> Реконструкция тепловой камеры., Прошу помощи в проверке чертежа реконструкции ТК
ArtemChel
сообщение 2.4.2013, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73014



Добрый день, специалисты.
Прошу помощи в проверке чертежа реконструкции ТК. Буду рад конструктивной критике. helpsmilie.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 50,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtemChel
сообщение 3.4.2013, 9:46
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73014



Хотябы скажите похоже на правду)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 3.4.2013, 12:10
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



ничего не понятно, что было, что стало...
почему поворот труб без отводов?
почему в камере трубы без изоляции?
Ду100 водогазопроводные?
размер 6300 - с одной стороны привязан к внутренней стене камеры, с другой - к наружной)
Цитата("СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ")
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.

12.13 Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.


Сообщение отредактировал Егор - 3.4.2013, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtemChel
сообщение 3.4.2013, 17:37
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.9.2010
Пользователь №: 73014



Спасибо огромное!!! Замечания очень помогли! Вот результат. Может еще что-нибудь не так?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __2.pdf ( 36,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных