумент мой был тот же самый, в списке исключений тамбур-шлюзов нет, значит тушить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 2.4.2013, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Только вот согласно СНиП 2.01.02-85* п.3.1*: К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны.
Т.е., тамбур-шлюз - это противопожарная преграда, а,следовательно, он не подпадает под категорию помещений вообще - он не является помещением, значит, тушение не требуется, так? Ведь в п. А.4 говорится про помещения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.4.2013, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это не преграда: ФЗ-123 статья 37.

Если в противопожарной преграде достаточно места, чтобы там поместился человек, я считаю, что надо тушить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 3.4.2013, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Спасибо, что ткнули носом в ФЗ) Да, тамбур-шлюзы - это не преграды... Получается, надо тушить. Возникает два вопроса:

1) Если тамбур-шлюз отделяет две секции, то к какой секции его относить?

2) П.5.3.2.7 СП5 гласит:" Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами... Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи." Т.е. мы к спринклированию добавляем еще и дренчерные завесы. И это с учетом того, что тамбур-шлюзы бывают менее 3 кв.метров. Это и есть "специфические условия" подразумевали авторы сего документа, как думаете? Или что еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 3.4.2013, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Если тамбур-шлюз отделяет две секции, то к какой секции его относить?

Сам с таким не сталкивался. Думаю, логично взять по меньшей группе.

Цитата
П.5.3.2.7 СП5

Вообще не в курсе, что этот пункт в СП5 делает. Единственная догадка: если по другим нормам тамбур-шлюз оборудуется завесой, её характеристики должны приниматься по данному пункту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 3.4.2013, 15:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Sindarkon, спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маяна
сообщение 1.7.2013, 12:43
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559



Ребята, ну вы что за ересь пишете. Какое пожаротушение в тамбурах-шлюзах?? Там же нечего тушить, пожарной нагрузки-то нет! Цитирую СП 5.13130.2009 для особо неверящих:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Помещения категории Д не подлежат защите установками пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.7.2013, 13:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Тамбур-шлюзам стали назначать категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маяна
сообщение 1.7.2013, 14:36
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559



Если рассматривать тамбур-шлюз как помещение, если вы хотите защищать его именно как помещение, то согласно СП 12.13130.2009, его можно отнести к категории Д и никакой другой (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). Но если уж быть совсем точной, то тамбур-шлюз не является помещением. Согласно определению СП 4.13130.2013 п. 3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара. Или, согласно №123-ФЗ, статья 37, тамбур-шлюз - это заполнение проема в противопожарной преграде. Так о каком пожаротушении вообще может идти речь? Как ни крути, спринклер в тамбур-шлюзе ставить просто бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.7.2013, 16:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В коридорах зачастую тоже нет пожарной нагрузки, но ведь защищаем же. И лифтовые холлы тоже.

Я не заставляю никого тушить тамбуры. Я лишь обосновал свою позицию, почему сам так делаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маяна
сообщение 1.7.2013, 16:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197559



Если только это у вас не лифты для транспортирования пожарных подразделений, то ок. Вот только следует для начала изучить тему, чтобы обосновать заказчику лишний расход воды, как в случае с тамбуром-шлюзом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.7.2013, 7:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Лишний расход воды?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 7.7.2013, 20:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Специально ни когда не ставил, в экспертизах если и прикапывались то отбивался без труда. Тамбур-шлюзы это НЕ ПОМЕЩЕНИЯ - во первых как уже сказано по 123 ФЗ, во вторых если брать нормы по эвакуации и считать тамбур-шлюзы помещениями, то ни одно здание в России этим нормам соответствовать не будет. Но конечно согласен с тем, что аргументация по категорийности и расходам бредовая. Sindarkon - если бы я был вашим заказчиком и экономил каждую копейку, то заставил бы оросители из тамбур-шлюзов убрать. Но заказчик это единственное лицо которое может в данном случае, что то диктовать. Если вы сами считаете, что их целесообразно ставить, ставьте хоть на лестничных клетках. Просто надо исходить не только из экономической целесообразности, в плане стоимости материалов и монтажа, но и в плане эксплуатации - каждый лишний стык, метр трубы, ороситель это лишняя вероятность протечек, неисправностей, ложняков и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.7.2013, 21:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(inPut @ 7.7.2013, 21:55) *
.. Sindarkon - если бы я был вашим заказчиком и экономил каждую копейку, то заставил бы оросители из тамбур-шлюзов убрать. Но заказчик это единственное лицо которое может в данном случае, что то диктовать... ... - каждый лишний стык, метр трубы, ороситель это лишняя вероятность протечек, неисправностей, ложняков и т.п.

Даже в тех странах, где прижимистость является национальной чертой, по требованию страховых компаний спринклеры ставят в пожарных насосных, венткамерах и чуть ли не над унитазами.

Это какие же такие умельцы монтируют Ваши проекты?

Сообщение отредактировал BTS - 7.7.2013, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksandr_Hell
сообщение 11.7.2013, 15:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 22.9.2011
Из: г. Иваново
Пользователь №: 122650



Цитата
Маяна:
"Ребята, ну вы что за ересь пишете. Какое пожаротушение в тамбурах-шлюзах?? Там же нечего тушить, пожарной нагрузки-то нет!"


А если рассмотреть такую ситуацию: тамбур-шлюз между отсеками подземной автостоянки, через который осуществляется проезд автомобилей. Если автомобиль заглох внутри тамбур-шлюза и загорелся, не это ли будет пожарной нагрузкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 12.7.2013, 14:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(BTS @ 7.7.2013, 22:38) *
Даже в тех странах, где прижимистость является национальной чертой, по требованию страховых компаний спринклеры ставят в пожарных насосных, венткамерах и чуть ли не над унитазами.



Это какие же такие умельцы монтируют Ваши проекты?




Требования страховой должен учитывать Заказчик при составлении задания на проектирование. Т. е. противоречий со своим высказыванием я не вижу.

Умельцы всякие бывали, к сожалению решения по выбору подрядчиков на монтаж принимаются без меня. Только есть монтаж, а есть эксплуатация. Систем чтоб поставил и забыл не бывает, а соблазн у нерадивой службы эксплуатации полностью слить и закрыть систему, даже при небольшой протечке, может рано или поздно появиться.

Как резюме ИМХО: Если нормы/заказчик/опыт подсказывает, что не надо делать, зачем делать? Если подсказывает только опыт - донеси до заказчика.

Кстати BTS, вы не поделитесь своей позицией по данному вопросу?

Сообщение отредактировал inPut - 12.7.2013, 14:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.7.2013, 15:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(inPut @ 12.7.2013, 15:11) *
...Кстати BTS, вы не поделитесь своей позицией по данному вопросу?

Спринклеры ставлю всегда. Когда-то так учили. Аргумент приведённый Ksandr_Hell ,IMHO , по делу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных